ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 19:52:57

Ciao a tutti,
ho il secondo impiantino ad isola composto come segue:

- Regolatore di Carica MPPT 10A 12/24V EpSolar Tracer serie BN 150 VOC
- 2 Pannelli fotovoltaici 60 Watt messi in serie
- Batteria 45 Ah

Tutto ha funzionato sempre bene.

Ieri mi sono arrivati due pannelli CIGS da 110 Watt. Dopo averli messi in serie li ho collegati al regolatore che mi segna una tensione in ingresso di 1,5v.

Perchè non funziona?





Immagine Allegata: IMG_20161022_162326.jpg
 
ForumEA/N/IMG_20161022_162326.jpg



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 21:50:52

Ciao ozric1971, il pannello in foto ha un VOC di 93.2V se ne metti in serie 2 potresti sottoporre il regolatore a una tensione di oltre 186V, oltre alla quale il tuo regolatore se è protetto si spegne e in oltre sei in supero corrente di ben 13A 30x2=60W e 110x2=220W totale 280W a 12V sono 23.3A, o si spegne o scoppia, ma se regge la tua batterie da 45A caricata a 23A scoppia lei dopo 10 minuti.



Modificato da Claudio - 23/10/2016, 21:59:29


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 21:59:03

il problema però si presenta anche con un solo pannello, quindi al di sotto della soglia....



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 22:01:32

Non puoi far scorrere più di 10A a 12V 120W, devi per forza passare a 24V di batteria 10A a 24V 240W.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 22:43:56

Quindi usando un solo pannello con due batterie messe in serie dovrebbe fungere...



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 22:49:26

Che VOC hanno i pannelli da 30W??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 22:53:50

sono due policristallini da 60w, claudio

a quel punto, se rientro col voc mi converrebbe mettere in parallelo i due pannelli da 60w (messi in serie tra loro) con il pannello cigs da 110, no?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 23:11:24

Dipende da che VOC hanno quelli da 30W, i due 110W li metterei in parallelo e arriveresti a 220W, ma non conoscendo il VOC dei 30W non saprei cosa dirti, io non li metterei perché sicuramente sarà inferiore ai 110W e quindi andrebbero in serie e poi in parallelo ai 110W, ma a questo punto andresti in superamento Ampere.
Ripeto io lascerei i 110W da soli ma devi passare per forza a 24V o metterne solo uno, a 12V non puoi avere più di 120W.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 23:17:48

claudio....io vorrei usare i due cigs da 110w

da quello che scrivi potrei quindi farlo mettendoli in parallelo piuttosto che in serie ma collegati a due batterie 12v messe in serie (24v

Il regolatore però è combinato così:
"per impianti a 12 volt con potenza FV fino a 130 watt e per impianti a 24 volt con potenza FV fino a 260 watt"

Non comprendo se il parallelo dei due pannelli posso farlo...



Modificato da ozric1971 - 23/10/2016, 23:20:59


---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 23:25:56

CITAZIONE (ozric1971, 23/10/2016 23:17:48 ) Discussione.php?214072&1#MSG8

Il regolatore però è combinato così:
"per impianti a 12 volt con potenza FV fino a 130 watt e per impianti a 24 volt con potenza FV fino a 260 watt"

Non comprendo se il parallelo dei due pannelli posso farlo...


Li devi mettere in parallelo perché in serie superi i 150V di VOC del regolatore.
Infatti è quello che sto dicendo, a 12V di batteria puoi collegare pannelli fino a 120/130W, a 24V il doppio, perché la limitazione sono i 10A, quindi i due 110W in parallelo per un totale di 220W a 93V di VOC
con due batterie da 12V in serie, quelli da 30W li metti in cantina o cambi regolatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 23:30:04

Ma cosa ci colleghi alle batterie, inverter o direttamente i carichi??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 23:32:58

Ah ecco.... così è più chiaro.... dalle indicazioni del regolatore mi sembrava di aver capito che i due pannelli da 110w dovevo per forza metterli in serie.

Per quelli da 60w (sono due da 60w l'uno, non 30) ho già pronti due piccoli regolatori pwm da 5A


In questo impiantino ho un inverter a onda sinusoidale modificata da 600w (1500w di picco, mi pare)



---------------



 

ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 23/10/2016 23:37:58

a 12v però.... sigh...

l'inverter più serio, 3500w a onda pura 24v, ce l'ho collegato all'impianto da 500w/24v con due batterie da 100Ah messe in serie



---------------



 

ozric1971
Watt


Utente
Msg:30

Stato:



Inviato il: 24/10/2016 13:38:26

Tutto ok, sono riuscito a farlo andare. Grazie di cuore, Claudio



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 24/10/2016 19:54:49

E bravo!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 