snipit il tuo concetto e i tuoi propositi sono ottimi,
mi sembri me agli inizi.
per il rientro della moneta spesa sarà un bagno di sangue e in virtù delle nuove tariffe ancora peggio.
Consideralo un divertimento e divertiti il più possibile fino al prossimo autunno.
con la sostituzione batterie inevitabile prima dei 10 anni se lasci il 48v come rientro a enel non riuscirai mai a rientrare delle spese se fai due conti.
49V dovrebbe salvarti le batterie per una lunga durata.
per l'ottimizzazione del dod rispetto al costo in qualche post avevo visto la miglior convenienza del DOD e genericamente forse era su una scarica massima del 30% ma non ricordo esattamente.

Snipit guardando il post di sophia penso che le cose che ha scritto non tengano forse conto del fatto che probabilmente hai una parte di pannelli montati sull' ingresso PV dell 'inverter.

avendo due sistemi che ricaricano le batterie con un bmv700 della victron per fare i conteggi e tenere il soc sotto controllo ci starebbe bene.

con il 4048 i conteggi si possono fare, ma il caricatore victron non lo conosco bene quindi non sò se si possono acquisire le informazioni di ricarica senza acquistare altri apparati.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 22:12:03

scusa alain, ma overload bypass non è riferito al bypass in caso di consumo superiore a 4000Watt.
in questo caso non dovrebbe centrare nulla oppure sto forse sbagliando?



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Alain

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:203

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 22:44:16

Nella mia esperienza con questo settaggio abilitato passava in bypass anche con picchi modesti, nell'ordine dei 1,5 kW



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 23:46:58

snipit, io noto che nelle impostazioni tu non carichi le batterie.
Le caratteristiche delle tue batterie, come si vede dai dati LINK richiedono 14.2/14.6 di Bulk e 13.5/13.8 di Float, tu hai settato 56.4V di Bulk mentre dovresti mettere almeno 57.6V e come tensione di Float almeno 54.5V, per modificare quei valori devi scegliere alla voce Battery Type "USER".



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 20/04/2017 23:54:52

CITAZIONE (snipit, 20/04/2017 16:01:03 ) Discussione.php?214576&1#MSG12


I pannelli sono in tre stringhe da 5.


Sicuramente sono 5 stringhe da 3 pannelli l'una, i Benq da 250W LINK hanno un VOC di 37.9V = 113.7V quindi 5 stringhe da 3 pannelli per 3750W



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 02:22:39

Ciao confermando tutto quello detto sopra imposta 16=OSO COSI com e adesso ricarichi anche da rete...

Un consiglio se le batterie sono nuove fagli fare 2 3 cicli di scarica profonda puoi farle scendere fino a 46 ... 45 ... La mattina presto e poi le fai ricaricare subito e le tieni 4 5 ore in float ricaricando da rete se serve. Se no non rendono

L inverter passa a rete x 2 motivi o lo spunto e l assorbimento poi fa abbassare troppo la tensione <48 volt e tu ne w power lo vedete facilmente (mettiti fermo davanti all inverter) o mi sembra difficile il microonde consuma piu di 4kw

La mia idea e che le batterie si abbiano una tensione >48 ma che in realta siano gia molto scariche perche la chimica non e partita ...
Con lo spunto e l assorbimento ...passa a enel <48 volt
Alza un po il bulk



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 06:54:26

vincent io sperimentalmente ho visto che se mi va sotto di 0,1v la soglia non scatta subito ma dopo qualche minuto se in quei minuti rientra in soglia perchè arriva più energia dal sole o perchè i carichi assorbono meno, l'inverter rimane attivato.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 07:22:16

Grazie a tutti per le risposte, sono un po in confusione perchè non comprendo bene tutti i termini (studierò). Ho portato a 49v il valore come consigliato.
Ho fatto questa prova: ieri dopo una giornata di sole limpido e avendo consumato durante il giorno al massimo 400 (output active power) alle 19.30 la moglie accende il forno e subito va in "line Mode" allora ho impostato nell'opzione di ricarica "line e solar" e dopo poco è tornato in "battery mode" e quindi ho riportato la ricarica a solar. Questa mattina con il microonde ho fatto lo stesso ed ha funzionato.
Solo casualità?

 

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 09:12:19

Per quanto riguarda i pannelli sul tetto sono suddivisi in tre gruppi da 5 e mi ricordo che durante il montaggio due gruppi erano convogliati insieme e il terzo a se (mi pare)

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 09:52:21

Come ti è già stato detto, hai poche batterie, non sfruttarle troppo perchè non dureranno e le dovrai buttare. Accontentati di ridurre i consumi, sfrutta l'energia del sole durante il giorno e non attivare carichi pesanti quando non vi è sole o la produzione è inferiore al consumo. Se leggi le discussioni sugli impianti realizzati, noterai che spesso sono presi in considerazione dispositivi per ridurre o parcellizzare i carichi alimentati dall'inverter. Mi rendo conto che probabilmente le tue aspettative erano diverse, ma questa è la dura realtà. Per l'uso di un impianto ad isola devi modificare le tue abitudini e ricorda che per essere totalmente indipendente l'impianto deve essere molto sovradimensionato sia lato pannelli che nella componente accumulatori. La spesa sarà quindi molto alta ed ingiustificata, oppure devi prevedere un generatore elettrico di soccorso.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 10:06:16

snipit, non possono essere serie da 5, ti spiego il perché, ogni pannello ha una VOC "Volt Open Circuit" tensione a circuito aperto di 37.9V, il tuo inverter accetta una VOC massime di 145V, una serie da 3 pannelli ha una VOC di 113.7V, se fossero 5 pannelli in serie darebbero una VOC di 189.5V che il regolatore non sopporta.

Quoto totalmente Calcola.

Con 220A di batterie non puoi chiedere più di 1500W per molti minuti senza avere un importante calo di tensione, anche per il motivo che tu non carichi completamente quelle batterie, hai la tensione di Bulk bassa.
E' per questo motivo che in Lucibus è stata inserita la funzione di SOGLIA "C" settabile a piacimento per evitare di andare a sottoporre le batterie a una corrente eccessiva.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 21/04/2017 10:14:57

Io mi sento di consigliarti questi settaggi.



Immagine Allegata: settaggi.JPG
 
ForumEA/Q/settaggi_1.JPG



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 03:29:46

CITAZIONE (gruppo, 21/04/2017 10:14:57 ) Discussione.php?214576&2#MSG21

vincent io sperimentalmente ho visto che se mi va sotto di 0,1v la soglia non scatta subito ma dopo qualche minuto se in quei minuti rientra in soglia perchè arriva più energia dal sole o perchè i carichi assorbono meno, l'inverter rimane attivato.

gruppo il mio se scende 0.1 volt sotto la soglia passa a rete non so xk io evito con un alimentatore/buck converter che eroga a 48.2 da un banco da 24 volt ricaricato solo quando le batterie sono full non passa mai a rete male che va ho anche 2 gruppi elettrogeni in caso xD ma faccio fare 1 ricarica di 24h ogni 30 giorni circa



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 07:51:46

Claudio, ho impostato i settaggi come consigliato dalla tua schermata, nella voce Max AC charging currentsulla tua schermata è a due, nella mia è a 20, devo modificarla?
Grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 22/04/2017 09:39:25

CITAZIONE (snipit, 22/04/2017 07:51:46 ) Discussione.php?214576&2#MSG28

Claudio, ho impostato i settaggi come consigliato dalla tua schermata, nella voce Max AC charging currentsulla tua schermata è a due, nella mia è a 20, devo modificarla?
Grazie


Come preferisci tu, io l'ho settata a 2 perché Lucibus e settato in modo di caricare di notte da rete solo se le batterie vanno sotto i 48V, magari per molti giorni senza sole in inverno, ma se tu preferisci 20A va bene, tieni conto che caricare 20A sono circa 1Kw da rete e non è risparmioso, quello che carichi da rete non lo riavrai mai totalmente dalle batterie, se spendi 1 Kwh in carica forse, ma forse riavrai 800Wh, quindi è uno spreco inutile e andrebbe usato solo come mantenimento per evitare che la tensione batterie vada in zona pericolosa.



Modificato da Claudio - 22/04/2017, 09:47:17


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 