NonSoloBolleDiA...

Avatar
PetaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:13786

Stato:



Inviato il: 19/10/2015 10:08:15

Complimenti Ize



---------------
Chi sa raccontare bene le bugie ha la verità in pugno (by PinoTux).
Un risultato se non è ripet...

 

ize
Watt


Utente
Msg:44

Stato:



Inviato il: 20/10/2015 07:17:50

Ciao.
Ho salvato in due file tutti i settaggi lato zabbix ed i grafici in modo che si possano importare nel sistema senza bisogno di configurare nulla.

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Archivio.zip

Per importare i dati:
Dalla pagina degli host in alto a DX c'è il tasto import, importate prima il fine zbx_export_host.xml, poi dalla pagina degli screen importate zbx_export_screens.xml

Questo va fatto dopo aver completato le istruzioni nel manualino che avevo allegato precedentemente.



---------------
3D printer and racing drones addicted

https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYa...

 

Roero

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:10299

Stato:



Inviato il: 21/10/2015 00:27:54

@ ize: bravo, complimentoni, sono di un altro settore che non comprende le cose di cui parli, ma capisco bene quando uno sa il fatto suo ed è ferrato in materia, continua così, sarai molto apprezzato in questo forum.



---------------
Correttezza, lealtà e sempre a testa alta.




 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 25/10/2015 00:43:29

salve, dopo avere insatallato zabbix 2.2 su raspberry sia agente che server
ho provato ad importare i file che gentilmente sono stati resi disponibili qualche post più sopra ai frequentatori del forum.
ma importando da hosts il file zbx_export_hosts.xml ottengo gli errori seguenti:
Creato: Applicazione "AC" su "SolarMon".
Creato: Applicazione "Counters" su "SolarMon".
Creato: Applicazione "DC" su "SolarMon".
Creato: Applicazione "Faults" su "SolarMon".
Creato: Applicazione "Fixed Value" su "SolarMon".
Creato: Applicazione "Power" su "SolarMon".
Creato: Applicazione "Registers" su "SolarMon".
Impossibile trovare il valore mappa "Inverter Fault" usato per l'elemento "BatteryVoltHigh" su "SolarMon".

provando ad importare negli screens il file zbx_export_screens.xml
compare invece il seguente errore:
Cannot find graph "Power by Source" used in screen "SolarMon".
purtroppo sto smanettando su zabbix solo da ora.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 07:17:50

ciao
lo script in python mi rende questo errore e il processo si killa dopo qualche secondo , qualcuno saprebbe come potrei sistemare ? grazie

python /usr/bin/SP5000.py
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/SP5000.py", line 141, in
if (sp5000.Update() == 0):
File "/usr/bin/SP5000.py", line 89, in Update
self.grid_voltage = float(all[0])
ValueError: could not convert string to float: NAK

 

ize
Watt


Utente
Msg:44

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 07:22:57

Ciao.
Scusa, mi ero dimenticato di un pezzo.

Prima di importare i files fai come segue:

Seleziona Administrato, poi General
Sulla DX seleziona Value Mappings

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Mappings.jpg



Clicca su Create Value Mapping e crea i seguenti, copiando esattamente i nomi:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Map1.jpg



http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/G/Map2.jpg



Prova a fare nuovamente l'import nell'ordine indicato nel post precedente.
Se non va copiami ancora l'errore, e vediamo cosa mi sono dimenticato questa volta!.
Ciao



---------------
3D printer and racing drones addicted

https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYa...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 08:00:43

ciao grazie della risposta ma a me da errore solo facendo girare lo script senza far partire zabbix
ciao

 

ize
Watt


Utente
Msg:44

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 08:56:39

CITAZIONE (emanuele78, 26/10/2015 08:00:43 ) Discussione.php?213129&2#MSG19

ciao
lo script in python mi rende questo errore e il processo si killa dopo qualche secondo , qualcuno saprebbe come potrei sistemare ? grazie

python /usr/bin/SP5000.py
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/SP5000.py", line 141, in
if (sp5000.Update() == 0):
File "/usr/bin/SP5000.py", line 89, in Update
self.grid_voltage = float(all[0])
ValueError: could not convert string to float: NAK


Prova a lanciarlo usando python2
Il codice va in errore qui: "ValueError: could not convert string to float: NAK" si aspetta un valore ma riceve NAK, che in genere è la risposta dell'inverter quando non gli piace un comando o il CRC.
Se anche con python2 non gli piace bisoga capire cosa succede.

Ciao



---------------
3D printer and racing drones addicted

https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYa...

 

emanuele78
Watt


Utente
Msg:70

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 09:50:03

grazie mille !!
sembra che funzioni adesso !
ciao

 

ize
Watt


Utente
Msg:44

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 20:56:11

Vorrei porvi una domanda:

Mi sono accorto di una discrepanza tra i valori che arrivano dall'inverter e non capisco come ragiona.

Se leggete la Corrente che arriva dai pannelli e la moltiplicate per il voltaggio che arriva dai pannelli avere i VA prodotti dai pannelli.
Se confrontate il valore calcolato con quello che l'inverter dice a display in Watt i numeri non tornano e di molto.

Es: oggi pomeriggio avevo 100V sui pannelli e 20A che sono 2KVA ma il display diceva 1.02KW

Facendo due controlli mi sono accorto che:
Il valore dei KW è quello corretto, in base al consumo e alla corrente di carica che avevo al momento.
il voltaggio dei pannelli è letto correttamente
Rimane solo la corrente dai pannelli... secondo me quella è la corrente letta dal regolatore di carica dopo la conversione del voltaggio, infatti se la moltiplichi per il voltaggio di carica il valore dei VA è corretto.

Vi torna il discorso ?

Ciao



---------------
3D printer and racing drones addicted

https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYa...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 26/10/2015 23:57:10

Il tuo discorso torna anche se non conosco minimamente il tuo inverter, non posso aggiungere considerazioni utili...

Ho provato a scaricare e avviare una VM di Zabbix tuttavia gli ho dedicato appena 5 minuti è sono decisamente insufficienti: è un software complesso che richiede tempo per capire cosa fa e come lo fa...

Una domanda: ma i dati li conserva in locale o ha la possibilità di inviarli in una destinazione remota ?

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

ize
Watt


Utente
Msg:44

Stato:



Inviato il: 27/10/2015 05:26:21

CITAZIONE (BellaEli, 26/10/2015 23:57:10 ) Discussione.php?213129&2#MSG26

Il tuo discorso torna anche se non conosco minimamente il tuo inverter, non posso aggiungere considerazioni utili...

Ho provato a scaricare e avviare una VM di Zabbix tuttavia gli ho dedicato appena 5 minuti è sono decisamente insufficienti: è un software complesso che richiede tempo per capire cosa fa e come lo fa...

Una domanda: ma i dati li conserva in locale o ha la possibilità di inviarli in una destinazione remota ?

Elix


Ciao Elix

Risposta complessa, tutto dipende da come è stato disegnato il sistema, ma in generale i dati sono conservati in locale, all'interno del database.
Quando bisogna prelevare dati da più posti distanti tra loro bisogna ragionare al contrario.

La destinazione remota è lo zabbix centrale, poi hai una serie di sistemi distaccati (proxy) che non registrano i dati ma fanno solo un lavoro di lettura, archiviazione temporanra, ed invio.

Se invece le zone distaccate sono raggiungibili in rete senza passare da ADSL, VPN e soci, puoi avere sempre uno zabbix centrale e semplicemente una serie di agenti che prelevano i dati e li mandano in tempo reale alla sede centrale.

Se invece intendevi mandare i dati ad un altro sistema che non ha nulla a che fare con zabbix lo devi fare con uno script che se li legge dal DB e si occupa poi di mandarli dove vuoi.

Ciao



---------------
3D printer and racing drones addicted

https://www.youtube.com/channel/UCX7UjdoPqErjrR2nYa...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 27/10/2015 08:58:50

ize ill ragionamento che hai fatto è corretto. Alla fine la corrente che interessa a noi è quella che finisce in batteria, quindi dopo la conversione MPPT. In realtà il calcolo reale della potenza dovrebbe essere tensione batteria x corrente verso batteria.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 27/10/2015 10:23:17

CITAZIONE (ize, 27/10/2015 08:58:50 ) Discussione.php?213129&2#MSG27

Se invece intendevi mandare i dati ad un altro sistema che non ha nulla a che fare con zabbix lo devi fare con uno script che se li legge dal DB e si occupa poi di mandarli dove vuoi.


Questa era la risposta che cercavo... grazie

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 27/10/2015 18:19:57

salve ragazzi,
ciao ize grazie alle info ora zabbix ha importato i file senza problemi.
lo script python provato da solo lavora , io ho usato però un adattatore di livelli alla rs232 collegato direttamente al I/O (sulla baya a 0,8$) quindi ho messo ttyAMA0 nello script e nel raspberry ho disattivato la console.

per il dicorso PV current (si è dopo l'mppt) se ne è parlato anche in altri post e tutti sono concordi che la potenza dell'impianto fotovoltaico è la tensione batterie per pv current



---------------