Solare Fotovoltaico
Collegamento di più batterie impianto ad isola.

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

leoesperanza

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:467

Stato:



Inviato il: 24/12/2015 16:47:01

Da circa un anno , ho nella mia casetta di campagna due pannelli da 240W l uno a 12 volt, collegati ad un regolatore, a sua volta collegato a 2 batterie di muletti da 125 A l una. e fin qui tutto ok, funziona tutto a dovere. il tutto mi serve per alimentare un frigorifero e delle luci notturne, nient altro.

A distanza di 3 mesi circa le batterie arrivano sempre a segnare 13,8 volt poi, il regolatore stesso stacca l alimentazione.

dopo qualche mese ho ricevuto in regalo 2 batterie da autotrazione da 225 A l una, così le ho collegate in parallelo, poi a distanza di un mese ho ricevuto altra batteria sempre autotrazione da 180A e l ho collegata sempre in paralleo.

Ora ho circa 880 Ampere a 12 volt. all inizio del collegamento il regolatore mi segnava sempre 13,80 volt e poi staccava , ora invece a distanza di qualche mese vedo sempre che il regolatore non arriva oltre i 12,80 , 12,90 volt.

Ora mi chiedo, è che ora rispetto all estate ce meno sole e le batterie ricaricano meno, o sono le batterie che fanno i capricci?

se collego il frigo all uscita dell inverter comunque sia anche quando è notte le 5 batterie in parallelo non scendono mai sotto i 12,5 volt, quindi tengono bene il carico e anche se accendo le luci notturne collegate direttamente a 12 volt le batterie tengono bene.

ora veniamo al dunque girovagando per il web ho letto in giro qua e la , che le batterie specialmente se diverse non si collegano in parallelo , perchè ce sempre una piu scarica dell altra che va a pregiudicare le altre, e qualcuno diceva di collegare sempre all uscita degli stessi pannelli, altri regolatori di carica in modo da mettere una o due batterie per ogni regolatore, e poi le batterie collegate ugualmente in parallello tra loro con l adozione di diodi.

Ora vorrei capire come fare questi collegamenti tra le batterie con i diodi e come fare a collegare piu regolatori sugli stessi pannelli.

Qualcuno mi può aiutare a riguardo o darmi qualche altro consiglio?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 24/12/2015 18:39:52

Ciao leoesperanza, tu hai 10.560W di batteria e le vuoi caricare con 480W di pannelli? e magari le batterie sono a 5° di temperatura.
Secondo me stai pretendendo troppo dai tuoi 2 pannelli, soprattutto con il sole cosi basso, però posso anche sbagliare.
Per quanto riguarda i paralleli sulle batterie non ci sono problemi se nuove, medesima marca e modello ma se sono di marca e modello diverso e anche di età è quasi impossibile avere un bilanciamento della carica, sia in parallelo che no, ma se sono regalate a caval donato............ metti sotto e sfrutta il regalo, sono i pannelli che ti mancano.
In quanto a collegare diversi regolatori ai pannelli, ne avresti bisogno 3 e poi le batterie in parallelo con i diodi mi sembra un gioco che non vale la candela, potresti avere il I° pacco da 125A X 2 a 13.3V, quello da 225 X 2 a 12,8 e quella singola da 180A a 13,8, da chi pensi che l'inverter assorbirebbe più corrente stressando maggiormente lei?
Per avere dall'inverter 500W a 220V avrai un assorbimento a 12V di 42A, che diodi metti?
A parte le batterie mischiate ma sono regalate e quelle hai, io opterei per dirottare gli EURI che useresti per comperare i regolatori verso l'acquisto di qualche pannello.



Modificato da Claudio - 24/12/2015, 18:48:39


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 24/12/2015 19:31:43

concordo pienamente con quanto scritto da Claudio se le tieni in parallelo secco potresti fare una prova cioè una sera da belle cariche le stacchi e vedi la mattina se sono piu' o meno alla stessa tenzione questo per darti un idea della bonta' di ogni singola batterie giusto per sapere se cènè una che ha un elemento parzialmente in corto che assorbe troppi ampere in fase di ricarica, ma dubito sia cosi concordo con quanto dice claudio probabilmente in questo periodo col sole basso i pannelli non riescono ad avere abbastanza corrente per ricaricare il banco, io colo mio piccolo impianto che ho in campagna sono piu' o meno nella tua stessa situazione a differenza pero' che le batterie sono solo in mantenimento e comunque ho notato che con 860wp di pannelli non riesco a portarle sopra a 14v considera che ho piu' del doppio dei tuoi ah di batterie questo almeno in teoria perche sono vecchiotte, vedrai che da aprile in poi la cosa andra' meglio

 

ecologix1971

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4165

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 08:22:55

non so se ti e' possibile, ma io avrei separato l'alimentazione del frigo dal resto delle luci usando le due batterie da muletto, mentre le luci le avrei alimentate da quelle avute in regalo, naturalamente tutto separato, magari puoi usare anche gli stessi pannelli con un parallelatore tipo camper.certo che in questo periodo anche con le belle giornate, il sole e' molto basso quindi prima di caricarsi le batterie impiegano molto specie se in buono stato



---------------



 

leoesperanza

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:467

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 10:18:08

si avete ragione in tutto, però per il fatto che il sole non riesce a caricare le batterie non tanto sono daccordo, in quanto ho un pannello singolo da 50w con un suo regolatore da 20A, collegato a 2 batterie in parallelo da 100A l una di auto prese nuove, che alimentano il solo antifurto H24, in piu di giorno ci collego utenze a 12 volt e anche qualche carico a 220 v tramite un piccolo inverter, e dopo averle succhiate per un po , scendono a 12, poi dopo le lascio per qualche ora libere e dopo qualche ora le trovo a 14,2 e il regolatore che lampeggia che ha staccato... quindi non credo i due pannelli non ce la fanno a caricare le batterie, forse si puo essere che in mezzo a queste 5 ce ne una che forse non carica bene o qualche elmentop andato e abbassa la tensione delle altre.

Ora mi stanno per arrivare altre 3 da 12 v 225A sempre TUDOR extreme.

ora vi elenco quello che ho a disposizione e quello che vorrei fare che forse facciamo prima,

impianto isola chiamiamolo "UNO" per comodita formato da 2 batterie da 100A prese nuove collegate a regolatore e pannellino da 50 watt che alimenta l antifurto H24 e qualche piccolo carico nelle ore diurne che lavora benissimo e lo vorrei lasciare così indipendente.

Impianto isola "DUE " che vorrei modificare, che dovrebbe alimentare circa 40 watt di luci per circa 5 ore di sera , le luci posso scegliere io se alimentare direttamente a 12 volt senza inverter oppure a 220watt tramite inverter, e poi sempre un frigo solo in estate con assorbimento di circa 125Watt acceso dalla mattina quindi con sole, fino alla sera verso mezzanotte , quindi anche un 5 ore circa senza sole.

per questo impianto isola DUE , ho a disposizione 2 pannelli da 240W a 12Volt, un regolatore di ricarica da 30A un desolfatore collegato a random sulle batterie una alla volta e un parco batterie cosi formato:

- 2 batterie derivazione muletto morte ma riportate in vita da 125A l una 12 volt tubolari.

- 2 batterie Tudor extreme smontate da TIR di linea che funzionano bene, da 225A 12Volt

- 1 batteria sempre derivazione Tir autotreno da 180A 12V

e poi in arrivo
- 3 batterie Tudor extreme sempre 225A 12vlt che sono prima da recuperare in quanto ora sono sui 10/11Volt, ma dopo una cura credo di riportarle a 13 volt.

Posso volendo prendere altri regolatori o pannelli, come mi consigliate di collegare?



---------------



 

maxxx1
GigaWatt


Utente
Msg:740

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 13:34:23

Leo dipende anche dall'inclinazione dei pannelli in questo periodo piu' sono inclinati piu' rendono... se sono quasi piatti hai molti amper in meno che vanno verso le batterie, non è che percaso l'impianto 1 ha il pannello piu' inclinato rispetto all'impianto2? poi comunque è facile devi fare una stima tra la corrente prodotta e quella consumata e in questi periodi purtroppo col sole basso i pannelli ne producono molta molta meno che in estate

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 25/12/2015 20:29:37

Leoesperanza, io ho 3000W di pannelli ma in questo periodo anche con un giorno di bel sole faccio fatica a vedere 1000/1200W e il banco da 400A arriva a malapena a 52V/4=13V ma appena il sole se ne va siccome non sono ancora cariche scendono subito a 12,5V e anche meno, come fanno i tuoi 480W a caricare decentemente 880A.
Tieni anche presente che se una batteria sale velocemente di tensione è una batteria persa.
Esempio batteria da 100A con tensione a 12V, quindi scarica, ricaricandola in corrente costante con massimo 10A la tensione può salire nell'arco di 15/20 minuti fino a 13,2/13,5V ma e lì restare in continuo assorbimento per almeno 5/6 ore, dopodiché ricominciare a salire verso i 13,8/14V.
Se questo non avviene ma sale verso il massimo in pochi minuti o un'ora la batteria è persa.
Ripeto secondo me il tuo impianto è sbilanciato, troppo magazzino rispetto la produzione e con cosi tante batterie ha sicuramente molti Watt che andranno persi e non riutilizzerai, vuoi per la perdita fisiologica, vuoi per il non nuovo stato delle batterie i 480W bastano appena per fare mantenimento.
Una batteria vecchia può anche assorbire 10A per 10 ore ma scaricarsi in 10 minuti anche senza usarla perché e diventata un carico e non è più un accumulatore.
Bisogna procurarsi un densimetro, visto che le tue sono con l'acido e un misuratore di resistenza interna LINK per verificare quanta vita ha ancora una batteria, altrimenti sprechi solo Watt senza ricaricare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

leoesperanza

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:467

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 16:49:04

l angolazione dei pannelli e uguale per tutti e due di 35 gradi circa.

Ok allora comprerò un densimetro e il misuratore di resistenza e iniziamo con il vedere se le batterie sono in salute oppure no.

fino ad adesso ho sempre aggiunto solo acqua distillata, ho fatto bene giusto? oppure dovevo mettere dell acido? Ma l acido su batterie vecchie so che possono danneggiarle...perchè ho visto un video sul tubo che un tizio dopo aver misurato con il densimetro che segnava leggermente rosso aggiungeva un po di acido per far riprendere la carica.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 26/12/2015 20:21:39

CITAZIONE (leoesperanza, 26/12/2015 16:49:04 ) Discussione.php?213309&1#MSG7

l angolazione dei pannelli e uguale per tutti e due di 35 gradi circa.

Ok allora comprerò un densimetro e il misuratore di resistenza e iniziamo con il vedere se le batterie sono in salute oppure no.

fino ad adesso ho sempre aggiunto solo acqua distillata, ho fatto bene giusto? oppure dovevo mettere dell acido? Ma l acido su batterie vecchie so che possono danneggiarle...perchè ho visto un video sul tubo che un tizio dopo aver misurato con il densimetro che segnava leggermente rosso aggiungeva un po di acido per far riprendere la carica.


Io proverei una alla volta a portarle a 15V per almeno 2 ore, poi lasciarle staccate 24 ore dopodiché misurare l'acidità, deve essere almeno 1.28 Kg/l, o 1280 e almeno 12,8/13V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 27/12/2015 11:14:26

Salve ragazzi vi chiedo un consiglio per un corretto montaggio delle batterie, come da presentazione ho un impianto da 3 Kw con inverter opti solar Brilliant firmware 52.30-1.24 collegato con 1 banco di 4 batterie agm da 200 Ah e altro banco di 4 batterie acido libero sigilato da 205 Ah ovviamente i valori di carica e tampone per i due banchi sono diversi, quindi vi chiedo se e' piu' conveniente acquistare un altro inverter a 48v in modo da avere i due banchi separati cosi ogni inverter gesisce il suo banco , o di comprare un regolatore solare mppt e collegarlo sulla discesa dei pannelli per collegare un solo banco?
Ovviamente non so' se ho sritto una ca...ta



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 27/12/2015 11:31:57

Ciao sasà, due inverter sarebbe uno spreco e poi come li gestisci in rete, se hai l'impianto elettrico diviso in illuminazione/prese è fattibile, un'inverte per l'illuminazione e l'altro per le prese, altrimenti è dura.
Mentre l'aggiunta di un regolatore Mppt sul banco ad acido andrebbe a creare il solito problema, limite dei 60V del Opti Solar.
Caso non di facile risoluzione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 27/12/2015 12:03:27

Ciao Claudio quindi secondo te' quale' la soluzione piu' adatta? Anche perche' questa e' la seconda volta che mi mandano una batteria in garanzia quindi prima di collegare il banco agm con la nuova batt. no vorrei rischiare.



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 27/12/2015 12:07:38

forse dovrei sezionare proprio i carchi piu' grandi lavatrice,forno e lavastoviglie su le acido sigillate e il frigo e altro sulle agm , che ne pensi? o mi daresti altra soluzione?



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 27/12/2015 12:12:35

Scusa Claudio , ma se aggiungo un caricatore solare che ricarica solo le acido libero non dovrebbe interferire con l'inverter esistente visto che il regolatore montato a parte avrebbe solo la funzione di ricarica del solo blocco delle batterie ad acido , o sbaglio?



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 27/12/2015 15:18:16

CITAZIONE (sasa', 27/12/2015 12:12:35 ) Discussione.php?213309&1#MSG13

Scusa Claudio , ma se aggiungo un caricatore solare che ricarica solo le acido libero non dovrebbe interferire con l'inverter esistente visto che il regolatore montato a parte avrebbe solo la funzione di ricarica del solo blocco delle batterie ad acido , o sbaglio?


Si ma per usarle le devi collegare all'inverter, e non insieme alle AGM, come fai a non far sentire i 60/62V al 4048?
L'unica soluzione secondo me, ma costosa, è sdoppiare il tuo impianto di casa, procurarti un oggetto simile LINK che può arrivare a 62,4V più un inverter tipo questo LINK l'insieme è in grado di gestire le batterie da acido libero ma a questo punto non sarebbe meglio vendere le batterie nuove che ti sono arrivate e cercare altre AGM?
Il problema è che hai il 4048 e AGM che vanno bene insieme, quindi o fai due sistemi ben distinti ma costosi sdoppiando anche i pannelli o converti il tutto per acido libero o per AGM.
Io sceglierei la via meno costosa e le AGM tipo FIT 100 le puoi trovare nuove a 120 euro l'una.



Modificato da Claudio - 27/12/2015, 15:46:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum