Solare Fotovoltaico
Nuovo impianto con pannelli di potenza diversa


FinePagina

sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 23/07/2016 12:49:26

Salve ragazzi devo realizzare un nuovo impianto fv a isola con un inverter mppt della opti solar da 4000 watt da un amico e fare l'installazione su due falde opposte visto che ha acquistato 6 pannelli policristallini da 240 watt usati su ebay e ne ha trovati altri 6 monocristallini da 250 watt che dovranno essere montati sulla falda opposta,allora vi chiedo cosa potrebbe accadere o come si potrebbe comportare l'impianto se realizzo ovviamente quattro stringhe da tre "2 da 240W e 2 da 250W",non ricordo bene su quale forum facevano una dscussione in merito all'installazione di pannelli con diversi wattaggi e avevano il problema che in certe condizioni le stringhe con piu potenza dallo la potenza di quella più bassa, potrebbe verificarsi una cosa del genere.
Grazie



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:963

Stato:



Inviato il: 23/07/2016 15:54:13

Salve sasà
Se i pannelli fotovoltaici sono di uguale tensione ma di diversa potenza, si possono collegare in parallelo. Se invece i due pannelli fotovoltaici sono sia di potenza che di tensione diversa, allora non è possibile il collegamento in parallelo, in quanto il pannello con tensione più bassa si comporterebbe come un carico, ed inizierebbe ad assorbire corrente, anzichè produrne con le relative conseguenze.

Per la configurazione delle stringhe, esse non devono superare l'Open Circuit Voltage (VOC) dell'opti solar. Per un maggior rendimento dei pannelli i due parametri si devono avvicinare il più possibile.

Un mio parere personale. Se fossi in te, dal momento che hai a disposizione due banchi batterie diversi fra loro, farei due impianti separati. Uno per ogni falda. Anche perchè l'opti solar, e non solo lui, non può gestire contemporaneamente batterie di diversa fattura. Esempio: equalizzazione.

Non conosco i tuoi assorbimenti giornaliari e se l'impianto viene usato per tutto l'anno solare. Se è cosi ti conviene alzare (Tilt) i pannelli intorno ai 50°. In questo modo, nei mesi invernali, Dicembre e Gennaio, avrai a disposizione qualche KWh in più.



---------------



 

Bolle

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:9494

Stato:



Inviato il: 23/07/2016 17:13:51

CITAZIONE (sasa', 23/07/2016 12:49:26 ) Discussione.php?213885&1#MSG0

cosa potrebbe accadere o come si potrebbe comportare l'impianto se realizzo ovviamente quattro stringhe da tre "2 da 240W e 2 da 250W"

non accadrà nulla...non se ne accorge nessuno!!!!



---------------
Un risultato se non è ripetibile non esiste (by qqcreafis).




 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 23/07/2016 22:29:41

Grazie Sophia del consiglio ora è tutto chiaro.
Ciao



---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 24/07/2016 10:48:47

Sasà, tranquillo anche nella peggiore delle ipotesi non ci sarà MAI ritorno di tensione/corrente da una falda all'altra o dai 250W verso i 240W.
Vedi test da me eseguito pur con la stringa coperta e le altre 3 esposte non vi è ritorno e la condizione di tale copertura in normale lavoro non si verificherà mai, anche se di pochi milliampere continua a produrre.

LINK



Modificato da Claudio - 24/07/2016, 10:51:47


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

sasa'

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:391

Stato:



Inviato il: 24/07/2016 11:23:26

Ciao Claudio e grazie, secondo voi il mio inverter potrebbe reggere un'altra stringa da 720/750 watt avendo gia 2.88 kw installati.



Modificato da sasa' - 24/07/2016, 14:13:29


---------------
Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio


...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 25/07/2016 01:18:18

CITAZIONE (sasa', 24/07/2016 11:23:26 ) Discussione.php?213885&1#MSG5

Ciao Claudio e grazie, secondo voi il mio inverter potrebbe reggere un'altra stringa da 720/750 watt avendo gia 2.88 kw installati.


Metti la foto dell'etichetta dell'inverter.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 