Solare Fotovoltaico
Schema di massima del mio impianto

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (10)   1   [2]   3   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 19/04/2014 07:59:56


CITAZIONE

Più è alto il fattore di scarica, e più la capacità totale diminuisce.
Infatti le batterie quando vendute c'è l'indicazione della capacità a fronte di un fattore di scarica (C5, C10, ecc) e più è alto (C5 scarica maggiore di C10) e più la capacità diminuisce.


Credo che sia il contrario, le mie in c5 sono da 480Ah, mentre in c10 da 550Ah. In c10 si scaricano più lentamente.

Hai idea di quale debba essere il fattore di proporzionalità?



Modificato da calcola - 19/04/2014, 08:06:16


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

scinty

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:734

Stato:



Inviato il: 19/04/2014 09:36:33

luca ha ragione C5 è un fattore di scarica maggiore rispetto a C10. Per il fattore di proporzionalità dipende da batteria a batteria,è dovuto a diversi fattori tra cui resistenza interna temperatura e vita della batteria infatti in accumulatori di ottima qualità tra C5 e C10 la differenza non è esagerata,infatti i tuoi hanno solo 70ah di scarto quindi ottime direi



---------------
14 pannelli mono da 250Wp 24 pannelli amorfi Sharp da 130Wp banco batterie 48V 225Ah survoltore 5000...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 22/04/2014 07:18:26


CITAZIONE

Ps:che modello di alimentore usi ? Ne cerco uno uguale


Meanweell modello: NES-350-27

P.S: Deve essere specificato: " constant current limiting circuit control" e non che si riavvia una volta rimossa la causa ...



Modificato da calcola - 22/04/2014, 07:45:20


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 12:16:19

@calcola

ti segnalo che la serie "S" della meanwell è molto facilmente modificabile
sia nel range di tensione che nella massima corrente erogabile,quest'ultima
riducibile per aumentare la vita dello stesso alimentatore.

un alimentatore della serie "S" lo ho modificato e convertito
in caricatore "corrente costante/tensione costante" per caricare
dei pacchi di batterie al litio, uso trazione bicicletta elettrica.

Si sono rivelati molto affidabili nel tempo.

La serie "RS" invece è un pochino più ostica da modificare come massima
corrente ma per quanto riguarda il range di tensione è facilmente
ampliabile.

la serie Nes non la conosco. Hai modo di postare delle foto abbastanza grandi
del lato componenti? (identificazione integrati)
Grazie.

Se cambi alimentatore ti assisto nella modifica.
Carlo.



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 12:22:33

ho trovato lo schema del 48 volt, posta comunque le foto
per controllare se è simile.

appena ho 15 min di tempo lo analizzo e ti dico come fare.

Di primo impatto abbassare ulteriormente la tensione dovrebbe essere abbastanza facile.


http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/A/rap.jpg



Modificato da lasalute - 24/04/2014, 13:49:30


---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 12:26:46

l'integrato è NE1101F? NCP1230?



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 13:46:14

L'alimentatore è in una seconda casa, non vado prima del fine settimana, poi smontarlo è un po' un problema per il modo in cui è fissato alla parete.

Invece ne ho un altro sempre da 350W, solo che non era limitato in corrente e l'ho fritto subito, non è un meanwell, ma molto simile. Quello è un 24V, mi potresti dare una mano a sistemarlo?

I Mosfet erano scoppiati e li ho sostituiti, ma non funziona lo steso, sembra che vi sia un trasformatore rotto.



Modificato da calcola - 24/04/2014, 13:52:34


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 13:56:37

se sei nei paraggi di Torino lo si fa di persona, altrimenti
prepara n primo reportage fotografico all'alimentatore, così
comincio a vedere di che si tratta, se hai Cortuna lo si ripara
con poco



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

ElettroshockNow

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4656

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 14:02:55

CITAZIONE (calcola, 24/04/2014 13:56:37 ) Discussione.php?211638&2#MSG17


CITAZIONE
Ps:che modello di alimentore usi ? Ne cerco uno uguale


Meanweell modello: NES-350-27

P.S: Deve essere specificato: " constant current limiting circuit control" e non che si riavvia una volta rimossa la causa ...


Grazie ,lo metto nella lista.

Ringrazio anche lowbatt per le super preziose info

 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 14:12:07

allora ho guardato l'alimentatore a 48:
metti una resistenza in parallelo da 10k a quella accanto
al pallino rosso, dovrebbe già bastare per farlo scendere
di un paio di volt.

Se hai l'alimentatore fissato a pannello e comunque hai la possibilità
di aprire la cover senza staccare l'alim dal pannello potresti
saldare la resistenza dal lato componenti.
non farlo solo ad alimentatore collegato... stacca tutti i fili...
la prudenza non è mai troppa, specie con Murphy in agguato, non si sa mai!





Immagine Allegata: rap.jpg
 
ForumEA/A/rap_1.jpg



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 14:12:44

usa ovviamente 1% 1/4W



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 14:18:12

credo si possa anche imbrogliare l'ali sul 3k3 vicino al pallino blu, modificando il partitore vicino al riferimento di tensione a 2,5V.

Anche in questo caso parallelo ma direi a naso 22k sempre 1% sempre quarto di watt.
Questa è più difficile da scovare magari...
sono comunque a caccia della versione a 27V, così riusciamo a fare il
lavoro in backoffice piuttosto che sul campo nel fine settimana.
Meglio sparare bene una volta sola!



Immagine Allegata: rap.jpg
 
ForumEA/A/rap_2.jpg



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 16:08:20

Queste sono le foto dell'alimentatore rotto questo è S-350-27, in caso di sovraccarico si spegne, appena collegato dopo pochi minuti si è spento, l'ho staccato e poi ricollegato e al secondo tentativo...bummm.
I mosfet erano scoppiati e si è rotto anche l'anello metallico di quella specie di trasformatore del dettaglio 2 e 4, sostituiti i mosfet non funziona ancora.

LINK1

LINK2

LINK3

LINK4

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/alimentatore1.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/alimentatore2.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/alimentatore3.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/Q/alimentatore4.jpg



Modificato da BellaEli - 18/05/2017, 14:36:20


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 17:10:35

circuito magnetico interrotto

prima cosa da fare credo sia ripristinare quella ferritaccia...

siamo sulla szione hv dell'ali, se già ci fermiamo lì oltre non si può
controllare nulla...
...immagino il botto!!!

l'alimentatore è quasi simile al meanwell.



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 

lowbatt
KiloWatt


Utente
Msg:105

Stato:



Inviato il: 24/04/2014 17:15:54

allego schema S350-27

se sono equivalenti (= hai una copia perfetta del meanwell) ti sei
mangiato il LF1



Immagine Allegata: schema_meanwell_S350-27.png
 
ForumEA/A/schema_meanwell_S350-27.png



---------------
Abbiate pietà per un totale nabbo!


 
 InizioPagina
 

Pag: (10)   1   [2]   3   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum