mmmhhh...forse potrebbe essere che lo fà solo se cala la tensione delta V su delta t con una certa pendenza.
il tuo amico a delle batterie meno generose?
oppure i cavi più lunghi?
io per problemi di disposizione batterie ho dovuto mettere 20 + 20 metri di cavo 25mm2 all'inizio non preventivati ma invece delle gel ho dovuto rimpiazzare con delle 200Ah da trazione usate.
con 750watt sono 0,85v di caduta da aggiungere alla caduta delle batterie.
tanto che pensavo di spostare l'inverter ed usare il cavo da 25 per portare i paralleli delle stringhe.



Modificato da gruppo - 18/01/2016, 21:46:10


---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 18/01/2016 23:40:40

Abbiamo comperato tutto insieme, pannelli, inverter, batterie, tutto uguale tranne il firmware, a lui sgancia a me no quindi, escludendo guasti, l'imputato rimane il firmware.
Miiii hai le batterie a 20 metri dall'inverter, sposta l'inverter ma attenzione che i morsetti FV accettano massimo capicorda da 16mm², con cavi da 20 metri se vai a chiedere 40A altro che caduta di tensione e scaldarsi, io ho 1 metro di distanza e cavi da 25mm² domani provo con un carico do 50A e poi misuro la caduta che ci sarà sicuramente, 1 Volt con i margini stretti come abbiamo noi fa la differenza.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 18:17:11

ho letto in un post qui sul forum che forse era l'opzione 31 da disabilitare che per qualche motivo ignoto creava questo problema.
in effetti io l'opzione 31 l'avevo enabled pur consapevole che non dovrebbe centrare nulla farò la prova ora quindi è disabilitata.
aspetterò la giornata con sole e tempo mio permettendo eseguirò un altro test.
vi aggiornerò in seguito.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 19/01/2016 23:21:03

CITAZIONE (gruppo, 19/01/2016 18:17:11 ) Discussione.php?213254&4#MSG49

ho letto in un post qui sul forum che forse era l'opzione 31 da disabilitare che per qualche motivo ignoto creava questo problema.
in effetti io l'opzione 31 l'avevo enabled pur consapevole che non dovrebbe centrare nulla farò la prova ora quindi è disabilitata.
aspetterò la giornata con sole e tempo mio permettendo eseguirò un altro test.
vi aggiornerò in seguito.


Ho chiesto a Mppsolar la spiegazione del parametro 31 mi hanno risposto di abilitarlo solo se serve, ho capito, ma se non mi dicono a cosa serve come faccio a decidere se occorre abilitarlo, sono un po' ermetici.



---------------