Le mie batterie nuove non mi soddisfano pienamente. Ricordo che ne ho 4 in serie 230Ah. A breve visto i consumi di casa ne prendo altre 4.

ho fatto questo test:

Pacco batterie lasciato in carica per 24 ore da rete, sono in float a 54,5V da almeno 12 ore con assorbimenti prossimi allo zero, quindi le ritengo completamente cariche.

Per prova attacco una stufetta da 1200w e ho assorbimenti di circa 23 A medi ( C10) le batterie da 54,5 scendono intorno a 50V ( 50,5-49,8) per poi risalire di circa 1 volt quando dopo circa 50 minuti spengo la stufetta.


E' un comportamento normale per delle batterie nuove?

https://i97.servimg.com/u/f97/18/85/55/70/grafic10.png



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 21/10/2016 19:53:08

Penso sia una ottima performance.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:300

Stato:



Inviato il: 21/10/2016 20:21:12

Perdere 4 volt per un carico di circa 20/25A, non è molto ?

Pensavo avessero dei difetti .......



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 21/10/2016 22:28:43

Non hai perso 4V, le batterie stavano a 54.5V perché erano a tampone ma se le stacchi tempo 30 minuti vanno a 52V da sole, quindi hai avuto una normale caduta di 2V, molto poco per aver chiesto 23A per un'ora, infatti appena togli il carico risalgono a 51V.
Guarda il test che ho fatto con le mie LINK



Modificato da Claudio - 12/12/2016, 13:36:43


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:300

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 08:27:19

Grazie Claudio,
mi stai rincuorando, molto didattico il tuo test, rende bene l'idea della caduta di tensione simile alla mia.

In questo periodo il problema è anche quello di ricaricarle le batterie, manca il sole, oppure quando c'è è solo per poche ore ed io non riesco quasi mai a caricarle completamente




Se volessi provare a staccare le batterie, dopo averle caricate, per fare anche la prova della autoscarica fino a 52V ( basta poi un solo polo) è sufficiente che spengo l'inverter ? oppure devo fare altro?



Modificato da kamaleon - 22/10/2016, 09:29:00


---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 12:43:37

Perché spegnere l'inverter?? non dirmi che non hai messo un sezionatore!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:300

Stato:



Inviato il: 22/10/2016 14:30:34

Sezionatori messi, ma siccome nelle istruzioni dell'inverter è scritto prima di collegare le batterie poi il resto, mi chiedevo se lo lascio senza batterie si potesse danneggiare....


Altro problema: Mi sembra di avere le batterie che non si caricano, prendono poca corrente.

Ad esempio questa mattina, con le batterie staccate ieri sera a 49V ( quindi scariche), al giungere del sole sui pannelli si sono messe a ricaricare, MA con pochi A nonostante i pannelli fossero bene insolati.
E' stato un carico casalingo di oltre 2000W ( ore 11:40) che mi ha fatto capire che energia dai pannelli se viene chiesta ne esce, ma quando le batterie sono in carica assorbono una miseria ( potenza PW bassa)

Sull'inverter ho messo 50A come massima corrente alle batterie da solare.



Immagine Allegata: assorbimento batterie.JPG
 
ForumEA/N/assorbimento batterie.JPG



Modificato da kamaleon - 22/10/2016, 14:35:05


---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 11:48:22

Hai ragione tu hai un solo banco e per staccarlo devi spegnere per forza.
Per le batterie che non assorbono, strano comportamento, hai settato Solar Power Balance in ENABLE
Puoi mettere una schermata di WatchPower dei settaggi??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:300

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 13:20:09

Confermo solar balance Abilitato

Certo che questo regolatore di carica ragiona in modo strano ( per me) ; mi trovo a mezzogiorno con buona radiazione solare le batterie ancora sotto i 52V e il regolatore di carica che dà solo pochi Amper, quando ( secondo me) ci sarebbe da portare a termine la carica il primo possibile buttando dentro alle batterie Watt.

Mai visto amperaggi di carica sopra ai 20A nonostante abbia impostato un valore maggiore



Immagine Allegata: screen3.jpg
 
ForumEA/N/screen3.jpg



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:300

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 13:23:39

ecco la schermata, ho provato anche mettere batterie tipo AGM ( prima avevo la tua configurazione) per vedere se il programma di carica prevedeva più Amper ma non cambia l'erogazione della corrente di ricarica. Poi stanotte ho portato la batterie a 48 per vedere se, in quanto più scarica dei classici 49v, stamattina chiedesse più corrente. ma tutto invariato



Immagine Allegata: wp setting.JPG
 
ForumEA/N/wp setting.JPG



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 15:25:13

Tu hai settato AGM ma il 99% delle AGM vuole 14.4V di Bulk pari a 57.6V e 13.65 di float pari a 54.6V, prova a mettere batterie USER e settare 57.6 e 54.6, se limiti la tensione non possono andare in assorbimento.

Setta così e poi dimmi.



Immagine Allegata: settaggi.JPG
 
ForumEA/N/settaggi_1.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 15:42:15

Come da caratteristica delle HZB 2.27x6=13.62x4=54.48 setta 54.50V di Float e 2.4x6=14.4x4=57.6V di Bulk



Immagine Allegata: HZB.jpg
 
ForumEA/N/HZB_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:300

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 18:29:33

Ok domani sole permettendo faccio la prova, stasera porto la scarica a 48, così domani vediamo come si comporta la carica.

Max assorbimento da solare metto 30A, cosa dici ?



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 18:33:33

CITAZIONE (kamaleon, 23/10/2016 18:29:33 ) Discussione.php?214038&2#MSG28

Ok domani sole permettendo faccio la prova, stasera porto la scarica a 48, così domani vediamo come si comporta la carica.

Max assorbimento da solare metto 30A, cosa dici ?


Direi che può andare bene, 230A sarebbe 23A ma visto che 25A non c'è prova a mettere 30A.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:300

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 18:54:41

Mi piacerebbe riuscire vedere lavorare i 24 pannelli che ho installato, non dico con i 4,4Kw teorici ma con almeno un 3,8/4.0 Kw.

Dalle letture finora fatte sul Lucibus ho avuto solo un max 2300W sicuramente per qualche utenza, se sapevo così ne mettevo la metà di pannelli



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 