Salve

vi chiedo un consiglio su un impianto fotovoltaico isolato con 4 pannelli da 310 watt - tensione circuito aperto Voc.45,576 - tensione massima potenza VMP 38,088 - tensione nominale V.40 -
Lo dovrei collegare ad un inverter Mod.GENIUS50- 4000 watt. -
VALORI SEZ. BATTERIE, tensione batteria 48v. - Tensione carica floating v.54 - protezione di sovraccarica v60dc - corrente massima 20 o 30A.
REGOLATORE DI CARICA INCORPORATO - corrente massima 50A. Massima tensione fotovoltaica a circuito aperto 90v.dc

DITEMI SE QUESTI PANNELLI SONO COMPATIBILI CON QUESTO INVERTER CHE VI HO DESCRITTO.

VI RINGRAZIO.



---------------



 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 26/04/2015 07:28:31

Ciao,
bisognerebbe evitare il maiuscolo, sui forum significa urlare. E potrebbe essere più difficile trovare qualcuno che risponda.
Cmq il regolatore è compatibile con i pannelli. Tieni conto che il regolatore va in protezione a 60V, quindi se le tue batterie hanno necessità di una equalizzazione ad una tensione maggiore, non la puoi fare.
Non capisco la parte "valori sez. batterie".



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

sirio64
milliWatt


Utente
Msg:16

Stato:



Inviato il: 26/04/2015 12:10:27


Valori sezione batterie significa la parte dell'inverter dove si collega le batterie per caricarli con i valori 48v. totale delle batterie da 12V. e 54V. tensione di carica.

La mia premura sono i 90V. tensione massima fotovoltaica a circuito aperto dell'inverter e i pannelli messi 2 in serie mi diventa a circuito aperto 91V. che poi in parallelo con un'altra coppia di pannelli totale sono 4 pannelli.
Dici che non ho problemi V.90 dell'inverter e V.91 del pannelli?

Grazie.



Modificato da sirio64 - 26/04/2015, 12:13:34


---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 01:05:25

Ciao sirio64, io penso che sia poco probabile che i tuoi pannelli in serie e connessi con tutto in funzione arrivino a 91V. "che sono teorici" i miei a circuito aperto li danno per 37,79V x 3 = 113,37 ma nel LOG dell'inverter non ho mai visto tensione superiore a 105/109 nemmeno a batterie completamente cariche, se i tuoi dovessero mai arrivare a 91V. vuol dire che hai 4 pannelli fantastici.
Comunque vai quì:
http://www.oppo.it/calcoli/cavi/calcolo_cad_tensione.php
inserisci corrente continua, tensione 91V, 620W, sezione cavi discesa pannelli, e lunghezza, vedrai che quel Volt in eccesso sparisce subito.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sirio64
milliWatt


Utente
Msg:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 12:02:12

Infatti hai ragione Claudio ho provato a misurare il pannello alle ore 12:00 anche se adesso non è ancora un sole bello forte mi misurava 41v. a
circuito aperto.

Senti volevo chiederti un'altro consiglio sul regolatore di carica dell'inverter che va in protezione a 60V. quindi cosa significa equalizzazione delle batterie? Le batterie sono in AGM della Fiamm mod.12FLG205.
Io credo che il regolatore montato di serie sull'inverter sia sufficiente caricare queste batterie il costruttore dice che si caricano ad un voltaggio max di 13,5 che ne dici è sufficiente o ci sono altre cose da sapere?

Ti ringrazio per i consigli di prima è stato molto utile.

Ti ringrazio.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:23:27

Ciao sirio64, la tue batterie, penso tu abbia voluto scrivere 12FGL205, hanno bisogno di 13,80 di carica e 13,50 di mantenimento, quindi dovrai settare 13,80x4=55,20 carica profonda e 54,00V. di tampone, in allegato le caratteristiche delle batterie, quindi non ti capiterà mai di arrivare a 60V. sempre che il tuo inverter ti permetta di settare tali tensioni caso contrario fotti le batterie, per equalizzazione io controllo periodicamente e fino ad ora con 16 batt. non ho avuto bisogno, prima di metterle sotto collegale tutte in parallelo a ricaricale con un normale caricabatterie da auto 5/8Ah. controlla che la tensione non superi i 13,80 quando l'hanno raggiunta le stacchi tutte naturalmente calerà controlli che rimanga uguale su tutte per 2/3 gg. +/-0,3V. a questo punto le metti in serie e via, curiosità quanti metri di discesa hai dai pannelli e che sezione usi?

Scarica allegato

FGL-Fiamm.pdf ( Numero download: 194 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sirio64
milliWatt


Utente
Msg:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:32:11

I cavi sono da 4mmm. 4 metri di discesa dalla scatola di derivazione a tenuta stagno che ho messo sotto un pannello e altri 3 metri sino al pannello più lontano.

Distinti saluti



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:35:34

Perfetto avrai si e no la perdita di 0,5V. io avrei messo almeno 6mm



Modificato da Claudio - 27/04/2015, 14:39:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:37:30

Sirio64 di dove sei che hai il sole, quì a Pavia piove AZZZ****



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sirio64
milliWatt


Utente
Msg:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:39:15

Scusami Claudio ti chiedo un'altra cosa, i quattro pannelli da 310 watt sono sufficienti a caricare le 4 batterie da 205ah in inverno visto che li devo montare in colina sotto i piedi della montagna vicino il Gran Sasso quindi in inverno ci sarà meno sole e anche delle nevicate.

Distinti Saluti



---------------



 

sirio64
milliWatt


Utente
Msg:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:44:07

Sono di Montesilvano Marina provincia di Pescara sono a 50 metri dal mare.
L'impianto viene montato a 35km da Pescara sotto la montagna.
Adesso è variabile ogni tanto esce il sole ma poco un sole pallido.



Modificato da sirio64 - 27/04/2015, 14:48:03


---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:48:30

Tu hai un teorico di 620W. di pannelli e 200A. batt., la ricarica dipende da diversi fattori, quanto le hai precedentemente scaricate, se usi il solare durante la ricarica, se i pannelli ricevono il sole diretto o solo luce diurna e con la neve purtroppo devi usare le candele.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sirio64
milliWatt


Utente
Msg:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 14:52:13

in totale sono 4 pannelli da 310 watt



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:11:18

Esatto 310Wx2=620 che a 50V. dovresti vedere 12/13A. peccato che il tuo regolatore sia PWM, con un MPPT si potrebbe vedere anche 15/16A e le tue batterie accettano fino a 20A. di ricarica



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sirio64
milliWatt


Utente
Msg:16

Stato:



Inviato il: 27/04/2015 15:16:02

e lo so ma un MPPT costa parecchio



---------------



 