Ciao a tutti, ho cercato le caratteristiche del 4024 è ho letto che consuma quasi 140w a riposo....non sono un po' troppi? Non mi quadra....Faccine/confused.gif



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 09/01/2018 13:38:01

Ma dove l'hai letto??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 09/01/2018 13:50:55

130W durante il normale funzionamento, 50W in saving power

LINK pagina 26.

Il 4048 50W in uso e 15W in power saving



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 09/01/2018 20:50:46

Questo è l'assorbimento del mio pip 4048 con 2 regolatori nello stato utility



Immagine Allegata: 1.JPG
 
ForumEA/S/1_3.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 10/01/2018 07:40:37

CITAZIONE (Claudio, 09/01/2018 13:50:55 ) Discussione.php?214948&2#MSG17

130W durante il normale funzionamento, 50W in saving power

LINK pagina 26.

Il 4048 50W in uso e 15W in power saving

Si, esatto.......più o meno come quello che ho adesso con trasformatore lamellare......è il prezzo da pagare per avere un 4kw parallelabile



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 10/01/2018 08:28:39

CITAZIONE (Riccardo, 09/01/2018 20:50:46 ) Discussione.php?214948&2#MSG18

Questo è l'assorbimento del mio pip 4048 con 2 regolatori nello stato utility

Interessante il controllo che hai in foto, vorrei metterlo anche io. Ti chiedo, la distanza è un problema? Dall'impianto a casa ci sono circa 40/50 metri....



---------------
8 kwp di pannelli disposti a sud con inclinazione di 41 gradi. 3kw di pannelli a sud inclinazione 25...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 10/01/2018 19:45:56

CITAZIONE (Prius2008, 10/01/2018 08:28:39 ) Discussione.php?214948&2#MSG20

CITAZIONE (Riccardo, 09/01/2018 20:50:46 ) Discussione.php?214948&2#MSG18
Questo è l'assorbimento del mio pip 4048 con 2 regolatori nello stato utility

Interessante il controllo che hai in foto, vorrei metterlo anche io. Ti chiedo, la distanza è un problema? Dall'impianto a casa ci sono circa 40/50 metri....

Dispongo di 2 di queste interfacce con shunt/rilevazione separato.
Quella della foto è un bidirezionale,ti legge sia i valori di carica che di scarica dispone sia del collegamento wireless o in alternativa con il cavo(classico USB).Con il wireless non sono riuscito nel far passare il segnale da un piano all'altro,sicuramente i 40 metri non li copri.Per arrivare dal locale tecnico al primo piano ho utilizzato il collegamento in cavo.Ho prolungato il cavo USB con un cavo ethernet cat5e portandomi anche l'alimentazione del display da 5v fornita dallo circuito di shunt/rilevazione.
Il percorso del cavo sarà di un 20:25 metri.
Se vuoi raggiungere quelle distanze 40/50mt ti consiglio il collegamento in cavo e una alimentazione del display remota 10:25V.
Questo strumentino non è solo un visualizzatore ma dispone anche di un attuatore relè o controllo(lato shunt/rilevatore) con parametri impostabili V A W Wh T
Ho visto che dal mio acquisto ad ora in un anno è mezzo il prezzo si è raddoppiato



Modificato da Riccardo - 10/01/2018, 19:50:02


---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Prius2008

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:439

Stato:



Inviato il: 12/01/2018 10:53:28

Ok, grazie Riccardo!



---------------