anche se sono portafusibili non servono a nulla.
oltretutto un fusibile da 10A non salta a 11A ma piuttosto a 18A.
e la corrente di lavoro di un pannello solare è molto vicina alla sua corrente di cortocirquito.
inoltre i pannelli lavorando in cortocircuito non subiscono danni.

quel dispositivo all'ingresso del regolatore di carica è una termica?
mi sembra inutile.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 20/12/2017 18:59:31

Secondo me i fusibili sulle discese si devono mettere, funzionano da sezionatori ed impediscono che in caso di corto circuito sulle discese possano fondere fili e pannelli.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 20/12/2017 19:05:10

potrebbero avere un senso se vogliamo sezionare una linea quando ci sono tensioni alte, per staccare i pannelli.
ma se abbiamo un pannello da 12v 100w...
la corrente di corto è scritta sul pannello : icc =10A

 

Sophia Muller

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:963

Stato:



Inviato il: 20/12/2017 19:44:14

@ inventoreinerba. Ti sei mai chiesto se succede un corto come indicato in figura? Ti faccio una domanda:" Sei proprio convinto che i pannelli non devono essere protetti?" Ti rendo noto che la corrente di CC aumenta con il diminuire della lunghezza della linea.



Immagine Allegata: Cattura.PNG
 
ForumEA/S/Cattura_17.PNG



Modificato da Sophia Muller - 20/12/2017, 19:47:50


---------------



 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 20/12/2017 21:46:12

sofia, se c'è un corto nel punto da te indicato , passa la corrente massima che i pannelli possono produrre (nel caso ci sia il sole splendente) cioè ,nel caso di pannelli da 120w 12v ,circa 10 A

anche nel caso avessimo pannelli da 3kw ,in caso di cortocirquito ,passa sempre la corrente massima prodotta dai pannelli ,e non c'è nessuna extracorrente sui cavi e non si danneggia nulla.

questo avviene perchè il pannello solare è generatore particolare (come si può evincere dalla sua caratteristica (grafico) tensione /corrente.Infatti la sua corrente max di cortocircuito è molto vicina a quella di normale funzionamento. Tanto vicina che i normali fusibili e le normali termiche non sono in grado di distinguere l'una dall'altra.

è diverso il discorso quando c'è una batteria. lì fusibili o termiche vanno messi.

 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 21/12/2017 07:02:25

no, inventore se è per questo il regolatore non fa salire la corrente ai panelli. Intendevo in altra situazione.
Se un fulmine ti colpisce il pannello, brucia tutto, regolatore e fili. Hai mai visto i due poli di una batteria in corto? Il fusibile, messo in basso, vicino al regolatore salta e protegge la linea. Il fusibile è una protezione per prevenire i corto sulle discese.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 21/12/2017 07:46:10

@inventoreinerba,i pannelli sono paragonati ad un "generatore",il regolatore e batterie in questo caso sono "l'utilizzatore".
Per proteggere il generatore e l'utilizzatore serve interporre una protezione(come e cosa)segue le regole imposte e "dell' impianto a regola d'arte" protezione da sovratensione su ambo i lati se il percorso dei cavi è maggiore di 20 metri,protezione da sovracorrente in funzione delle caratteristiche del pannello e dell'utilizzatore

P.s modificato 10 in 20 mt inserito per errore



Modificato da Riccardo - 21/12/2017, 08:03:54


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

maxsemp

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:244

Stato:



Inviato il: 21/12/2017 11:17:08

CITAZIONE (inventoreinerba, 20/12/2017 21:46:12 ) Discussione.php?214892&2#MSG19

sofia, se c'è un corto nel punto da te indicato , passa la corrente massima che i pannelli possono produrre (nel caso ci sia il sole splendente) cioè ,nel caso di pannelli da 120w 12v ,circa 10 A

anche nel caso avessimo pannelli da 3kw ,in caso di cortocirquito ,passa sempre la corrente massima prodotta dai pannelli ,e non c'è nessuna extracorrente sui cavi e non si danneggia nulla.

questo avviene perchè il pannello solare è generatore particolare (come si può evincere dalla sua caratteristica (grafico) tensione /corrente.Infatti la sua corrente max di cortocircuito è molto vicina a quella di normale funzionamento. Tanto vicina che i normali fusibili e le normali termiche non sono in grado di distinguere l'una dall'altra.

è diverso il discorso quando c'è una batteria. lì fusibili o termiche vanno messi.


Il corto circuito nel punto indicato nello schema (grazie Sophia) avviene per un guasto d'isolamento tra i conduttori + e - e non sul pannello. E' vero come dici che il valore è praticamente uguale (tolto il portafusibile) alla corrente Isc del pannello perchè è come mettere in contatto tra loro i suoi terminali, ma tu la protezione non la metti per proteggere il pannello ma bensì per proteggere la linea, così come stabilito dalla Norma CEI 64-8.
E' vero anche che le Norme non sono Leggi, quindi non sono obbligatorie, ma neanche facoltative, perchè come dice giustamente Riccardo, va conseguita la regola dell'arte e secondo la Legge 186/68, questa si consegue rispettando le Norme CEI e, aggiungo io, anche le Norme Internazionali (vedi IEC ecc...).
In ogni caso buon sole a tutti.Faccine/Smileys_0008.gif



Immagine Allegata: Impianto FV.png
 
ForumEA/S/Impianto FV_1.png



---------------
Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp
10 moduli 300 W SUNERG
inverter Genius 50 - fw 32.40 ...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 22/12/2017 10:20:30

Se può servire!Protezione contro le sovratensioni(esempi)
http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/S/11-La%20protezione%20contro%20le%20sovratensioni.pdf



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

maxsemp

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:244

Stato:



Inviato il: 22/12/2017 12:39:48

CITAZIONE (Riccardo, 22/12/2017 10:20:30 ) Discussione.php?214892&2#MSG25



...e anche la CEI 81-28 “Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici”.



---------------
Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp
10 moduli 300 W SUNERG
inverter Genius 50 - fw 32.40 ...

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 15:37:46

Nell'eventualità di un fulmine un fusibile potrebbe servire a qualcosa,
ma in questo caso entriamo nel campo della protezione da fulmini,ci vorrebbe ,prima di tutto un parafulmini, ed eventuali fusibili non devono essere da 12v ma per alte tensioni. molto, molto più lunghi.

 

maxsemp

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:244

Stato:



Inviato il: 24/12/2017 13:47:21

I fusibili non servono per la protezione contro i fulmini, ma per le protezione contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti) nei circuiti elettrici.
Per la protezione contro le sovratensioni si usano gli LPS o scaricatori che, a seconda di dove vengono installati, sono di Tipo 1 e Tipo 2.
Le sovratensioni rappresentano la principale causa di guasto dei dispositivi elettronici e d’interruzione delle attività produttive e le più pericolose sono causate da fulminazioni dirette e7o indirette, da manovre elettriche sulla rete di distribuzione e da interferenze parassite.
Per il resto consiglio di dare una occhiata alla Guida CEI 82-25 o alle tante guide che si trovano in rete (oppure alla Norma CEI 11-10).

Buone feste a tutti.Faccine/Smileys_0228.gif



---------------