VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

dielettrico1976
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 08/01/2017 11:33:40

Buongiorno a tutti del Forum..
Sono un vostro affezionato frequentatore che in passato grazie al vostro servizio, ho realizzato un impianto ad isola da 4kw con 2 regolatori tristar 45 (pwm) che lavorano in parallelo a 48V.
Visto che il banco batterie si è letteralmente distrutto (pagate poco ma veramente scadenti) volevo chiedervi se al loro posto potevo inserire un caricabatterie per muletti. In tal modo , nelle ore diurne, utilizzerei l’energia prodotta dal sole e qualora dovesse venire meno interverrebbe il caricabatterie a compensare quella percentuale di energia mancante..
La gestione “on / off “ dell’impianto me la sbrigo io in qualche maniera.
Ringrazio in anticipo tutti coloro che mi daranno un consiglio.Faccine/bye1.gif




Immagine Allegata: Tristar schema.jpg
 
ForumEA/P/Tristar schema_1.jpg

 

dielettrico1976
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 18:17:36

Nella speranza che qualcuno mi possa aiutare aggiungo che al posto delle batterie vorrei mettere non un caricabatterie per muletti,ma un alimentatore a 48 volt da 2000W attaccato alla rete Enel.. Puo funzionare in sostituzione delle batterie ormai completamente distrutte?
Grazie a chi mi aiuterà...

 

thepox
milliWatt


Utente
Msg:19

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 18:35:40

le batterie hanno bisogno di più di 48 v per essere ricaricate
anche 56 58 v potrebbero essere insufficienti,quindi l'alimentatore
quale tensione eroga?

 

dielettrico1976
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 11/01/2017 23:24:42

Ciao, prima di tutto ti ringrazio per la risposta...
L'alimentatore(switching) eroga una tensione che puo essere impostata da 48 a 56 volt... Quello che forse non ho detto è che vorrei eliminare le batterie e inserire l'alimentatore al posto di quest'ultime.. Se consideriamo che i pannelli lavorano normalmente con una tensione da 50 volt in su, pensavo di impostare l'alimenttore sui 48v cosi che nel momento in cui l'energia solare dovesse essere insufficiente interverrebbe l'alimentatore a compensazione...
Se il concetto è giusto si tratta di capire come collegarlo al tristar..
Ringrazio per il tempo dedicatomi.Faccine/clapping.gif

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 07:20:24

Possiedo un tristar come il tuo però da 60A ed avendolo usato non credo che in quella modalità possa funzionare.

Invece potresti collegare i pannelli a 24V, mettere due batterie da auto e collegare in parallelo alle batterie il caricabatterie. Il caricabatterie in tal caso deve essere impostato a 26-27V. Se non vuoi modificare il collegamento dei pannelli devi procurarti 4 batterie.

Funziona di sicuro perché ho già provato. In pratica l'inverter funzionerà come un on grid, solamente che non immetterà mai corrente in eccesso in rete.

Il caricabatterie deve essere switching e limitato in corrente, io ho usato un 15A 350w della meanwell, nel tuo caso con un 30A 24V potresti farcela.
In questa modalità in inverno non ti conviene usare l'inverter, spenderesti di più, durante il resto dell'anno risparmi parecchio, non ho misure precise, ma mediamente, nell'anno risparmi circa il 60% della spesa elettrica. Non é poco se consideri di non dover acquistare un grande banco batterie, sono sufficienti due batterie da auto da 45-60 Ah.



Modificato da calcola - 12/01/2017, 07:28:59


---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 07:24:43

Se cerchi sul forum troverai una descrizione del mio impianto con lo schema di funzionamento in questa modalità.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 10:08:30

Non credo funzioni solo con un alimentatore, il regolatore vuole sull'uscita una batteria, anche zoppa ma una batteria, poi sempre in parallelo metti pure l'alimentatore, ma il regolatore per regolate tensione e corrente la batteria la vuole altrimenti su cosa si basa, che dati usa se un altro fa il suo lavoro?



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

delfi5
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 12:18:11

Questa è interessante! Calcola puoi darci più dettagli della soluzione da te proposta?



---------------



 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 17:56:49

@delphi
Tutto qui: LINK

Se servono altri chiarimenti chiedi pure.

Dico solo a dielettrico che la tensione d'uscita dell'alimentatore deve essere regolata tanto più alta quanto più è piccolo il banco batterie. Con batterie piccole da 45-60Ah la tensione deve essere intorno a 27V, con un banco più grosso si può scendere sensibilmente. Quando l'assorbimento della casa supera l'erogazione del pannello, diminuisce la tensione della batteria e non appena scende sotto la soglia di tensione impostata, interviene l'alimentatore, la corrente erogata in tal caso serve solo a compensare e fino al massimo della corrente erogabile dall'alimentatore. Se la corrente di un alimentatore non ti è sufficiente, puoi metterne in parallelo 2. In tal caso conviene regolarne uno a 25,5V e l'altro a 27, così normalmente interviene quello più alto, ma se il prelievo è importante interviene anche il secondo. La tensione minima non scende sotto i 25,5V e le batterie sono preservate.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

dielettrico1976
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 12/01/2017 19:24:13

Ringrazio tutti per i preziosi consigli..Faccine/clapping.gif
Ora farò i dovuti tentativi e poi vi ragguaglio.
A presto Ciao.Faccine/bye1.gif

 