Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 18:31:46

Elettrico,allego la pagina che serve per la prima installazione,qui troviamo le spiegazioni e i coefficienti da usare nel caso non conosci i dati di fabbricazione della batteria



Immagine Allegata: 12.PNG
 
ForumEA/S/12.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 18:35:21

Qui allego i dati della batteria 4SLA200.
si può vedere che la capacita per una scarica in 10 ore è 200Ah
Quindi C10=C10 dovrebbe essere da inserire 200Ah x 2 = 400Ah
O sbaglio,quel coefficiente che tu usi è nel caso non conosci questo valore



Immagine Allegata: 14.PNG
 
ForumEA/S/14.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 18:38:14

Dimmi se i tecnici SMA forse ti hanno consigliato diversamente,loro hanno esperienza



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 23/12/2017 19:38:35

come prima installazione ho impostato c10,quando all'inizio ho parlato con i tecnici sma mi anno detto come dice la tabella fiamm in base agli ah dividerli x 1,09,in quanto a esperienza i tecnici x batt anno dimostrato 0,come ho detto prima affidandomi a loro ho rovinato 12 batt da 100 ah invece x l'inverter sono molto preparati,il sunny island me lo anno fatto configurare x la ricarica da generatore dicono che non può immettere in rete.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 24/12/2017 17:47:05

Elettrico,come impostazioni è esatto quando utilizzi il banco delle 3XFLG100 usare il fattore correttivo 1,09 quindi va impostato 300/1,09 = 275Ah in C10 questo perchè i dati del costruttore forniscono un valore in C20 vedi tabella allegata.
Mentre per il banco delle 2 xSLA200 non serve fattore il fattore correttivo in quanto in tabella allegata sopra è già il valore in C10
quindi va impostato 400Ah.
Sulla descrizione del funzionamento del SOC il tuo inverter impiega del tempo nella determinazione del valore esatto diversi cicli di carica/scarica.Alternando i banchi probabilmente gli si crea anche un pò di confusione.
La configurazione della rete a 230 v dicevi che è stata impostata come GEN vero, non come GENGRID.
Che valore hai inserito di corrente massima da GEN.Potenza del tuo contratto di fornitura diviso 230v
Per i problema delle ricariche che avvengono da rete,sono sistemi automatici per salvaguardare le batterie.



Immagine Allegata: 16.PNG
 
ForumEA/S/16_1.PNG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 24/12/2017 17:53:16

Il tuo inverter dispone del relè multifunzione?Che percentuali hai inserito di SOC?



Modificato da Riccardo - 24/12/2017, 17:56:49


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 25/12/2017 22:59:56

Riccardo ai ragione x l'impostazione delle fgl 400,riguardo l'alternanza dei due banchi io lo faccio ogni 10/15 giorni e spero al più presto di farlo fare in automatico al'arduino che consiglia Calcola (sempre se ce la faccio a progamarlo)e quando ho la possiqilità di comperare un regolatore di carica x caricare il secondo banco,come dice Calcola non si possono caricare i due banchi con lo stesso invrer, altrimenti avrei utilizato la funzione energia in eccesso,il valore che ho inserito di corrente e di 3kv che e quello che ho attualmente (penso di portarlo a 4,5kv x l'inverno a volte non basta),l'inverter dispone di 2 relè il primo x ricarica batt da generatore soc min 68% (misura con il terer 49v) max 80%,il secondo ancora vuoto.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 09:31:05

Elettrico,3kw quindi hai inserito 15 o 16A ricorda che disponi già se hai il contatore nuovo di circa 4kw
Nota ENEL: (Come per il contatore elettronico precedente, il nuovo contatore elettronico consente, per un tempo illimitato, la disponibilità di una potenza fino al 10% superiore rispetto alla potenza impegnata, sottoscritta a livello contrattuale. Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW. Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW per almeno tre ore. Se si preleva una potenza superiore ai 4 kW, il dispositivo per il controllo della fornitura di energia elettrica scatta entro due minuti.)
Il tuo inverter dispone di caratteristiche intelligenti, in questo senso: esegue la carica oltre il 95% della capacita ogni 15 giorni da rete se questa non è stata raggiunta o in alternativa quando vi è stato una scarica di 8 volte la capacità del banco batterie, nel tuo caso 400Ah x 8 ogni 3200Ah. Anche per l’equalizzazione dispone di meccanismi simili. Se tu vari la capacita del banco lui non capisce più niente probabilmente bisognerebbe sentire il servizio SMA su questa possibilità.
Il tuo inverter dispone della sonda per il rilievo della temperatura delle batterie, questa è molto importante nella fase di carica per stabilire la giusta tensione di carica e il SOC corretto specie al sud dove le temperature sono solitamente più alte o magari disponi di un locale fresco
La temperatura su quel tipo di batterie che hai tu è molto importante per la durata di vita.
Io imposterei al carica da rete automatica ad orario, in questo modo se tu la imposti verso il pomeriggio in un range ristretto di tempo il banco si trova già parzialmente carico e per raggiungere il 95% ti consumerà pochi kwh da rete, cosi risolvi parzialmente il problema della ricarica da rete che volevi eliminare.
Questo problema ti succede in inverno, non in primavera autunno vero?
Se per cucinare utilizzi l’energia del fotovoltaico, dovrai farlo prima comunque l’orario è da scegliere sperimentalmente
Non so che corrente hai impostato come valore di BatChargCurMax ma devi metterla al massimo 1/10 della capacita del banco 40-50A con i tuoi 5kw di pannelli nel passaggio nuvole sole ti arrivano 100A in batteria sono troppi.Le batterie se ne vanno in fretta
Molto importante è il tempo di assorbimento con 40A di carica ti serviranno 4 ore



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 19:05:49

Riccardo il max prelievo da enel e 16a e quando lavora con l'inverter non ce problema, ma il problema ce quando e nuvoloso o di notte,(sempre d'inverno)quando si attacca la pompa di calore + qualche frigo, /ce ne sono 3)+un congelatore un condizionatore dove non e riscadato dalla pc,e la resistenza del boiler acqua sanitaria,ecc ecc,x tutte queste utenze delle volte ci sono delle coincidenze che ho visto io trovandomi a controllare il sunny control salire oltre 7 kv,se ci sono le batt cariche ok altrimenti al buio,x questo voglio aumentare la potenza,
la carica completa(defoult)ogni 15 gg ma e regolabile,io non posso scegliere,se la fa di giorno ci può anche essere il sole ma se e di notte (e)ce si somma alle coincidenze,la sonda di temperatura ce messa fra le batt,il locale tecnico coperto dalla termocopertura (supporto dei pannelli)da tre lati e parzialmente aperto ventilato,in inverno le batt li copro con lana di vetro a 5 cm,x la ricarica ad orario non lo mai utilizata perchè e vero che compenza la carica ma x la notte (sempre d'inverno)carica/scarica le batt (sono cicli di vita-), più giusto passare a enel,x cucinare vado a gas, (con induzione complicato da gestire orari,carichi ecc), BatChargCurMax di defoult era troppo ho messo 40a quasi sempre quando ce sole alle 12/13 passa in float.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 20:20:19

Situazione complicata ti funziona il tutto perche hai la somma della rete + il gestore.
Hai mai pensato di utilizzare dei relè prioritari e magari un temporizzatore sul boiler per la notte
Per le batterie,il freddo non le rovina fà diminuire la capacità ma il caldo si sopra i 30-35 gradi gli accorci la vita
Cosa hai impostato di AptTmFul



Modificato da Riccardo - 26/12/2017, 22:02:55


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 21:30:59

inizialmente volevo sezionare l'impianto elettrico x staccare qualche carico al bisogno ma non ho potuto x la posizione del locale tecnico 3° piano,quadro distribuzione piano terra,x la resistenza boiler ce montato un temporizatore che stacca dalle 24 alle 5,x la dispersione termica ho coibendato (sopra quella esistente) con 5 cm di lana di vetro e non appena possibile debbo aggiungere un altro pannello termico solo x l'inverno,x il caldo estivo batt, devo istallare una ventola comandata dal secondo relè progamato dal'inverter.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 26/12/2017 22:11:50

E si con i rele prioritari devi portare almeno una fase per utilizzatore che intendi scollegare.Esistono anche radiocomandati ma con le solette + piani è sempre un problema.
Hai mai verificato con una pinza amperometrica se hai problemi sui banchi,in questo senso:con banco fermo a riposo se c'è passaggio di corrente da un banco all'altro tenendoli in parallelo.
In questo modo evidenzi un problema su qualche batteria
Cosa hai impostato di AptTmFul
Anche'io ho un boiler elettrico con il cappottino di lana di roccia esterna per il freddoFaccine/cold.gif o per mantenere il caldo



Modificato da Riccardo - 26/12/2017, 22:15:54


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 27/12/2017 15:06:19

Pultroppo gli accessori della sma costano un botto,ce il sunny home manager x staccare/attaccare ma costa sopra i 600e,x ora non si può,i 2 banchi in parallelo non li ho mai montati anche se sono tutti agm cambiano solo amp 300/400, non so che cosa succede se lo faccio??,x AptTmFul ho impostato 120 minuti.

l



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2909

Stato:



Inviato il: 28/12/2017 07:47:45

Non intendevo in questo momento mettere i due banchi in parallelo,il parallelo di batterie è consigliato solo utilizzando lo stesso tipo marca capacita e lotto di fabbricazione.
Tu hai il banco da 4x3x100ah che dicevi si era rovinato,misurando con una pinza amperometrica la corrente sui vari rami del banco,evidenzi se c'è passaggio di corrente,in questo modo puoi trovare una batteria guasta che pero viene mantenuta in vita dalle altre del banco,questo a riposo,quando vai in carica,misura la corrente di carica del singolo banco se le batterie sono ok,le correnti sono molto simili.Il controllo della tensione secondo me non ti da una reale situazione.
Questo puoi farlo su tutte e due i gruppi di batterie
Io ho 7 banchi in parallelo con batterie diverse,ogni paio di mesi seziono 5 banchi li lascio a riposo e controllo queste correnti per capire se ci sono problemi,il problema è poi al riattacco dei banchi che devono trovarsi ad una tensione molto simile,altrimenti ti trovi con forti correnti di passaggio tra le batterie.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Elettrico

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:469

Stato:



Inviato il: 28/12/2017 17:00:26

non avevo capito!!,il controllo lo fatto ho quando prove di recupero (credo con ottimi risultati)li ho aperti tutti 12 ho messo distillata con piccole percentuali di acido,fatto carico/scarica più volte con desolfaratori sempre inseriti,adesso sono staccati con il tester vedo che tengono,quando li riattacco faccio la prova con pinza in amp.
a volte parlando si chiariscono i problemi,il discorso che ti ho detto qualche post prima riguardo al'arduino di Calcola x lo scambio batt,visto che i 2 banchi sono di diversi ah,credo che l'inverter ,non la prenderebbe bene!! leggo che ai un Pannello radiante infrarosso 350 w come riscalda quanti m copre,non ho mai provati l'infrarosso.



---------------
sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...

 