Con l'arrivo dell'inverno e poche batt. io setterei SOL e non SBU, pero vedi tu, giusto per non ucciderle subito.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 16:39:42

La scarica setti 47V e poi subito ricarica completa 2 max 3 volte l'anno, autunno e primavera, per le SLA penso proprio di si 46V non esiste.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 16:44:22

Ho capito, perfetto. In pratica settando su SOL utilizza il fotovoltaico ma se il fotovoltaico non è disponibile al posto di utilizzare le batterie passa su enel giusto ?
CITAZIONE (Claudio, 20/09/2017 16:39:42 ) Discussione.php?214776&3#MSG31

La scarica setti 47V e poi subito ricarica completa 2 max 3 volte l'anno, autunno e primavera, per le SLA penso proprio di si 46V non esiste.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 17:04:58

Si appena i pannelli superano i 50V attacca sotto i 50V stacca, una sorta di crepuscolare, cosi in inverno, avendo poca batt. gli eviti lo stress.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 17:06:31

Ho capito! Grazie mille a tutti per l'aiuto e per i suggerimenti. Vi tengo informati su eventuali sviluppi. Grazie ancora !

 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 17:19:27

Claudio scusa, stavo riflettendo su una cosa forse stupida. Ma scusa le batterie di norma devono arrivare a circa 50% della loro capacità per essere ricaricate successivamente. In teoria questo 50% a quale voltaggio si riferisce. Cioè settando il back do grid a 48v vuol dire che le batterie non scendono mai sotto la loro tensione. Ti faccio queste domande perchè ho un amico con lo stesso inverter e con otto batterie fiamm sempre le 100fit ma il back lo ha settato a 46 e stanno cosi da circa otto mesi. Scusami se ti tempesto di domande ma sono dubbi che voglio chiarirmi una volta per tutte.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 18:43:44

Queste le caratteristiche LINK come puoi vedere dal grafico più è profonda la scarica meno cicli vita hai, spesso i produttori dicono, ciclo vita 12 anni, ma è inteso 12 anni in condizione di tampone, non con cariche e scariche giornaliere, se il tuo amico le scarica fino a 46V/4=11.5V elemento le porterà presto a smaltire, garantito.
Poi come tutte le cose ognuno fa come crede, l'importante è essere convinti del giusto.

PS.
Le 12FIT100 è la riga viola scaricate a 11.5V forse 300 cicli, poi cominciano a caricarsi e scaricarsi molto velocemente con massiccia caduta di tensione sotto carico, poi fine.



Immagine Allegata: Cilo di vita.jpg
 
ForumEA/R/Cilo di vita.jpg



Modificato da Claudio - 20/09/2017, 18:47:59


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 19:40:37

La batteria non e statica cioe le caratteristiche variano sia con l utilizzo sia in funzione della temperatura
Non prendere per buona la tensione come capacità di Ah 90 o 50 % fai un ciclo di ricarica e monitori l assorbimento con un carico fisso ...
Ricarichi (monitorando) e ripeti l operazione
Cosi hai un idea reale della capacita

Altrimenti potendo quindi non sulle agm si va di densimetro



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

cybersyx
Watt


Utente
Msg:57

Stato:



Inviato il: 20/09/2017 21:31:24

Adesso mi è tutto molto più chiaro. Attualmente le batterie sono andate in scarica (50v) alle 19:00. Il carico medio è di circa 200w e adesso sono a 48.8. Posso lasciare tutto cosi?




CITAZIONE (Claudio, 20/09/2017 19:40:37 ) Discussione.php?214776&3#MSG36

Queste le caratteristiche LINK come puoi vedere dal grafico più è profonda la scarica meno cicli vita hai, spesso i produttori dicono, ciclo vita 12 anni, ma è inteso 12 anni in condizione di tampone, non con cariche e scariche giornaliere, se il tuo amico le scarica fino a 46V/4=11.5V elemento le porterà presto a smaltire, garantito.
Poi come tutte le cose ognuno fa come crede, l'importante è essere convinti del giusto.

PS.
Le 12FIT100 è la riga viola scaricate a 11.5V forse 300 cicli, poi cominciano a caricarsi e scaricarsi molto velocemente con massiccia caduta di tensione sotto carico, poi fine.

 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 21/09/2017 20:59:32

Qualcuno aveva già fatto conteggi per capire qual'era il meno dispendio di moneta per sfruttare le batterie e mi sembra che il calcolo che era venuto fuori era intorno al 30% di scarica cioè il 70% deve rimanere dentro la batteria.

cavoli 46V se sono al pb vedo presto una messaFaccine/mf_popeanim.gif



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 21/09/2017 21:46:49

Ti consiglio di usare valori piu conservativi tipo il passagio a SOL o il rientro in rete a 49 volt
Forse non sono del tutto defunte vale la pensa cercare di capire se si recuperano

Il 4048 ha le soglie di 1 volt 46 47 48 per ovviare a cio puoi montare un alimentatore esterno 48 volt 3 o 5 a in base al carico medio che hai o regoli alla soglia di intervento e lui eroghera (da rete) ai carichi o comunque allegerira le batterie
Settato a 48.7 non assorbira se prima non scendono a quella tensione



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

gruppo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:984

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 12:00:38

quella di vincent è un ottima soluzione, inoltre in caso di parziale insolazione (nuvoloso) di permetterà di sfruttare direttamente il fotovoltaico per la sola parte che riesce a produrre senza passare per le batterie evitando così il 30% di perdita sulle batterie e pendolamenti.



---------------
Batterie? no grazie ho SSP


 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 19:36:28

Indicazione di Vincent/Calcola sull'alimentatore in parallelo al banco batterie.Una esperienza di questa mattina:Cielo coperto i 2 alimentatori da 10A tarati ad un a tensione di 49,3v con 2 diodi in serie uno per alimentatore.Forniscono corrente quando la batteria scende sotto i 48,8-48,9v. Mia moglie utilizzava il ferro da stiro con con prelievi ritmici ogni 2-3 minuti di 50 A sul pip4048, gli alimentatori fornivano circa 18-19A il resto da batterie.Senza questo aiuto l'inverter sarebbe passato subito in rete e la tensione di batteria in caso di scarica sarebbe scesa verso i 48v(non va bene)anzichè i 48,6 rilevati
L'assorbimento ritmico è durato circa 20-25 minuti e l'impianto non è passato in rete.Se fosse passato in rete quanta energia sarebbe servita per riportarlo fino a 50-51-52 v per tornare in isola??
Dopo le 10:00 il cielo era sereno sono stati caricati + di 6Kwh nella giornata pomeriggio coperto
Altro vantaggio non vi sono state commutazioni con transitori sulla linea degli utilizzatori.



Modificato da Riccardo - 24/09/2017, 19:52:04


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 19:58:17

CITAZIONE (Riccardo, 24/09/2017 19:36:28 ) Discussione.php?214776&3#MSG42

L'assorbimento ritmico è durato circa 20-25 minuti e l'impianto non è passato in rete.Se fosse passato in rete quanta energia sarebbe servita per riportarlo fino a 50-51-52 v per tornare in isola??


Più o meno un 20/30% in meno rispetto a quella che hai attinto dalla rete per tenere cariche le batterie, con la differenza che poi le avrebbe ricaricate il sole e non ENEL.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 24/09/2017 20:17:33

Non sono convinto anche perché appena finiva l'assorbimento la tensione delle batterie è salita e l'alimentatore forniva 1-2A quindi non c'è stato utilizzo di energia per la carica delle batterie.Hai fatto qualche prova o è una sensazione!?
Comunque ho messo un wattmetro con classe 0,5 che misura il prelievo degli alimentatori,ad oggi sono a meno di 10kwh installato circa 2 mesi fà.
Sto pensando ad un sistema con contatore,:se per 2 giorni la tensione di batteria non sale sopra i 51v avvia un alimentatore che la porta a 51v(problema solfatazione)
Comunque con un grosso assorbimento che porta le batterie sotto i 48v l'inverter passa in rete e l'energia non viene contabilizzata su quel wattmetro



Immagine Allegata: kwh.PNG
 
ForumEA/R/kwh.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 