Il_Salentino
GigaWatt


Utente
Msg:919

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 19:51:19

Claudio, ieri sera ha piovuto abbondantemente ed oggi non potendo lavorare in giardino ho aperto la scatola che si trova dietro ai pannelli fotovoltaici. Avendone 2 in casa non funzionanti, ho smontato i diodi che si trovavano dentro la scatole e ne ho trovati in una 3 uguali con sigla SL 1515 e su u altro 6 collegati tra loro con sigla IOSQ050 con una sigla che non si capisce,(sembra PEC) ma con codice 3 1029 e 3 1049. Li potrei usare per interrompere il ritorno della tensione ai pannelli dalle batterie?. Ti ringrazio se puoi darmi l'informazione. Ciao Franco



---------------
1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 25/09/2017 21:30:09

Puoi e non puoi molto dipende dalla potenza sul pannello fa da bypass in caso di abbassamento della tensione fa passare la corrente bypassando il pannello ma non so da quanti amper se sono 3 uguali gia NI ma se ne prendi 2 x 3 € vai tranquillo male che va bruci i diodi comunque



---------------