Salve a tutti, come da titolo sto cercando un interruttore o switch che mi accende dei led di emergenza solo in caso di mancata corrente enel. In effetti ho montato una striscia led di 5m nella parte centrale di casa, e quando va via la corrente devo per forza cambiare manualmente la presa da enel a impianto solare......qualcuno ha qualche idea? Sottolineo "di Emergenza" in effetti se c'è la corrente di casa NON deve accendere, e se non c'è deve ACCENDERE con l'impianto solare....grazie a tutti di una risposta!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 11:23:02

Ciao valter996,
Se ho capito bene, per fare ciò che vuoi ti basta un relè con un contatto NC.
Alla bobina colleghi fase neutro di rete.
Sul COM il neutro e sul contatto NC la fase (entrambi) da fotovoltaico.

Il contatto NC sarà tenuto aperto dalla presenza di rete e si chiuderà in sua assenza, accendendo tramite fotovoltaico (220V ?) la striscia led.



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

BellaEli

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:3286

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 11:55:22



---------------
C'è un limite al fai da te ???
Si, ma lo stabiliamo noi !!!






 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 11:55:33

CITAZIONE (marcosnout, 18/05/2017 11:23:02 ) Discussione.php?214621&1#MSG1

Ciao valter996,
Se ho capito bene, per fare ciò che vuoi ti basta un relè con un contatto NC.
Alla bobina colleghi fase neutro di rete.
Sul COM il neutro e sul contatto NC la fase (entrambi) da fotovoltaico.

Il contatto NC sarà tenuto aperto dalla presenza di rete e si chiuderà in sua assenza, accendendo tramite fotovoltaico (220V ?) la striscia led.

Ti ringrazio della risposta, forse chiedo troppo ma siccome ne mastico poco (vedi pochissimo) di elettricità...non è che hai qualche link dove posso comprare questi componenti? Poi per il montaggio vedo di trovare altre info.....grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

marcosnout

Avatar
GigaWatt


AMMINISTRATORE
Msg:3693

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 15:00:27

Al momento sono col telefono e sono un po incasinato...
Il primo che mi è venuto è questo: LINK
...ne hai D'Avanzo...ha 2 contatti NC e due NO e regge 10A...



---------------
Laminox Hidra 24kw, pannello solare termico SunHeat open 200 lt, termoboiler 120 litri. Zona climati...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 15:22:07

Valter ricordo bene hai un pip4048?
Ti serve tipo una lampada tipo umergenza insomma?

Basta un rele recuperato da qualche sceda caldaia o ups a meno che non ti serve x forza montaggio din o devi gestire piu di 10 6A 220



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 15:24:54

CITAZIONE (marcosnout, 18/05/2017 15:00:27 ) Discussione.php?214621&1#MSG4

Al momento sono col telefono e sono un po incasinato...
Il primo che mi è venuto è questo: LINK
...ne hai D'Avanzo...ha 2 contatti NC e due NO e regge 10A...

Ti ringrazio, quindi con questo "Relè Finder 220V corrente continua 8pin 2 NC-NO Con Zoccolo " riesco a farmi un commutatore per emergenza....giusto? o manca ancora qualcosa....ti ringrazio..



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 15:29:02

CITAZIONE (Vincent, 18/05/2017 15:22:07 ) Discussione.php?214621&1#MSG5

Valter ricordo bene hai un pip4048?
Ti serve tipo una lampada tipo umergenza insomma?

Basta un rele recuperato da qualche sceda caldaia o ups a meno che non ti serve x forza montaggio din o devi gestire piu di 10 6A 220

Ciao vinc.....no niente di spettacolare devo solo accendere in caso di black out una striscia di 5m di led ch'è già montata, quindi dici un rele...che tipo? Hai un link? me ne serve uno terra a terra sapendo che i led hanno queste caratteristiche: LINK



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 17:51:07

Come dicevo lo recuperi da una scheda ti allego una foto di esempio te ne serve uno a 6 contatti 2 x la bobina 220 2 nc 2 no di solito li trovi facilmente nei gruppi ups ...si mantiene sia che lo alimenti in 220v che 12v



Immagine Allegata: P_20170518_174542.jpg
 
ForumEA/Q/P_20170518_174542.jpg



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 17:52:10

Quello nero e il relè

LINK



Modificato da Vincent - 18/05/2017, 18:41:20


---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 18/05/2017 21:56:34

CITAZIONE (valter996, 18/05/2017 08:18:21 ) Discussione.php?214621&1#MSG0

Salve a tutti, come da titolo sto cercando un interruttore o switch che mi accende dei led di emergenza solo in caso di mancata corrente enel. In effetti ho montato una striscia led di 5m nella parte centrale di casa, e quando va via la corrente devo per forza cambiare manualmente la presa da enel a impianto solare......qualcuno ha qualche idea? Sottolineo "di Emergenza" in effetti se c'è la corrente di casa NON deve accendere, e se non c'è deve ACCENDERE con l'impianto solare....grazie a tutti di una risposta!

Scusa la domanda ... ma tu con il solare non fai andare la luce di casa ?



---------------









 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 06:50:28

CITAZIONE (Vincent, 18/05/2017 17:52:10 ) Discussione.php?214621&1#MSG9

Quello nero e il relè

LINK

Ok, mi metto in moto per trovare il necessario...grazie!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

valter996

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:533

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 06:58:05

CITAZIONE (ITA815, 18/05/2017 21:56:34 ) Discussione.php?214621&1#MSG10

CITAZIONE (valter996, 18/05/2017 08:18:21 ) Discussione.php?214621&1#MSG0
Salve a tutti, come da titolo sto cercando un interruttore o switch che mi accende dei led di emergenza solo in caso di mancata corrente enel. In effetti ho montato una striscia led di 5m nella parte centrale di casa, e quando va via la corrente devo per forza cambiare manualmente la presa da enel a impianto solare......qualcuno ha qualche idea? Sottolineo "di Emergenza" in effetti se c'è la corrente di casa NON deve accendere, e se non c'è deve ACCENDERE con l'impianto solare....grazie a tutti di una risposta!

Scusa la domanda ... ma tu con il solare non fai andare la luce di casa ?

Ciao!Se pensi ad un impianto finito....no!Non ci siamo!! Per adesso ho un miscuglio di pannelli innominabili.....che però fanno andare avanti due frighi e un PC con lucibus, se tutto va bene sto finalmente montando 6 pannelli da 250w (uguali&nuovifinalmente),il tutto sarà collegato a casa l'anno prossimo quando avrò acquistato altri 6 pannelli, quindi si...collegherò direttamente casa e non avrò più bisogno di luci d'emergenza....pazienza!!



---------------
Impianto ad isola a 48v
con pannelli peimar tot 4.050w
8 batterie 100ah
PIP-4048MS <...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 07:38:11

Ok come vedi dalla foto e un rele 6 contatti + 2 x la bobina 220v
Lo schema e questo

0b 1 2 3

0a 4 5 6


0b e 0a = colleghi la 220
2 e 5 la linea che deve arrivare alle lampade
3 e 6 di solito sono n.o. Cioe aperti se 220 presente e chiusi se manca

1 e 4 inverso di 3 e 6 di solito
(E possibile che le posizioni di 3 e 6 siano scambiate di posto con 2 e 5)



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 19/05/2017 10:49:52

Una cosa visto che stai facendo questo lavoro potresti deviare il fotovoltaico sulla sola linea luci se hai l impianto predisposto con linee prese e linea luci separate

In caso di blackout enel



---------------
SuperSolar