Inviato il: 29/09/2015 21:44:20

Salve a tutti,
io sono nuovo di questo forum ma lo seguo già da parecchio tempo
volevo porvi una domanda
ho costruito il mio primo impianto ad isola
composta da
due pannelli solari da 250 watt 24 volt
un regolatore di carica advance mppt SCK3
un inverter advance toroidale da 5 kw
e un banco batterie da 100 Ah a 48 volt calcio calcio
ora il tutto funziona a meraviglia
ma l'unico mio dubbio e che il regolatore
le batterie me le ricarica a 53 54 volt è regolatre o me la dovrebbe ricaricare fino a 58 volt
e poi l'impianto io l'ho fatto in una rimessa dove io ci
traffico a fare svariati lavoretti e usando la corrente
ho preso l'abitudine a non portare le batterie sotto i 48 volt
come procedura è giusta per non danneggiare il banco batterie
ci vorrebbe uno strumento che mi misura la capacità dell'amperaggio
residuo e se si qualcuno sa qual è strumento mi ci vuole




---------------



 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 29/09/2015 23:07:52

Ciao Pallino, benvenuto a Bordo !!!

Visto che hai preso un inverter da 5 KW suppongo che l'impianto sarà ampliato nel tempo.

Veniamo ai dubbi che ho sulla base di ciò che hai scritto:

- Cosa sono le batterie calcio calcio ? Potresti dare qualche info in più sulle batterie che usi ? Sono 4 in serie da 12 V, 100 Ah l'una ? Che marca sono ? Che tecnologia ? Che modello ? Esiste un datasheet ?

- Che vuol dire la frase: "...usando la corrente
ho preso l'abitudine a non portare le batterie sotto i 48 volt..." ??? Tutti noi facciamo lavoretti, tutti noi usiamo la corrente ma cosa c'entra tutto ciò con la tensione delle batterie ? C'è qualcosa che volevi dire che non ho compreso ?

Ora veniamo alle tue domande:


CITAZIONE

...il regolatore le batterie me le ricarica a 53 54 volt è regolatre o me la dovrebbe ricaricare fino a 58 volt...


La tensione di fine carica è un dato caratteristico delle batterie che usi, per questo ti ho chiesto il datasheet, è un dato che deve specificarlo il produttore.
Una volta che conosci la tensione di fine carica del tuo banco dovresti settare il tuo regolatore di carica per far rispettare quel valore.

CITAZIONE
ho preso l'abitudine a non portare le batterie sotto i 48 volt
come procedura è giusta per non danneggiare il banco batterie


Certo, va bene, considera che nel funzionamento ciclico (carica/scarica) più le scarichi più accorci la vita del banco stesso, infatti una buona regola e quella di non far scaricare mai il banco sotto il 50% della sua capacità!

CITAZIONE
ci vorrebbe uno strumento che mi misura la capacità dell'amperaggio
residuo e se si qualcuno sa qual è strumento mi ci vuole


La tua espressione lascia intendere che ti è chiaro il concetto di "Capacità in Ah di una Batteria", tuttavia l'espressione corretta è: "capacità della carica residua", proprio per non confondersi sulla misura da effettuare.

Il metodo tradizionale per misurare lo stato di carica di una batteria è quello di misurare la sua tensione.
Tale metodo è abbastanza preciso a patto di tenere conto di:
1) Temperatura della batteria;
2) Assorbimento dalla batteria;
3) Resistenza interna della batteria (che varia con il suo invecchiamento) se l'assorbimento è diverso da zero.

In linea di massima, si eliminano le ultime 2 variabili effettuando la misura a riposo, ovvero con la batteria scollegata da regolatore e inverter, per la temperatura si accetta qualche approssimazione a condizione che le batterie siano a temperatura ambiente (15°...30ºC), ovvero non calde per un ciclo di carica o scarica.

Se si vuole andare oltre, se le batterie lo permettono (quelle ad acido libero) è possibile misurare la densità dell'acido (con apposito densimetro) che a fine carica dovrebbe essere intorno a 1250 (non so cosa...): il produttore dovrebbe specificare questo dato.
Per quest'ultima misurazione occorre attendere qualcuno che ha esperienza diretta in campo, la mia è solo teoria !!!

Quindi, ricapitolando, per rispondere alle tue domande è indispensabile disporre del datasheet delle batterie che usi !!!

Se hai altri dubbi non esitare a domandare.

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 30/09/2015 09:39:36

Ciao BellaEli, per densità 1250/1280 si intende 1,25/1,28 Kg/l.
Durante la carica il solfato di piombo sulla piastra positiva si trasforma in biossido di piombo e quello della piastra negativa in piombo spugnoso, nello stesso tempo si ha formazione di acido solforico e consumo di acqua, cresce quindi la densità e il peso dell’elettrolito, la batteria si ritiene carica quando la densità dell’elettrolito raggiunge 1,27/1,28Kg/l. 1270/1280



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 01/10/2015 18:53:40

Ciao Bell Eli allego foto data shed delle batterie in questione è scritto in inglese e io l'inglese non lo mastico bene

Scarica allegato

$_12.jpg ( Numero download: 167 )



Modificato da pallino - 01/10/2015, 18:57:46


---------------



 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 02/10/2015 18:27:31

Bella eli tu mi dici di non scaricare il banco batterie non più del 50% della sua capacita
e quanto sarebbe nel mio caso il 50%
48 volt 100 ampere



---------------



 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 02/10/2015 23:05:04

48*100/2=2400w



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 03/10/2015 08:03:51

Giusto quello che dice marcosnout, ma faccio solo una piccola precisazione:
48V * 100Ah / 2 = 2400 Wh
cioè è una misura di energia quantificata nel tempo, quindi sono Wh.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 03/10/2015 10:12:29

Marco, Luca, premesso che a parte l' "h" avete ragione tutti e due, secondo me non avete risposto nessuno dei due alla domanda di Pallino che, sempre secondo me, voleva dire: a quale tensione sul banco ho scaricato le batterie al 50% ???

Pallino ho letto l'immagine allegata di sfuggita ed è davvero riduttiva, ma non c'è qualche informazione più dettagliata ? Che marca sono ? Dove le hai comprate ? Infine non hai risposto alle mie precedenti domande...

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 03/10/2015 15:40:31

allora Bella eli
le batterie sono queste
http://www.ebay.it/itm/Batteria-Auto-Autocarro-110-Ah-1-Anno-di-Garanzia-30-Spunto-Iveco-Daily-Etc-/110940747249?hash=item19d49575f1
come ti dicevo il regolatore me le carica a 53 54 volt
che poi sarebbero 54:4=13.5volt
io usando la corrente ho preso l'abitudine di non far andare il banco batterie sotto i 48 volt che facendo il conto sono 12 volt a batteria
48:4= 12
penso che vada bene per non rovinare le batterie
ma quello che mi interessava sapere teoricamente a quanto massimo
potrei scaricarle come voltaggio per non danneggiarle
esempio da 54 volt a quanto
come ha fatto il conto Luca 2400 Wh o WAh
questi 2400 Wha a quanti volti mi corrispondono
sperò di essermi spiegato



---------------



 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 03/10/2015 16:41:56

Non scendere sotto gli 11,7 volt a batteria se vuoi un consiglio.



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 03/10/2015 19:20:24

ok Acinstall
11.7x4= 46 volt di tutto il banco batterie
per cui va bene se mi tengo sempre sui 48 volt



---------------



 

acinstall

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:406

Stato:



Inviato il: 03/10/2015 21:11:37

sui 48 che sono i nominali sarebbe perfetto , puoi scendere anche a 47,7, ma ovviamente i 48 sono ideali.



---------------
Meio ave paura che piallo.....







 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 04/10/2015 10:02:43

La tensione non è un modo corretto per calcola lo stato di carica/scarica. Per questo serve un SOC. Per esempio il regolatore PCM8048 con la resistenza di shunt calcola il SOC in base alla capacità della batteria e la quantità di corrente che entra ed esce.

Se ho la batteria al 100% ma applico un carico da 2kW la tensione scenderà di molto, ma la carica è ancora al 100%.
La tensione in un dato istante dipende dal carico applicato in quel momento.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

pallino

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:278

Stato:



Inviato il: 04/10/2015 15:56:30

Luca450Mhz lo posso mettere io un SOC e poi mi puoi spiegare che cosa è



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 04/10/2015 18:37:34

Cia Pallino

Tabella donata da Eliafino:

SOC Voltage
==== =====
100% = 12.7v
90% = 12.5v
80% = 12.42v
70% = 12.32v
60% = 12.20v
50% = 12.06v
40% = 11.9v
30% = 11.75v
20% = 11.58v
10% = 11.31v
0% = 10.5v

Non vorrei dire castronerie ma quelle batterie sono per avviamento, quindi scariche violente e poi subito ricaricate, sopportano carichi prolungati? e non mi sembra si possa ne misurare la densità dell'elettrolita e neppure rabboccarlo.
Per la ricarica gli autoveicoli ricaricano da 14.4 a 14.6 quindi la ricarica sarà compresa fra i 57,6 e i 58,4V
Per la scarica mi sembra corretto fermarsi alla tensione nominale, anche perché togliendo il carico risalgono sempre un po'.
Mi danno poca fiducia, sicuramente sbaglio, però!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 