Alex.chi
| Inviato il: 03/01/2017 10:57:23
|
Buongiorno, arei bisogno di aiuto per collegare ad un inverter grid connect dei pannelli recuperati nel tempo, sono 2 da 75w mono 12v
1 da 100w poli 12v
Altri 2 da 100w poli 12v appena acquistati di caratteristiche simili a quello sopra citato
L inverter accettabda 22 a 60v in ingresso.
Grazie in anticipo a chi sara gentile da rispondere.
--------------- Alex chiarvesio
| |
| | Alex.chi
| Inviato il: 04/01/2017 18:56:26
|
Non rispondete in troppi a questa complicata domanda....
--------------- Alex chiarvesio
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 04/01/2017 20:06:29
|
forse non tutti guardano il forum in questo periodo di vacanze. io per esempio sono appena tornato
---------------
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 04/01/2017 20:12:46
|
Alex.chi innanzitutto hai bisogno di un regolatore di carica che carichi la/e batterie che collegherai all'inverter grid tie per l'immissione in rete dell'energia prodotta. A seconda del regolatore di carica puoi collegare i pannelli.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 04/01/2017 20:49:10
|
Potresti anche utilizzare i pannelli collegandoli direttamente all'inverter, ma devi considerare l'energia che produci che non deve essere superiore a quella che consumi. Non avendo un contatore bidirezionale, rischieresti di pagare l'energia prodotta in più rispetto ai consumi. Il grid tie non è semplice, considera che io in 3 anni ne ho fritti diversi e di diverse misure. Io al posto tuo utilizzerei i panelli per ricaricare delle batterie e magari con un piccolo inverter ad onda pura, a 12 o 24V alimentare qualche carico sino a quando non acquisisci una esperienza che ti porti a creare un'isola.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Alex.chi
| Inviato il: 04/01/2017 22:38:49
|
Non ho nessuno dei problemi indicati e non vorrei sapere altro che il modo migliore per collegare i pannelli, in parallelo, in serie ,eliminandone i due da 75w. ....le altre considerazioni di immissione in rete, contatore bi direzionale ecc sono risolte, inverter da 22 a 60 v ingresso. I pannelli sono quelli sopra indicati. Non mi servono batterie ,regolatori dimcaroca o altro (cose che tra l'altro possiedo gia e utilizzo per altro). L unico consiglio che mi occorre è come colleghereste voi questi pannelli a quell inverterer ottenere il miglior risultato. Grazie
Modificato da Alex.chi - 04/01/2017, 22:44:23
--------------- Alex chiarvesio
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 04/01/2017 23:17:22
|
Alex scusami se mi sono permesso di chiederti alcune informazioni, pensavo fossi all'oscuro di quello che è il problema dei grid tie; mi sorprende la tua richiesta visto che hai risolto quasi tutti i problemi legati al grid tie. Comunque per collegare i panelli, anche se di potenza diversa 75W o 100W l'importante è che la tensione sia entro i limiti 22/60V. pertanto puoi collegare o tutti i pannelli ed avere così 60V oppure fare 2 stringhe 3 da 100W per formare 36V e 2 da 75W e formare 24v. Le 2 stringhe le unisci e le colleghi al grid tie. e buona fortuna.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 05/01/2017 08:49:32
|
CITAZIONE (Alex.chi, 04/01/2017 22:38:49 )
Non ho nessuno dei problemi indicati e non vorrei sapere altro che il modo migliore per collegare i pannelli, in parallelo, in serie ,eliminandone i due da 75w
Scusa Alex.chi, puoi darsi che io mi stia sbagliando, ma percepisco una certa asprezza nella tua risposta.
Sai a volte per dare una risposta corretta bisogna chiedere qualche informazione in più, soprattutto se, come nel tuo caso, le informazioni fornite non sono molto precise e puntuali, ma piuttosto vaghe.
Se c'è qualcuno che ti fa qualche domanda per risponderti in modo corretto, dovresti essere solo che contento.
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | Alex.chi
| Inviato il: 05/01/2017 21:56:52
|
Mi scuso di essere stato troppo diretto, non avevo intenzione di essere sgarbAto. ..solo la fretta di risolvere...grazie dei consigli, mi avete chiarito e scusate di nuovo!
--------------- Alex chiarvesio
| |
| | |
|