Solare Fotovoltaico
Gruppo elettrogeno e PIP4048

VISUALIZZA L'ALBUM


FinePagina

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 20/01/2017 14:43:17

Qualcuno di voi ha mai collegato il PIP 4048 ad un gruppo elettrogeno come V di ingresso invece della rete ENEL? Può capitare di dover ricaricare le batterie in assenza di sole e di rete Enel. Occorre un gruppo con caratteristiche particolari sotto l'aspetto della qualità della V, della frequenza, assenza di massa?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 20/01/2017 15:25:44

Il range di tensione che accetta dalla rete Enel è scritto nelle specifiche (che io ora non ho). La frequenza deve essere di 50Hz (proprio come la rete Enel).
Più che la massa sarebbe da capire se accetta in ingresso due fasi, piuttosto che una fase e neutro come il gestore. Suppongo che il generatore non avendo riferimenti a massa crei due fasi.



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 20/01/2017 15:56:27

Dal manuale se può essere utile:



Immagine Allegata: Cattura.JPG
 
ForumEA/P/Cattura.JPG



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 20/01/2017 19:28:29

Salve, a me è capitato di dover utilizzare il gruppo elettrogeno causa mancanza rete enel da più di 5 ore. e calando il sole ho attivato il gruppo elettrogeno.
inoltre ho anche avuto problemi al gruppo nella regolazione tanto che per pochi secondi ho registrato quasi 280V inoltre sobbalzi del gruppo causa carichi che avevo dimenticato di disalimentare su un'altra linea
il 4048 ovviamente passato in bypass e stava ricaricando sia da sole che da rete.
fatto funzionare per circa tre ore con la tensione che mi variava da 210 a 250V e si è stabilizzata intorno a 230v dopo aver usato un pò di wd40 sui leverismi che comandano il carburatore.
per fortuna funziona tutto ma mi è andata bene con il picco vicino a 280V.
penso che sia stato un ottimo test visto variazioni di frequenza e tensione anche se non voluto.
Avevo anche gli scaricatori all'ingresso del 4048 da 275v.
dopo averlo usato il gruppo elettrogeno non mi è mai capitato di riutilizzarlo perchè i blackout successivi sono sempre stati al massimo di 1 ora.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/01/2017 21:15:11

In emergenza conviene ricaricare direttamente le batterie e non alimentare il caricabatterie, così si "pagano" due trasformazioni. Un alternatore in cc azionato da un piccolo motore fa il lavoro meglio e più in fretta.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

frandi

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:276

Stato:



Inviato il: 21/01/2017 11:05:14

Quindi un qualsiasi gruppo elettrogeno tipo un 3kVA a benzina costo di 300 euro dovrebbe funzionare, ma nel mio caso mi dà assenza di rete. Allora potrebbe essere altro problema, ma quale visto che funziona tutto senza messaggio di errore?



---------------
-Impianto da 5,04 kWp - 24 moduli Aleo 210W e inverter Power-One 6 kW dal 2007
-Impianto da 100...

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 23/01/2017 19:24:14

"calcola" per le poche volte che si usa forse è meglio procurarsi un gruppo elettrogeno con uscita 230Vac così lo puoi usare come vuoi anche senza 4048.
alcuni gruppi se non erro hanno anche il carica batterie già a bordo.
ma mi sembra sia da 12v non 48v

il carica batterie del pip4048 è switching ed ha un rendimento elevato ,
non ho mai fatto misure, ma penso siano tra 80 e 90 %.

comunque se carichi le batterie esternamente come dice calcola sei costretto a far lavorare l'inverter per produrre il 230 e quindi con le perdite sei da punto e a capo.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 23/01/2017 19:30:17

Però interessante l'opzione di calcola dedicata al caricamento batterie diretto , perchè così facendo puoi prenderne uno di capacità max eguale alla potenza media x 1,25.
il gruppo batterie farà da volano ed assorbirà i picchi di richiesta.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum