alexamma

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:482

Stato:



Inviato il: 01/08/2014 21:35:13

Quoto moltissimo la soluzione del caricabatterie adottata da Calcola,ad un primo impatto sembra una toppa atta a rimpiazzare uno sbilanciamento dell'impianto,invece,secondo me è una soluzione pratica ed economica che mette al sicuro il banco batterie.



---------------
l'acqua è poca e la papera non galleggia


 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 03/08/2014 15:21:53

effettivamente mettere altre 3 batterie lo avevo pensato ma oltre al fatto che come si vede dalle foto, in questa configurazione non ho piu spazio credo che forse avrei problemi con le soglie dei voltaggi dell'inverter. la soluzione del caricabatterie sembra la più semplice e funzionale... tanto tempo fa ho costruito un alimentatore regolabile in tensione ed in corrente di circa 250 /300 watt potrebbe bastare? posso collegarlo tranquillamente ? devo provare ! ieri notte ho messo l'inverter in stand by e verso le 4 di notte è effettivamente andato in stand by ma mi ha creato qualche problema in quanto i cordless si accendevano e spegnevano continuamente e lo stabilizzatore che ho sul frigorifero ( è la da tempo e l'ho lasciato) mi lampeggia le spie come un pazzo ma comunque il frigo è spento boh ! appena l'inverter sente il carico riparte e tutto torna normale.... per il resto è ok, se non fosse per la lavastoviglie e lavatrice ( quest'ultima neanche tanto) neanche se ne accorgerebbe che lavora. ho acquistato un piccolo scaldabagno elettrico da 1200 watt; quando c'è il sole il surplus lo uso per lui e risparmio gas. è stato un travaglio realizzare questo impianto ma da soddisfazioni. in pochi giorni ho risparmiato 40 KW !



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 03/08/2014 15:50:38

L'alimentatore deve essere a corrente limitata altrimenti si brucia, quindi un alimentatore switching a corrente limitata tipo i meanweel oppure un carica batterie convenzionale 24V da almeno 20A, altrimenti non servirà a niente.

Se invece intendi adottare la prima soluzione, queste sono le caratteristiche di un inverter simile al tuo: LINK
si legge che al massimo regge 31V senza suonare. Quindi dovresti caricare le celle a 2,3V, devi chiedere alla primordial se tale tensione di fine carica va bene, se va bene, secondo me è la soluzione più semplice. Non certo la più economica dovresti acquistare 3 batterie e costruire/ampliare la cassa di contenimento.


CITAZIONE

verso le 4 di notte è effettivamente andato in stand by ma mi ha creato qualche problema in quanto i cordless si accendevano e spegnevano continuamente


Attento che ogni volta che si accendono si avvia un ciclo di ricarica delle batterie interne e siccome lo fa ogni 30 secondi, nel giro di poco tempo distruggi le batterie del cordless, del telefonino... Inoltre se di notte ti devi alzare sarai senza luce per alcuni secondi. La via dell'inverter messo in stand by è praticabile solo se tutti gli apparecchi tipo cordless e similari li alimenti direttamente in bassa tensione e se la luci di casa le alimenti a 24V. Io ho fatto così, tra l'altro si risparmia un sacco di corrente, le lampade a led alimentate a 12 o 24V consumano veramente niente.



Modificato da calcola - 03/08/2014, 16:01:58


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 03/08/2014 18:38:11

L'alimentatore è regolabile nel senso che posso regolare anche la soglia d'intervento di stop oltre una certa corrente. sono un pò arrugginito( ho abbandonato da molti anni) è faccio fatica in questo momento a focalizzare il tutto. se non dovesse funzionare comprerò un carica batterie come dici tu. per quanto riguarda lo stand by provvederò a staccare i cordless e fargli un impiantino a bassa tensione. ..le luci non sono ancora sotto FV anche perchè sono tutte a led e sinceramente non consumano niente. per quanto riguarda il frigo forse è meglio se gli tolgo lo stabilizzatore ? mi confermate che lo stand by non crea problemi alle apparecchiature normali tipo frigo ricevitori sat e simili ? comunque è un pò strano sto stand by lo devo capire meglio come funziona. grazie Calcola.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 03/08/2014 18:41:58

ho visto il link l'inverter è uguale solo che è 6KW nominali ...chissàà che auto consumo !? il problema è che con 3 celle in più sforerei quasi sicuramente le soglie. comunque i voltmetri delle apparecchiature sono uno diverso dall'altro..nel regolatore mi escono 31 volt e all'inverter ne trovo 28,8 misuro con il tester e ne trovo 29.6 io per non sbagliare misuro i voltaggi delle celle a campione e mi regolo cosi per ora



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 04/08/2014 11:00:13

Calcola non posso caricare le celle a 2,3 queste come minimo vanno a 2,5/ 2,55 ! piuttosto non riesco a capire perchè il regolatore nonostante abbia lo shunt non mi fornisca gli A succhiati dalle batterie quando non c'è il sole. per il resto funziona regolarmente ....boh.!?



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 13/08/2014 17:44:55

allora; piano piano sto capendo come funziona il tutto e devo dire che un primo problema è la carica delle batterie, che in certe circostanze, non raggiunge il massimo e quindi mi ha creato qualche problema ( vedi spegnimento dell'inverter durante l'uso serale della lavastoviglie)per bassa tensione) se c'è il sole e non uso la lavastoviglie me le carica tranquillamente in una giornata altrimenti ci vuole di più. inoltre l'auto consumo dell'inverter a vuoto è significativo ( 100 watt circa) nonchè rumore della ventola visto che lo tengo in veranda. credo che questo lo venderò e prenderò uno steca sicuramente meno esoso e silenzioso del mio "must" costa molto, ma è vero che certe cose o le compri buone o devi scendere a compromessi. appena avrò la disponbilità lo cambierò, nel frattempo se qualcuno è interessato al mio inverter ( must 24 volt 5KW nominali e 10 KW di picco)io lo vendo è nuovissimo. per il resto l'impianto funziona bene; mi alimenta i soliti due frighi tv lampade climatizzatori ( 3 ore al giorno quando fa molto caldo come ora ...38° ) e tutto va benissimo. risolto problema della lettura della corrente prelevata dalle batterie era semplicemente che non avevo collegato i fili.. a presto per nuovi aggiornamenti buone vacanze!



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 17/08/2014 20:32:53

Hai misurato la densità a fine carica? mi sembra strano che si siedano così tanto con 2 kW di carico.

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 17/08/2014 22:08:58

ciao Cristiano. intanto sono circa 2500 watt. comunque l'ho misurata e si muove all'interno della linea rossa 1225/ 1150 devo dire che le prime volte le batterie non erano cariche al massimo ( l'ho realizzato dopo questo) ma non è cambiato molto con il densimetro. credo che le batterie si debbano ancora formare per bene anche perchè lo noto che migliorano piano piano. rimane il fatto che , essendo sempre collegate all'inverter con un carico medio di 180 watt la notte (quando attaccano i frigoriferi) circa 350W di giorno e 450W la sera con qualche picco a 600 per il clima, ma non sempre) poi calcola l'autoconsumo che non è poco ..alla luce di tutto ciò credo che il voltaggio cosi basso sia dovuto al fatto che sono sempre sotto carico e anche al tipo di batterie. ovviamente con il sole cambia tutto. e comunque s con il tempo vedessi che la densità rimane bassa posso sempre aumentarla immettendo acqua acidula invece di acqua distillata.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 22/08/2014 11:07:54

Sono carichi normali per un'impianto domestico, io ho picchi più alti (3500 W) ma ho un banco da 48V 1100 Ah per cui non si possono fare paragoni
In ogni caso i carichi pesanti li accendiamo per quanto possibile sempre di giorno (es. la lavastoviglie che facevamo dopo cena la accendiamo al mattino) proprio per non stressare il banco inutilmente.
La densità ti conviene misurarla al pomeriggio quando il banco è già carico da qualche ora.
1150 mi sembra un pò poco anche considerando che sono delle plantè pure ma sicuramente hai ragione le batterie non sono ancora formate, conviene aspettare magari segnandosi densità e tensioniper un pò prima di intraprendere qualsiasi azione.

Comunque mi pare di capire che se l'inverter avesse la soglia di spegnimento più bassa non avresti problemi di sorta?



Modificato da cristiano - 22/08/2014, 11:17:30
 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 22/08/2014 20:11:05

Sicuramente si. Ho visto uno steca con soglie sino a 19 volt e comunque la qualità è di gran lunga superiore oltre al fatto che decimo l'autoconsumo. Comunque le batterie hanno bisogno di più pannelli ...non oso immaginare in inverno! Se l'avessi capito prima avrei fatto a 48 volt. Ma comunque va bene così .



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

cristiano
Watt


Utente
Msg:82

Stato:



Inviato il: 22/08/2014 20:30:19

In inverno è un'altra storia, non basterebbero il doppio di pannelli e oltretutto si consuma di più solitamente..
Per l'inverter dai un'occhiata anche agli Mppsolar, sono parallelabili e molto affidabili. Io ho il 4 kW a 48 volts da molto tempo e ne sono molto soddisfatto, a vuoto consuma poco e la soglia di stacco è programmabile mi pare fino a 42V o meno, hanno anche il regolatore di carica solare (che io non uso) e il caricabatteria da rete incluso.

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 22/08/2014 22:17:11

infatti, in inverno è un altra storia anche qua, infatti conto di aggiungerne qualcuno appena avrò soldi e tempo. darò un occhiata a questi della Mppsolar. a me interessa la soglia di stacco programmabile per il voltaggio più basso.



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

kekko.alchemi

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5226

Stato:



Inviato il: 02/09/2014 01:54:39

Salve a tutti! Sono tornato!!
Presto risponderò a tutte le domande, per il momento dirò qualcosa di generale.

Intanto che queste Planté lavorano ad un voltaggio leggermente più basso del normale, e quindi lo stacco prematuro dell'inverter è dovuto al fatto che questo non tiene conto che queste batterie possono essere scaricate a valori di tensione più bassi del normale. Qui sotto un grafico della scarica di un elemento da 200Ah. La scarica è stata fatta in laboratorio con un carico costante di 4.5Ah, e i 200Ah sono stati raggiunti in circa 48 ore. Si tratta di una scarica molto lenta, erano per dei test su un grosso impianto di accumulo con carichi continui e costanti. Datemi un po' di tempo e posterò grafici con carichi in C10 e C5.

Per la densità è tutto corretto, questa è infatti impostata da fabbrica a 1200 g/l, quindi che i normali densimetri indichino rosso è normale, in quanto queste batterie lavorano con una densità elettrolitica più bassa. Questo permette un'aggressività minore sulle piastre (che comunque sono spesse oltre 1 cm) e una minore solfatazione quando si raggiungono scariche profonde.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/B/Scarica%20PL200R2.bmp

Saluti a tutti Kekko!



---------------
L'universo è dominato dagli estremi, l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo.
 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 06/09/2014 20:55:40

ben trovati! allora: dopo una settimana fuori di casa torno e rimetto in funzione l'impianto, controllo le batterie una ad una perchè il voltaggio mi sembrava un pò basso e noto che una cella era molto bassa di voltaggio rispetto a tutte le altre, sotto carica tutte oscillano tra i 2,45 /2,55 volt mentre lei era ferma a 2.1. è rimasta indietro ? e da quanto tempo ? era lei a crearmi problemi con l'inverter ? credo di si ! dopo essere uscito un pò pazzo prendo tre pannelli da 24 volt 250 Watt li metto in parallelo e comincio a caricarla, in pieno sole raggiunge e non supera mai i 2,6 volt mentre con le nuvola oscilla intorno ai 2,2 volt. comunque sta caricando anche se il sole va e viene.
ho dovuto mettere dei diodi perchè mi sono accorto che la cella dopo alcune ore di sole all'arrivo delle nuvole si scaricava sui pannelli .. e non poco! le manca una bella giornata di sole e poi credo che sarà pronta...staremo a vedere



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 