Applicazioni E Realizzazioni Pratiche
Come controllare la qualità della messa a terra


FinePagina

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1225

Stato:



Inviato il: 19/05/2014 11:04:53

Ciao a tutti, vorrei fare un controllo sulla qualità della messa a terra del mio impianto.

Una volta al lavoro avevo lo strumento che ne misurava resistenza, capacità e faceva tutta una serie di test al riguardo, avendo cambiato sede non so dove sia finito e non avendo modo di recuperarne uno volevo fare la prova io se mi date qualche dritta.ù

Allora tester ne ho un pò dai più economici ai Fluke.
Le solitemisure tra fase neutro, fase-terra, neutro-terra le ho già fatte e sono ok, volevo sapere come testare però la resistenza dell'impianto e avere dei dati abbastanza precisi.

Grazie mille



---------------



 

lasalute

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:7665

Stato:



Inviato il: 19/05/2014 12:49:07

C'è una prova che puoi fare che dà un risultato in eccesso (ma neanche di tanto) se non hai una tensione elevata nel neutro (l'enel dovrebbe garantire un massimo di 33/34,5 Volt ovvero il 15%).
Se tu misuri la resistenza tra neutro e terra misuri la tua resistenza di terra+la resistenza dei conduttori all'interno dell'abitazione compreso il neutro fino in cabina (quasi trascurabile nell'ordine di decimi di Ohm) e la resistenza di terra della cabina (inferiore a 1 Ohm).
Quindi tale semplice misura è in eccesso di circa 1 Ohm rispetto alla misura reale.



---------------
L'impianto ha il centro stella spostato illegalmente e quindi soggetto a sanzione amministrativa ...

 

RAUNARDE
GigaWatt


Utente
Msg:1225

Stato:



Inviato il: 19/05/2014 13:53:26

OK GRAZIE POI PROVERò!



---------------



 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum