Sparta84
| Inviato il: 10/02/2018 14:31:29
|
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e avrei bisogno dei vostri consigli per il mio problema. Vi spiego il mio impiantino che è così composto:
1 pannello 260w 60celle
1 mppt da 20A
2 batterie 12V 100ah in parallelo,
Tramite un inverter collegato alle batterie ci illumino il giardino con 12 lampade a led da 16w... autonomia circa 2ore...
È possibile o il dimensionamento di qualcosa è sbagliato?
Vorrei arrivare almeno alle 8 ore
Il dubbio è che un solo pannello non sia sufficiente a ricaricare le batterie
Aiutooo | |
| | ITA815
| Inviato il: 10/02/2018 15:01:56
|
Se le batterie sono efficienti al 100% quel pannello fotovoltaico, in questo periodo, potrà caricare al massimo un 50% le tue batterie.
Questo perché il tuo pannello è in grado di erogare al massimo 20 Ampere tra le ore 11 e le ore 13 ... che è il massimo di resa in grado di darti il pannello fotovoltaico.
In pratica forse riesci a caricare solo una batteria da 100 Ah.
12 lampadine da 16 Watt ognuna corrisponde ad un consumo pari a 21 Ampere ... per cui non riesci ad arrivare a 5 ore di accumulo.
Se poi la tua autonomia è di sole 2 ore allora quelle batterie hanno grossi problemi.
Se sono batterie auto in pochi mesi se ne vanno a ramengo se le scarichi al 100%.
O forse hai solo configurato male l' inverter e non sfrutti al meglio l' energia prodotta dal tuo impianto.
---------------
| | | | elgringo
| Inviato il: 10/02/2018 15:10:35
|
Si in effetti si può fare meglio: perchè convertire a 220?, l’inverter di suo ha un consumo a vuoto anche se non è attaccato nulla, dovresti togliere l’inverter, sostituire i led 220 con led 12 V, e se non puoi metterne meno aggiungi almeno un pannello analogo a quello che hai già, controlla che le batterie arrivino a piena carica almeno per un paio di ore al giorno, installa un interruttore crepuscolare o in alternativa usa la funzione crepuscolare del regolatore di carica se ne è fornito, la potenza delle batterie dovrebbe bastare, ma in inverno dipende in che luogo ti trovi, buon lavoro
Modificato da elgringo - 10/02/2018, 15:15:46
---------------
| | | | Claudio
| Inviato il: 10/02/2018 15:16:12
|
Anche le basse temperature diminuiscono l'efficienza delle batterie, anche del 30%.
Poi ci sono le perdite di carica e scarica, la parte fotovoltaica è scarsa e dubito che il regolatore da 20A sia MPPT.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | ITA815
| Inviato il: 10/02/2018 15:33:26
|
Questo grafico ti da una idea della resa di un pannello fotovoltaico in percentuale.
In questo modo ti puoi regolare su quanti pannelli servono per il tuo servizio.
Immagine Allegata: Grafico del rendimento de pannello fotovoltaico.jpg
---------------
| | | | Sparta84
| Inviato il: 11/02/2018 19:35:03
|
Le batterie sono state acquistate nuove e sono del tipo AGM, ho montato un timer che tramite un contattore mi stacca la 12v all' inverter durante il giorno. Per le lampadine a 12v la mia preoccupazione è il dimensionamento dei cavi che facendo il giro della villa arriva a circa 100 mt un 3x1,5 o 2,5... l ep tracer mi fa settare solo il tipo di batteria e il carico a 12v che io non utilizzo, mi suggerite di aggiungere un pannello uguale?? Ma poi mppt da 20 dovrei sostituirlo da 30 A, 40a o va bene il 20? | | | | Sparta84
| Inviato il: 11/02/2018 19:49:21
|
Ecco alcune foto
Immagine Allegata: 20180209_162618.jpg | | | | Sparta84
| Inviato il: 11/02/2018 19:50:21
|
Batt
Immagine Allegata: 20180209_162653.jpg | | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2018 19:53:11
|
Un pannello da 260W 60 celle eroga al massimo 9A, se ne aggiungi uno va ancora bene il tuo EP Solar Tracer 20
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Sparta84
| Inviato il: 11/02/2018 20:07:26
|
Ok allora provo con un altro pannello uguale...
Per quanto riguarda le lampade a 12v? Visto il dimensionamento dei cavi me lo sconsigliate? Magari sostituisco le 16w con le 11w | | | | Claudio
| Inviato il: 11/02/2018 20:19:27
|
Visto che il EP Solar Tracer 20 accetta fino a 100V pannelli li puoi anche mettere in serie.
12W è un ampere a 12V vedi tu che sezione di cavo mettere.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Sparta84
| Inviato il: 11/02/2018 21:16:42
|
Farò delle prove, se non mi costa molto cambio i cavi almeno dovrei avere più autonomia | | | | inventoreinerba
| Inviato il: 11/02/2018 21:33:29
|
non sono i cavi.
Dovresti aumentare la potenza dei pannelli.
In questo momento hai pannelli per 260w
e un consumo di lampade di 12 x 16 = 192w (quasi uguale alla produzione dei pannelli)
con questi valori se hai 2 ore di sole al giorno tieni accese le lampade 2 ore.
dovresti almeno raddoppiare i pannelli solari , e dimezzare la potenza delle lampade a led per avere 8 ore di illuminazione notturna.
è molto valido il consiglio di elgringo:se fai tutto l'impianto a 12v senza inverter ti risparmi molte perdite.(a meno che non ci siano fili lunghissimi)
per le perdite sui fili elettrici se mi dai la sezione dei fili e la loro lunghezza posso calcolarti le perdite in watt.Penso che saranno meno di quello che tu temi. | | | | Sparta84
| Inviato il: 11/02/2018 22:02:23
|
A cavo steso saranno circa 100-120 mt di cavo, fino alle varie derivazioni 3x2,5 poi al lampione 3x1,5...
Per l'aumento dei pannelli non ho dubbi che lo farò sicuramente | | | | inventoreinerba
| Inviato il: 11/02/2018 22:11:58
|
pannello da 260w 60 celle ha una tensione di circa 30v.
perchè hai messo le batterie in parallelo? andavano in serie. | |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|