Carlito65

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 12/07/2016 17:47:15

Salve a tutti,
seguo da parecchio tempo il forum anche se non ho mai partecipato attivamente.
Da poco più di un anno ho realizzato un impianto composto da 3kW di campo solare + inverter uflex icpv + batteria da 320 AH composta da 24 celle 2V ad acido libero di fabbricazione locale.
Ho aggiunto un piccolo eolico nautico da 500 W con un suo regolatore a 48v direttamente sulla batteria. Su questo regolatore si possono aggiungere anche 500W di fotovoltaico aggiuntivi.
Il sw in dotazione all'inverter è il solito WatchPower di cui si è già parlato nel forum; anche MppSolarPatrol funziona ma non l'ho ancora sperimentato a fondo.
Inizio questa discussione sperando di suscitare l'interesse di chi ha questo tipo di inverter per avere riscontri sul funzionamento ed eventuali suggerimenti sulla configurazione ed installazione. Dal mio punto di vista questo inverter non ha una logica molto intelligente: Se il carico aumenta invece di prendere l'energia direttamente dal solare prende subito tutto dalla batteria per poi incrementare gradualmente il prelievo dal solare. Se ho un picco e le batterie non sono al top e scendono sotto il valore di stacco, l'inverte commuta sulla rete; li ci resta per almeno 10 min anche se le condizioni critiche non sussistono più (ad esempio lo spunto di una pompa). La sommatoria ti tutti questi 10min porta a ridurre notevolmente l'efficienza del sistema. Sapete se esiste la possibilità di aggiornare il firmware? qualcuno ha già affrontato questo tipo di problematica. Grazie





Immagine Allegata: icpv.png
 
ForumEA/M/icpv.png



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 12/07/2016 22:25:02

Ciao Carlito65, se il tuo inverter è il modello da 4000W 220V 3000W pannelli con regolatore MPPT e batterie a 48V anno di produzione 2014 con alettatura del regolatore nella parte superiore come da foto, l'ultimo firmware disponibile è:
Main cioè l'inverter 52.30
Secondary cioè il regolatore 1.24
Ma non cambia il suo funzionamento.
Purtroppo l'anomalia da te riscontrata è una sua caratteristica, può piacere o no ma è così.
Il regolatore non sale mai di colpo ma impiega 15/20 secondi a erogare tutta la potenza proveniente dai pannelli, per quel breve periodo le batterie sono chiamate a fare il loro lavoro ma se la tensione scende sotto il limite impostato passa a rete.
E noto anche che non è adatto a supportare batterie ad acido libero causa il suo limite a 58.4V



Modificato da Claudio - 12/07/2016, 22:52:14


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Carlito65

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 13/07/2016 06:56:59

Grazie Claudio per la risposta, in effetti il modello è quello.
Se aggiungo due pannelli sul regolatore PVM 48V dell'eolico potrei caricare la batteria in parallelo limitandone la scarica durante il transitorio; se c'è vento vi provvede già l'eolico ma il fv avrebbe una resa maggiore e comunque sommata all'eolico.
Perché 58,4 v è basso? si può modificare il parametro impostando la batteria user ma solo verso il basso.
Altro dubbio: quanto dovrebbe essere la temperatura interna dell'inverter? leggendo i dati su SolarPatrol vedo che varia tra i 45 e i 60 gradi. Mi pare che il funzionamento sia influenzato dalla temperatura in modo negativo. Ho visto che sul Forum c'è chi ha aggiunto ventole di raffreddamento su macchine molto simili. Cosa ne pensi?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 13/07/2016 15:45:09

CITAZIONE (Carlito65, 13/07/2016 06:56:59 ) Discussione.php?213853&1#MSG2

Perché 58,4 v è basso?


Secondo me si ma lui di più non da, però devi guardare il data sheet delle tue batterie per essere sicuro

CITAZIONE (Carlito65, 13/07/2016 06:56:59 ) Discussione.php?213853&1#MSG2

Altro dubbio: quanto dovrebbe essere la temperatura interna dell'inverter?


Più bassa possibile

CITAZIONE (Carlito65, 13/07/2016 06:56:59 ) Discussione.php?213853&1#MSG2

Mi pare che il funzionamento sia influenzato dalla temperatura in modo negativo.


E' il contrario, la temperatura è influenzata dal funzionamento, del resto come tutta l'elettronica dove c'è scorrimento di corrente avviene produzione di calore che va allontanato dai componenti, soprattutto dagli elettrolitici.

CITAZIONE (Carlito65, 13/07/2016 06:56:59 ) Discussione.php?213853&1#MSG2

Ho visto che sul Forum c'è chi ha aggiunto ventole di raffreddamento su macchine molto simili. Cosa ne pensi?


Operazione molto saggia, anche perché la sua misurazione si ferma a 70° ma gli effettivi potrebbero essere molti di più.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Carlito65

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 13/07/2016 22:15:37


CITAZIONE

E' il contrario, la temperatura è influenzata dal funzionamento, del resto come tutta l'elettronica dove c'è scorrimento di corrente avviene produzione di calore che va allontanato dai componenti, soprattutto dagli elettrolitici.

Certo , mi sono espresso male; volevo dire che aumentando la temperatura interna durante il funzionamento l'efficienza del sistema ne risente.
Grazie per le risposte, ma cosa pensi su fatto di avere un regolatore a parte (in parallelo) cheimmette un'altra fonte energetica direttamente in batteria.?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 14/07/2016 08:33:21

Può essere utile nel caso tu voglia installare altri pannelli oltre quelli già collegati al 4048, fermo restando di non superare i 58,4V e sia MPPT.
Tieni presente che i condensatori in ingresso 48V dell'inverter sono da 63V e a 60V l'inverter va in protezione.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Carlito65

Avatar
milliWatt


Utente
Msg:14

Stato:



Inviato il: 15/07/2016 08:12:54

Grazie , tutto chiaro.

Invece non ho capito bene la differenza di funzionalità se abilito o no il parametro sola power balance e .



Immagine Allegata: imm.png
 
ForumEA/M/imm.png



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 15/07/2016 08:31:02

il parametro 31 Solar Power Balance bilancia la fornitura di energia verso l'inverter, esempio:

Le batterie sono cariche e in mantenimento, giornata di sole i pannelli potrebbero fornire 2500W ma il regolatore limita a 500W perché la casa ne chiede solo 300 gli altri 200 mantengono le batterie, se di colpo parte la lavastoviglie chiedendo 2000W il regolatore non è in grado di fornirli istantaneamente perché alza la corrente gradatamente quindi l'inverter scambia su Enel, settando il 31 su SbE "enable" in prima istanza saranno le batterie a fornire tale energia, cioè 40A in attesa che in circa 15/20 secondi il regolatore innalzi la corrente bilanciando la richiesta e alleggerendo le batterie.
Sbd o disable è utile se il banco batterie è di piccole dimensioni 100/200A l'inverter scambierà su Enel senza chiedere alle batterie un carico troppo elevato.
Anche settando carica da sole 10A in caso di massiccia richiesta da parte di un carico il regolatore fornirà la massima corrente pannelli disponibile in quel momento, corrente di ricarica batterie non limita la fornitura verso l'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 