Solare Fotovoltaico
Inverter 4048MST e Syrio 5000

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 11/12/2016 18:21:28

Vorrei, se possibile, collegare i 2 inverter in modo che quando la tensione delle batterie collegate al primo scende sotto i 44V, invece di commutare ad enel, abiliti il secondo al quale sono collegate altre batterie nuove da utilizzare durante la sera/notte.
Chiedo a quanti sono più esperti di me, è possibile collegare gli inverter in modo che la tensione in entrata dell'inverter 4048MST sia la tensione in uscita del Syrio 5000, e la tensione in entrata del Syrio sia quella del contatore Enel e quella in uscita del 4048MST sia destinata ai carichi?
C'è qualcuno che può spiegarmi se tutto questo è fattibile, oppure rischierei di bruciare il tutto?
Leggendo il manuale dell'inverter ho letto che è possibile collegare allo stesso anche un generatore oltre che la rete elettrica; Farò ulteriori ricerche e fiducioso in un vostro consiglio, saluto.
Franco



Modificato da Il_Salentino - 13/12/2016, 20:41:56


---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 19/12/2016 00:02:51

Eccoti i collegamenti per inserire un commutatore 4 deviatori rotativo con 1-0-2

Sulla posizione UNO la rete è connessa con l'impianto di casa, l'inverter è isolato, posizione ZERO tutto isolato, posizione DUE la rete è connessa all'inverter e l'inverter all'impianto.



Immagine Allegata: Commutatore Linea.jpg
 
ForumEA/P/Commutatore Linea.jpg



Modificato da Claudio - 19/12/2016, 00:07:30


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum