pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:148

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 12:40:29

ciao ragazzi,
vi rompo di nuovo i marroni ma vorerei togliermi un dubbio
mi sto costruendo in impianto a isola e piano piano vorrei arrivare a 9 kw di pannelli ora so che un regolatore solo non ce la farebbe a gestirli tutti
per cui vorrei sapere come dovrei collegare i regolatori di carica per fare in modo che mi carichino le batterie e quali regolatori sono più adatti a questo scopo se mi dite sia la marca che il sistema di ricarica PWM o MPTT



---------------



 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 13:53:48

per un impianto così grande devi necessariamente utilizzare un sistema a 48 volt , i regolatori sono quasi tutti 12/24/48 ma i limiti sono la gestione degli ampere verso le batterie 60A a 48 volt sono per 3kw di panneli , lo stesso regolatore su impianto a 24v ti gestisce 1500 w , e via discorrendo ,per dippiù in ingresso anno limiti differenti , ad esempio in funzione della tensione di ingresso dei pannelli che a mio avviso sono meglio tensioni alte da poter ottimizzare con cavi sezione minima e regolatore MPPT ..... con poco sole ....
Vai su 48 volt e viene uno spettacolo comunque servono almeno 3 regolatori 60 A in parallelo sulle batterie , e un banco batterie da almeno 1000A a 48 volt .
Ci somo regolatori fatti apposta per lavorare in parallelo ma costicchiano.
Io personalmente ne ho 3 dibersi tra loro ma con impostati gli stessi parametri e non ho problemi da circa un anno nessuna perdita di efficienza delle batterie...



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 14:03:50

Gli MPP SOlar (come il mio in firma) sono pensati per poter lavorare in parallelo, e ne puoi mettere tanti in parallelo. Quindi riescono a gestire al meglio tutta la potenza proveniente dai pannelli.
Il modello che ho io gestisce fino a 80A in ricarica; a 48V potrebbero bastarne anche solamente 2



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 14:10:39

Ciao Pazzoscatenato
io sono in possesso di un regolatore EpSolarTracer 4210RN mppt
quando ho iniziato la realizazione dell'impianto anche io pensavo ad un ampliamento futuro,
prima di comprare il regolatore su idea di un utente di questo sito,
scrissi personalmente una mail alla EpSolar ,per chiedere se i loro regolatori di carica mppt fossero parallelabili,
la loro risposta fu veloce e positiva ,
quindi gli EpSolar mppt possono andare in parallelo.

Per i PWM purtroppo non so dirti ,all'epoca non lo chiesi.

ATTENZIONE
il voltaggio di carica non è compatibile con alcune batterie ,
nel mio caso avendo preso batterie ad acido libero ,per intenderci batterie per trazione leggera ,
io ho questeLINK
non riesco a ricaricarle , il voltaggio di 14,8V in uscita dal regolatore non è sufficente per la ricarica,
con le batterie per auto è la stessa cosa.

Ciao
Giuseppe



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 14:11:16

Ciao pazzoscatenato, il solito PIP4048MS valido per qualità prezzo.
Per un massimo di 18Kw di pannelli e 24Kw di rete 220V
LINK
Ma con batterie che si accontentano di 58,4V di carica massima.
Guarda qua, leggi tutta l'offerta fino in fondo è molto interessante.
LINK



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 14:20:20

Qualcuno perfavore sa dirmi il PCM8048 quanti watt in entrata dai pannelli sa gestire con impianto a 24V ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 14:28:30

circa 2400/2500 watt anche se io ne ho di più...ed è arrivato a produrne circa 2700!



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

ninetto75
KiloWatt


Utente
Msg:104

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 14:31:09

Ciao Franceschino
quanti pannelli sei riuscito a mettere a 24V ?



---------------
4 pannelli amorfi 135W sharp NA-E135G5 / 4 pannelli amorfi 125W sharp NA-E125G5 / EpSolar Tracer 421...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 15:43:38

Io per ora sono a 24v e ho circa 3200Wp. Nelle ore di punta la carica non supera gli 80A.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:148

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 15:45:16

ringrazio tutti credo che optero per un MPPsolar PCM8048. come quello di Luca450Mhz
per claudio io l'inverter ce l'ho già è un sei kw continui



---------------



 

pazzoscatenato

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:148

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 15:50:23

Luca 450Mhz dove lo hai preso
che su ebay non lo trovo mi puoi postare il link



---------------



 

Franceschino
KiloWatt


Utente
Msg:166

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 16:01:35

ninetto ho 15 pannelli , è scritto in firma



---------------
15 pannelli da 250 Watt 24 volt - 12 esposti a sud e 3 in verticale a est .regolatore mpp solar pcm ...

 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 16:23:50

Luca 3200 / 24 = 133,3 A
sei sotto il limite con un 80 A a mezza stagione con temperature più basse quando il pannello eroga più corrente cè il rischi che ti schioppa..... .



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 16:31:44

nelle ore di punta adesso cin il caldo perdi molta efficienza a me con 6 KW ne eroga 4800w



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/08/2015 19:03:49

@acinstall sì lo so che i pannelli possono erogare molto. Io ho già preso le batterie da disporre a 48V, devo fare il salto. Sto aspettando di trovare un inverter come si deve (il famoso PIP non posso prenderlo per il fatto che non supporta tensioni da equalizzazione - e non solo).
Però era per dire che anche se si va un po' fuori specifica il regolatore regge bene, in quanto si autolimita e non ha problemi. Ha dentro un dissipatore di alluminio che solo lui peserà 2/2,5 Kg!

@pazzoscatenato il regolatore l'ho preso direttamente da loro, puoi scrivere a peggy@mppsolar.com per una quotazione compresa di spedizione. Tieni conto che ci saranno anche le spese di dogana.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 