Salve ragazzi, è la seconda volta che il mio pip fa cose strane, mi spiego meglio, oggi ero in battery mode ci stavano 2.5 kw di sole e un assorbimento di 350w le batterie a 53.2 e di punto in bianco ha commutato in line ho atteso 14 minuti ma niente rimaneva su line bypass, quindi ho settato da mppsolar sbu, poi util insomma dopo aver pasticcciato un po è tornato su battery, la scorsa volta ho simulato l'assenza di corrente (io l'ho impostato tipo ups) e ha commutato in battery.
Secondo voi è normale ? ho qualche settaggio sbagliato ?
E' da 12 giorni che sono in battery mode, torno alla rete a 48 V e vado in battery a 53 V
Grazie a tutti.



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

serbat
KiloWatt


Utente
Msg:184

Stato:



Inviato il: 06/04/2016 12:38:05

Ciao Magnete

I settaggi di per se non sono sbagliati, magari non sono appropiati, io terrei il tutto su SBU, e il ritorno a rete almeno a 45-46V altrimenti è sufficiente un picco di assorbimento per uno spunto che la tensione scende sotto i 48V che generano poi il passaggio alla rete.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 06/04/2016 12:52:39

Scusa ma non rischio di scaricare troppo le batterie? a 46 andrebbero a 11,5



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 07/04/2016 22:16:33

Salve, se vuoi far durare le batterie io non scenderei oltre i 48v
inoltre se scendi oltre al mattino ci vorrà più tempo per passare da line a battery.
è probabile che hai avuto un picco di assorbimento in questi casi l'mppt non riesce a seguire e stacca corrente costringendo le batterie a fornire tutta la corrente neccessaria poi piano piano l'mppt con soft start sale gradatamente in quei 10 secondi se le batterie sono andate sotto 48V avviene la commuttazione e rimane a line finche non si caricano a 53 volt qui riavviene la commuttazione a batterie
Solar permette di avere lo scambio a line indipendentemente dalla tensione batteria
sbu invece guarda solo la tensione batteria.
tiene presente che in caso di blackout la tensione per spegnere l'inverter sarà 42V.
che versione di firmware hai ? (sia primario che secondario)



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 08/04/2016 07:39:43

Sì in effetti non ci ho pensato proprio a scendere sotto 48, la cosa strana è che ero sopra i 53v boo. Ora sono due giorni che va bene. Può influire la temperatura? Su mppsolapatrol riportava 60 gradi



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

serbat
KiloWatt


Utente
Msg:184

Stato:



Inviato il: 08/04/2016 08:05:00

Forse dipende dalle batterie utilizzate, io uso un banco primordial e ho settato lo sgancio a 44V, diciamo che l'importante è ricaricarle subito il giorno seguente, quindi con la buona stagione lascio i 44V che comunque già alla mattina verso le 08/08:30 segnano già 48V se c'è il sole, mentre d'inverno lascio lo sgancio a 48V perchè ho molte meno probabilità di ricaricare le batterie alla mattina sucessiva.

 

magnetepazzo

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:213

Stato:



Inviato il: 08/04/2016 08:15:29

Primordial... Quelle sono plante' le puoi scaricare come ti pare. Più le sfrutti più producono. Beato te, quanto le hai pagate



---------------
12 moduli kyoto energia 250w,
30 moduli helios 230 w 2 inverter mppsolar pip4048msd, 150 batte...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 30/04/2016 08:42:57

Salve signori, sono un felice possessore di Pip4048, e mi chiedevo se ogni mattina passo su rete Enel, posso creare danni al relay interno del Pip,diciamo una morte prematura! Qualcuno ha esperienze con questa modalità? Faccine/Smileys_0008.gif



Modificato da Jean - 21/06/2016, 16:55:35


---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 30/04/2016 18:10:58

CITAZIONE (Jean, 30/04/2016 08:42:57 ) Discussione.php?213644&1#MSG7

Salve signori, sono un felice possessore di Pip4048, e mi chiedevo se ogni mattina passo su rete Enel per ricaricare le batterie sfruttando l'impianto incentivato, posso creare danni al relay interno del Pip,diciamo una morte prematura! Qualcuno ha esperienze con questa modalità?


Perché morte prematura??? il sistema è fatto per caricare anche da rete, io lo utilizzo in inverno, quando ci sono molte giornate di nebbia e non si riesce a portare le batterie a Bulk impostando la ricarica da rete di notte quando ENEL costa meno.



Modificato da Claudio - 30/04/2016, 18:17:12


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 01/05/2016 09:41:16

Ciao Claudio, chiedevo questa cosa del relè interno a qualcuno che aveva sperimentato un uso quotidiano del suo caricabatterie, se aveva avuto problemi. Volevo evitare di realizzare un circuito esterno con un teleruttore. Vedremo in futuro cosa succede, le cose non durano in eterno.... Ciao ciao.



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 01/05/2016 11:51:52

Se preferisci puoi fare un circuito esterno, ma non so proprio come potrai fare a comandare la ricarica da rete, in qualsiasi caso lui userà il suo relè interno per commutare il regolatore di carica da solare a rete.



Immagine Allegata: Schema a blocchi.jpg
 
ForumEA/L/Schema a blocchi.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 01/05/2016 12:06:38

Nei vari forum si parla di diversi guasti occorsi al PIP4048MS ma non ho rilevato nessuna segnalazione sui relay.
Qui il Service Manual interessante con alcuni dei più frequenti problemi.

Scarica allegato

PIP-HS_MS_4-5KVA-Service-manual.pdf ( Numero download: 1801 )



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 01/05/2016 13:58:06

Dallo schema deduco che, se si rompe un relè può capitare di mettere in contatto diretto uscita inverter e rete Enel. In questo caso cosa succede?



---------------
PIP4048MS + batterie 200 Amp + 6 pannelli da 190Watt. FW 72.40 4.0





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 01/05/2016 15:52:04

CITAZIONE (Jean, 01/05/2016 13:58:06 ) Discussione.php?213644&1#MSG12

Dallo schema deduco che, se si rompe un relè può capitare di mettere in contatto diretto uscita inverter e rete Enel. In questo caso cosa succede?


Su dai, se andiamo a cercare tutti gli eventuali e varie non ci salviamo più, sei mesi fa mi si è spezzata la vite del rinvio cinghia di distribuzione della macchina, risultato 16 valvole da buttare, ma non è la norma, l'incidente o il guasto può capitare, io mi preoccuperei più dei condensatori sull'ingresso CC. dell'inverter che hanno una tolleranza ridicola sono da 63V su un funzionamento di 58,4 e data la temperatura di funzionamento media superiore a 45/55° hanno una tolleranza veramente bassa e con il vai e vieni del sole in giornate di nuvole veloci mi è capitato di veder superare i 59V e 4V a quella temperatura non avranno vita lunga, infatti appena scade la garanzia sarà una delle prime modifiche che farò oltre al controllo delle ventole in temperatura.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Jean
Watt


Utente
Msg:63

Stato:



Inviato il: 01/05/2016 16:09:58

Hai anche lo schema elettrico del Pip? Puoi postarlo?



Modificato da Jean - 01/05/2016, 17:00:56


---------------