sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 13:01:07

Salve e buon 2016
Vi chiedo un consiglio in merito alla scarica del mio pacco batteria agm, da qualche mese ho sostituito una batteria agm modello Lafayette Power SW 122000 da 200 ah che era sempre meno carica delle altre "premetto che quella sostituita e' stata la 1° del pacco batterie per intenderci quella con i due poli positivi batteria e inverter piu' vicini, prima di mettere in funzione l'impianto ho ricaricato le batterie una alla volta con un caricatore a 12v per portarle tutte alla stessa carica, dopo un mese di funzionamento ho controllato il voltaggio di ogni batteria e mi sono accorto che secondo me si sta ripresentanto lo stesso problema cioe' la prima batteria misura 13,26 e le altre tre misura 13,46 .
Non so se ha voi vi e' mai capitato lo stesso problema ?
Grazie in anticipo



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

righetz

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4225

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 13:30:28

Con l'inverter acceso hai mai controllato gli assorbimenti di corrente quando ci sono carichi collegati.
Qual'è la potenza massima erogabile dall'inverter?
Se alle batterie richiedi scariche di corrente troppo elevate gli elementi interni si riscaldano e si deformano portandoli ad una morte prematura.



---------------
Chi non si indebita fa la rabbia degli usurai






 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 18:11:42

Devi serrare bene tutti i collegamenti della serie probabilmente qualche collegamento non è fato bene e crea resistenza



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 18:39:05

Ciao Righetz per i carichi accesi al massimo prelevavo 35 ah per la lavastoviglie,ma.dopo montata la batt.nuova la lavastoviglie la.faccio la sera con la rete per evitare scariche alte,per la Potenza dell'internet è un 4000 watt opti solare,



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 18:48:44

Ciao Calcola per i collegamenti,ho controllato e sono perfettamente serrati, pensandoci bene per quanto riguarda la resistenza in passato ho posato un problema che forse ho trascurato,misurando con.il tester il polo positivo e il telaio dove sono alloggiate le batterie misuravano 24 V nonostante che non c'è nessun collegamento tra telaio e le stesse ma per questo problema secondo te potrebbe portare via Ah solo dalla prima batteria?



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 18:56:44

Non so' onestamente se è una cosa normale che quando misuro la tensione tra polo positivo della batteria e lo scaffale mi deve dare 24V , ha questo punto vi chiedo se avete avuto modo di poter controllare e o avete auto problemi di questo tipo sul vostro impianto.
Grazie



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 19:04:05

Un'altra cosa che mi chiedo l'inverter può' essere fissato direttamente al muro, o deve essere installato su qualche materiale per isolare e poi fissarlo al muro? Che ne dite?



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 19:47:44

L'inverter lo puoi fissare tranquillamente al muro tanto ci colleghi la messa a terra, se lo posizioni in un angolo lascia almeno 20 cm per lato per la ventilazione. Per quanto riguarda il problema della batteria presumo anch'io che si tratti di un assorbimento anomalo, controlla i capicorda e i cavi.



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 19:53:33

CITAZIONE (sasa, 01/01/2016 19:04:05 ) Discussione.php?213329&1#MSG5

Non so' onestamente se è una cosa normale che quando misuro la tensione tra polo positivo della batteria e lo scaffale mi deve dare 24V , ha questo punto vi chiedo se avete avuto modo di poter controllare e o avete auto problemi di questo tipo sul vostro impianto.
Grazie


Ciao sasà, mi ricordo che tempo fa avevi perlato del problema dei 24V sullo scaffale e avevo pensato a correnti da induzione, all'epoca ho provato ma anche durante forte scorrimento di corrente 50/60A "lavastoviglie" sul mio scaffale in metallo che regge le 16 batterie nemmeno un volt e lo scaffale non è collegato a terra e l'inverter è fissato a muro con tasselli metallici.
E' molto strano il tuo problema, presumo tu abbia controllato meticolosamente che nulla vada a toccare la scaffalatura, strano molto starno.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 20:50:57

Claudio ricordi bene il problema è proprio lo stesso , ho provato a chiedere anche ad un mio amico elettricista ma neanche lui sa' darmi una spiegazione onestamente penso che sia proprio questo il motivo che la batteria si scarica, secondo te' se il cavo della messa a terra dell'impianto non fosse fatto a regola d'arte potrebbe creare il problema? Non ricordo di dove lessi che il neutro in entrata e uscita dell'inverter dovevano essere collegati insieme potrebbe essere anche questo visto che io no li collegati insieme?



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 20:57:51

CITAZIONE (sasa, 01/01/2016 20:50:57 ) Discussione.php?213329&1#MSG9

Claudio ricordi bene il problema è proprio lo stesso , ho provato a chiedere anche ad un mio amico elettricista ma neanche lui sa' darmi una spiegazione onestamente penso che sia proprio questo il motivo che la batteria si scarica, secondo te' se il cavo della messa a terra dell'impianto non fosse fatto a regola d'arte potrebbe creare il problema? Non ricordo di dove lessi che il neutro in entrata e uscita dell'inverter dovevano essere collegati insieme potrebbe essere anche questo visto che io no li collegati insieme?


No non penso sia quello il problema, con il neutro diretto sul neutro ENEL l'unico inconveniente che può succedere è nel caso in cui ENEL tolga corrente il tuo inverter manderebbe 110V sulla linea pubblica e in casa alle altre utenze ma essendo isolato da terra non dovrebbe causare danno a cose o a persone.
Domanda hai collegato qualche cavo, anche di terra, per caso allo scaffale?



Modificato da Claudio - 01/01/2016, 21:13:48


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 21:16:43

No
Claudio non ho collegato nessun cavo allo scaffale , anche perché le batterie non stanno poggiate direttamente sullo scaffale ma su tavole di legno isolate e non in contatto direttamente con il ferro.



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

vascomark

Avatar
Watt


Utente
Msg:53

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 21:47:47

Ciao Sasa, potrebbe essere che la batteria in questione abbia una piccolissima perdita di acido in un punto che non vedi e che il legno si sia impregnato diventando conduttivo? Questo spiegherebbe la tensione che leggi sul multimetro.
Se ti sembra tutto a posto ti consiglierei di effettuare la misura di tensione con inverter staccato dalla rete 230V. Se con l'inverter staccato non vedi nessuna tensione potresti ipotizzare che sia l'inverter ad avere una piccola perdita (ma non si spiegherebbe perché solo per quella batteria )

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 22:08:42

Ciao Vasco le batterie sono nuove il problema lo ritrovo comunque su tutto il pacco ma solo e sempre la prima batteria scende di tensione, prima che andassi il garanzia quella vecchia ho cambiato anche la posizione delle batterie e il problema si è sempre presentato alla prima batteria collegata al'inverter se riesco domani posero alcune foto della pinza non momento della misurazione.



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 

sasa

Avatar
Watt


Utente
Msg:52

Stato:



Inviato il: 01/01/2016 22:13:52

Pacco batteria



---------------
Impianto Fv 3Kw,Inverter Opti Solar Brilliant 4Kw, 4 batterie agm 200 Ah e 4 batterie acido 200 ah ...

 