Girando su internet ho trovato questo:

...sono apparecchiature in cui la distinzione
tra fase e neutro ha il suo perché. Per esempio nelle caldaie la fase viene collegata ad un filo che sta sopra il bruciatore e più in alto c'è un altro filo collegato a terra. Se c'è fiamma, il gas ionizzato della fiamma trasporta carica dal filo inferiore a quello superiore funzionando come un diodo. Questa debole corrente viene rilevata e se c'è, c'è anche la fiamma. Se inverti fase e neutro hai il neutro che è allo stesso potenziale, o quasi, della terra per cui niente corrente e la caldaia va in blocco.


Non so se sia vero ma potrebbe essere una possibile spiegazione, in ogni caso, per me, l'unico motivo per cui avrebbe senso imporre il rispetto di Fase/Neutro dovrebbe essere per questioni di sicurezza (come quando con gli interruttori delle luci si interrompe la fase), qualsiasi problema tecnico sarebbe risolvibile diversamente.

Tuttavia anche lavatrice e lavastoviglie lavorano con l'acqua ma non richiedono il rispetto della fase anche se, generalmente, la caldaia è elettricamente collegata coi tubi dei termosifoni e dell'acqua, forse occorre qualche sicurezza in più !

Elix



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:171

Stato:



Inviato il: 18/11/2016 14:48:25

Ciao a tutti!
Anche io fino a pochi giorni fa avevo una vailant e non mi ha mai creato problemi ho rispettato fase neutro da Enel e da fotovoltaico ha sempre funzionato. Mi hanno detto che qualcuno ha risolto con un UPS per PC se trovo qualcuno che me lo presta faccio una prova poi vi faccio sapere. Buon pomeriggio



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 20...

 

Biomass

Avatar
PetaWatt


Utente
Msg:19097

Stato:



Inviato il: 18/11/2016 15:02:10

nelle prese delle caldaie è sempre specificato il verso di fase e neutro.
È sempre meglio rispettarle



---------------
Instagram: real_biomass
Youtube: Biomass Cippomix
stufapellet.forumcommunity.net
<...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 18/11/2016 15:32:59

CITAZIONE (Francogreen, 18/11/2016 14:48:25 ) Discussione.php?214157&2#MSG16

Mi hanno detto che qualcuno ha risolto con un UPS per PC se trovo qualcuno che me lo presta faccio una prova poi vi faccio sapere. Buon pomeriggio


Dubito che funzioni, perché il relay interno ti collega diretto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 18/11/2016 15:47:35

Non hai 2 trasformatori per poter fare la prova??



Immagine Allegata: Trasfo.jpg
 
ForumEA/N/Trasfo.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:171

Stato:



Inviato il: 21/11/2016 15:54:46

Ciao Claudio scusa il ritardo.
No purtroppo non ho 2 trasformatori di quella potenza che poi forse devono essere uguali. Qui in zona non ho trovato niente.
Ho provato a far partire la caldaia quando l'inverter è collegato a rete e poi rimetterlo a batteria x circa un'ora va bene poi di nuovo in protezione. Forse quando raggiunge la temperatura si spegne e quando riaccende fa di nuovo il controllo e stacca.
Devo ordinare il trasformatore da internet meno male che non sta ancora facendo freddo se no erano guai. Ciao



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 20...

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:171

Stato:



Inviato il: 26/11/2016 20:05:50

Ciao a tutti
Aggiornamento caldaia riello e inverter.
Momentaneamente ho risolto con un ups per PC da 750 VA
Ma sto aspettando un trasformatore 230-230 a parità di consumo lo preferisco. Meno soggetto a guasti credo. L'UPS consuma mentre carica la batteria 15W senza carico e quando la batteria è in mantenimento 12-13W. Vi terrò aggiornati.ciao



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 20...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 27/11/2016 13:49:45


CITAZIONE

Lo scrivo solo come informazione, dal momento che ne abbiamo parlato qualche giorno fa in una discussione proprio con Claudio, e lui non era molto d'accordo..
Io stesso vado in isola con questa modalità


Mi associo, è da 4 anni che ho risolto lasciando collegato il neutro e staccando solo la fase.

CITAZIONE
Si può fare ma inserendo a monte, appena fuori dal contatore, un teleruttore che rimane eccitato e che in caso di mancanza fornitura ENEL sganci totalmente l'impianto di casa dalla rete, ma in quel frangente la caldaia non funziona perché torni in isola con le due fasi da 110V
Secondo me è meglio il trasformatore, però degustibus.


Nel mio caso se manca la corrente di rete, la caldaia continua a funzionare, l'unico caso in cui non funziona è se una nevicata spezza i cavi dell'enel.

CITAZIONE
tutti hanno risolto con il trasformatore di isolamento, mettendo a terra un uscita, creando così fase e neutro.


Confermo anche questo, in un primo momento avevo risolto con il trasformatore d'isolamento 220:220 e mettendo a terra una delle due fasi in uscita. L'accrocchio mi era stato suggerito dall'assistenza vaillant, poi visto che lasciando collegato il neutro all'inverter si risolveva comunque, ho tolto il trasformatore, era un consumo inutile.

Comunque se fai una ricerca sul forum della discussione KEMA caldaia in blocco, trovi tutte le info necessarie.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Francogreen

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:171

Stato:



Inviato il: 30/11/2016 08:53:48

Grazie Calcola, anch'io sono del parere se non consuma troppo di usare un trasformatore. Questo x modificare solo ed esclusivamente la tensione all'interno del vano caldaia che altrimenti sarebbe in tutto l'impianto. Visto che tutte le altre cose in casa funzionano benissimo. Aspetto di avere il trasformatore poi vi aggiorno. Buona giornata a tutti.



---------------
Impianto ad isola - 12 moduli 250W, inverter Opti - Solar - 48V-5KVA efecto serie, 4 batterie 12V 20...

 

cicciosvelto
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 27/06/2023 21:24:44

ho un alternatore di ottima qualità con inverter quando lo uso funziona tutto tranne la caldaia starter riello si mette in protezione però dall' alternatore escono 230 volt con 50 helz ma alla scheda della caldaia escono 60 volt come mai cosa posso fare

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4946

Stato:



Inviato il: 27/06/2023 22:16:16

Non sono un gran esperto...
Però mi viene un dubbio, non è che hai in uscita due fasi che danno "fastidio" alla caldaia?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 27/06/2023 23:26:03

CITAZIONE (OrsoMario, 27/06/2023 22:16:16 ) Discussione.php?214157&2#MSG25

Non sono un gran esperto...
Però mi viene un dubbio, non è che hai in uscita due fasi che danno "fastidio" alla caldaia?


Faccine/thumbup1.gif



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 