ezanchet
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 09:07:43

Ciao Cluadio, non riesco ad aprire il file Word allegato, mi blocca word.

Comunque da quel che ho capito la ricarica vera e propria è quella Bulk, mentre quella Float è di mantenimento.

Ho impostato il mio PIP per commutare quando la batterie è FULL e guardando la telemetria vedo che con batteria l 100% e ricarica bulk non commuta. Commuta non appena la batteria è al 100% e la ricarica è float... quindi in sostanza se devo rappresentare la batteria realmente carica al 100% è quando lo stato di carica segna 100% e la ricarica è float ?



---------------



 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 09:37:20

Se il pip segna batteria carica al 100% spesso non lo e se usi il comando Q1 c e l indicatore dello stato di carica
Altrimenti calcoli un algoritmo
Ex.
Se c <= 2 e vbatt =~ vfloat

Allora le batterie sono sopra il 90%

Detto in parole povere se con 1 o 2 a le batterie raggiungono e mantengono la VFloat sono sicuramente cariche

In float comunque e bene che ci rimangano almeno un oretta meglio 2 ...



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

ezanchet
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 10:24:48

Ciao Vincent, cos'è il comando Q1 ? non lo vedo fra quelli supportati.

Al momento leggo QMOD e QPIGS.

dalla risposta di QPIGS ho la percentuale di carica e il primo valore di "device status" mi dice: 0 carica bluk e 1 carica float.

Dai dati che ho loggato la batteria è carica al 100% quando la percentuale carica è al 100% e lo stato di carica è a 1 (cioè float)



---------------



 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 11:29:52

Eh ...NI
sia perche il sistema di ricarica fa un po pena
Sia perche dipende dal banco
Io ho preferito riportare la percentuale
Ma per dire se sono cariche o meno ho tenuto traccia di capacità e di cio che esce ed entra dalle batterie piu la condizione 1 2 A + tensione

In realta in float va gia quando C.R <= valore ricarica /5 quindi in realta va il float anche se le batterie in realta sono al 90%

Insomma la logica e che quando con la corrente di ricarica /5 le batterie mantengono vbulk lui passa a float...
In realta non sono cariche al 100% ma intorno al 90 ... Sono cariche se con 1 o 2 a mantengono il float per banchi piu grossi 8 batterie... 3 4a

Sempre se vuoi un valore piu reale possibile questo perche come dicevo il sistema di ricarica fa un po pena bulk absorbtion float gia la fase centrale e carente



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

ezanchet
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 14:29:16

ho notato si che a un certo punto mantengono i 2A di assorbimento in modo costante!

ultima cosa, come fai a sapere quanti kw/h produci al giorno ?



---------------



 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 15:45:21

Campioni la potenza ogni sec 1000 watt sono +0.277 al sec
1 ora ti ritrovi 1000 watt mezz ora 500
Ecc ecc quindi contatore =+potenza istantanea fv /3600 ripetuto ogni sec
In contatore ti trovi la potenza in kwh reale



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 15:51:42

Se metti Full va in Float al raggiungimento del 100% devi impostare la tensione di Bulk se vuoi che faccia questo.

I° corrente costante, innalza la tensione fino al raggiungimento del BULK misurando il tempo impiegato "esempio 4 ore"
II° tensione costante, mantiene la tensione di BULK calcolando 10 minuti ogni ora impiegata, quindi per 40 minuti.
III° tensione costante, regola la tensione a quella settata per il mantenimento.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 15:55:23

Hai ancora le batterie da 55A??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ezanchet
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 16:38:41

CITAZIONE (Vincent, 31/10/2017 15:45:21 ) Discussione.php?214839&2#MSG20

Campioni la potenza ogni sec 1000 watt sono +0.277 al sec
1 ora ti ritrovi 1000 watt mezz ora 500
Ecc ecc quindi contatore =+potenza istantanea fv /3600 ripetuto ogni sec
In contatore ti trovi la potenza in kwh reale


eh non riesco a fare una lettura al secondo. leggo alternati QMOD e QPIGS, quindi ho una lettura di QPIGS ogni circa 8 / 10 secondi



---------------



 

ezanchet
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 16:39:33

CITAZIONE (Claudio, 31/10/2017 15:55:23 ) Discussione.php?214839&2#MSG22

Hai ancora le batterie da 55A??


si al momento solo due optima da 55A (prese molto male) ... il regolatore tenta di caricarle tutta la notte perchè scendono a 20,5V



---------------



 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 17:23:56

Non capisco dove sta il problema se fai letture buone ogni 8/10 fai il calcolo noooo puoi farne anche 1 ogno 500 ms divi x1800

Fatti la proporzione in caso di errore lettura salti il ciclo e vai col precedente



Modificato da Vincent - 31/10/2017, 17:31:01


---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 17:30:18

3600:1 = x:0,8

2880...

Contatore =+ Pot / 2880

Fatto al volo

Matematicamente non so se e corretto a me a occhio sembra di si

Fai la prova del 9 simula 1kw fisso e registri cosi vedi se in 1 h segna giusto



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 17:33:07

Spero erao 8 decimi e non 8 .. 10 secondi ma il procedimento e comunque quello che ti ho indicato



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

ezanchet
Watt


Utente
Msg:93

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 17:58:53

Vincent abbi pazienza ma non ho capito...

diciamo che calcolo il tempo trascorso in millisecondi fra una lettura e la successiva (considerando che possa ritardare la risposta e non essere sempre veloce uguale).

se ad esempio dall'ultima lettura sono passati 8 secondi e sto leggendo 220W che formula devo applicare ??

grazie



---------------



 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 31/10/2017 18:10:22

Devi sapere quanti secondi sono passati es 8 sec lettura 220w quindi fai
220/ 8 = / 3600 e qui sai in 1 sec la prod in kwh
Sommando ogni 8 sec devi fare

Contatore+= pot/(3600/8)
pot/450 = 0.48 watt prodotti in quei 8 sec



---------------