Batterie FIAMM 12FIT 10/23 ,Mai vista una cosa del genere!!!

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (7)   1   2   [3]   4   5   6  ...>    (Ultimo Msg)


FinePagina

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 13:27:15

Altra nota la FIAMM nel data sheet delle FIT richiede espressamente non meno di 1Cm. fra le batterie e indica assolutamente di non sovrapporle direttamente.



Immagine Allegata: Fiamm-1.jpg
 
ForumEA/S/Fiamm-1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

donatoliu

Avatar
Watt


Utente
Msg:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 13:32:07

CITAZIONE (AlessandroT, 03/05/2018 12:20:16 ) Discussione.php?215167&2#MSG19

Ciao donato secondo me si è guastato il regolatore di carica e quindi buttava dentro le batterie sempre corrente cuocendole sempre di più giorno dopo giorno diciamo a fuoco lento.certo che il contenitore pur essendo di polistirene è rimasto integro indica una cottura lunga e a fuoco basso


Mi sembra strano che il regolatore del PIP4048MS possa aver provocato il tutto.



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah....

 

donatoliu

Avatar
Watt


Utente
Msg:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 13:37:07

La corrente di carica era impostata a 50A e la tensione 54,8V float e 57,6 bulk, comunque non ho mai visto che la corrente sia andata mai oltre i 30A.

L'impianto non è il mio, ma di un mio parente.



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah....

 

donatoliu

Avatar
Watt


Utente
Msg:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 13:38:34

CITAZIONE (Claudio, 03/05/2018 13:27:15 ) Discussione.php?215167&3#MSG30

Altra nota la FIAMM nel data sheet delle FIT richiede espressamente non meno di 1Cm. fra le batterie e indica assolutamente di non sovrapporle direttamente.


Ma per fonderle ci vuole ben altro. Anche perchè erano in servizio da novembre 2015.



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah....

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 13:44:54

Ho fatto molti test, fra questi il test di riscaldamento durante la carica.
Batterie scariche temperature batterie e ambiente 23° ore 7.
Ore 14 temperatura ambiente 25° temperature batterie 31° non chiuse ma su scaffale, 16 batterie pari a 560Kg di Fit 100.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 13:48:21

Se fossero state inscatolate come quelle penso che arrivare a 50° non sarebbe stato difficile e il giorno successivo sarebbero partite da temperatura sicuramente maggiore, sali oggi sali domani per plasmare il contenitore sicuramente più di 100°



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 14:01:10

Azz ... Vedendo la foto... Devo dire che sono rimasto senza parole...
Diamo al limite dell incoscenza chi ha chiuso le batterie in un contenitore e poi non ha neanche predisposto un sensore di temperatura con ventole e allarmi....

La sicurezza prima di tutto vedere delle batterie sciolte da eccesso di sovraccarica / overtemp cosi...

Che dire il lavoro non e stato fatto a regola le batterie hanno finito sempre piu l elettrolita la temperatura si e alzata sempre di piu... E il proprietario e stato anche fortunato... Almeno spero non ci sono state conseguenze tipo esplosioni....


Bisogna tenere sempre monitorata la temperatura delle batterie e limitare la corrente di carica a 1/10 max 2/10 capacita nominale

In oltre adeguare vbulk e vfloat

In oltre non per ultimo il locale batterie deve essere ben areato.
Fusibili sono da inserire ovviamente ma non possono prevenire prevedere il riscaldamento delle batterie
Per questo tempo fa con Riccardo inserimmo nel software supersolar la possibilità di monitoraggio temperatura/ tensione banco e l adattamento automatico alla temperatura

Anche fare tutto con arduino andrebbe bene tipo controllo temperatura e allarmi x superamento soglie piu ventola con partenza automatica.



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 14:11:29

Vincent, lì è stato fatto tutto quello che non si deve fare, locale ventilato, batterie distanziate, e non sovrapposte.
Complimenti al realizzatore.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 14:41:21

Certo per scagliare una freccia a favore di donato potrei dire che se non ha mai visto il regolatore in piena insolazione superare i 30 A e l impianto è in funzione dal 2015 con queste batterie penso che per tre anni hanno fatto il loro lavoro, quindi è possibile che il problema sia nato in tempi più recenti. Quando è rata l ultima volta che avete controllato le batterie?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 15:03:04

Scusate ma mi sembra di aver capito che le batterie non sono di donatoliu, li ha delle NARADA 100ah, o sbaglio??



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 15:21:39

E no ... Un momento

La condizione che ha portato a ridurle così è un vero e proprio scandalo che poteva avere come conseguenza la morte o danni permanenti a cose o persone ...

L impianto fotovoltaico piu sicuro sul lato 220 per alcune caratteristiche ... Necessita di una piu attenta manutenzione degli accumulatori ...
Va bene magari ci sta che non dovevano essere accavallate ma non e solo quello che poi realizzando una struttura adeguata ci starebbe pure con lo scatolato 50 100 a mantenere le batterie in pila ma distanziate ... Ma la completa mancanza di controlli presenti

Insomma le batterie sono state cucinate... E fortunatamente l eletteolita e evaporato lentamente

Ma riflettiamo ... In un ambiente chiuso dove si ricarica una agm o gel quale gas incendiabile si sprigiona? ... Mi sa che si chiama idrogeno 🙄

Se ci fosse stata na scintilla ???
Se 1 batteria si fosse aperta prima dell evaporazione...

Azz gli e andata anche troppo bene come dice Claudio hanno fatto tutto cio che non andava fatto

E magari come credo in estate hanno lasciatto i valori di bulk e float invernali
..

Da possessore di batterie agm soo che anche con 10 15 a in estate e facile superare i 40 gradi 38 di temperatura ambiente ... Figurati se le chiudo o non adeguo vbulk e vfloat ... Sti caxxi

Un minimo di criterio soprattutto per chi realizza!

E x tutti gli utenti utilizzatori termometro sempre fisso sulle batterie e se superano o scaldano oltre i 40 ci vuole x forza un raffrescamento e la ventilazione se non vi volete brucia le batterie!!! Insomma controllo costante



---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

donatoliu

Avatar
Watt


Utente
Msg:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 15:50:23

CITAZIONE (Claudio, 03/05/2018 15:03:04 ) Discussione.php?215167&3#MSG39

Scusate ma mi sembra di aver capito che le batterie non sono di donatoliu, li ha delle NARADA 100ah, o sbaglio??


No, non sono le mie ma è come se lo fossero.



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah....

 

donatoliu

Avatar
Watt


Utente
Msg:75

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 15:55:23

CITAZIONE (Vincent, 03/05/2018 15:21:39 ) Discussione.php?215167&3#MSG40

E no ... Un momento

La condizione che ha portato a ridurle così è un vero e proprio scandalo che poteva avere come conseguenza la morte o danni permanenti a cose o persone ...

L impianto fotovoltaico piu sicuro sul lato 220 per alcune caratteristiche ... Necessita di una piu attenta manutenzione degli accumulatori ...
Va bene magari ci sta che non dovevano essere accavallate ma non e solo quello che poi realizzando una struttura adeguata ci starebbe pure con lo scatolato 50 100 a mantenere le batterie in pila ma distanziate ... Ma la completa mancanza di controlli presenti

Insomma le batterie sono state cucinate... E fortunatamente l eletteolita e evaporato lentamente

Ma riflettiamo ... In un ambiente chiuso dove si ricarica una agm o gel quale gas incendiabile si sprigiona? ... Mi sa che si chiama idrogeno 🙄

Se ci fosse stata na scintilla ???
Se 1 batteria si fosse aperta prima dell evaporazione...

Azz gli e andata anche troppo bene come dice Claudio hanno fatto tutto cio che non andava fatto

E magari come credo in estate hanno lasciatto i valori di bulk e float invernali
..

Da possessore di batterie agm soo che anche con 10 15 a in estate e facile superare i 40 gradi 38 di temperatura ambiente ... Figurati se le chiudo o non adeguo vbulk e vfloat ... Sti caxxi

Un minimo di criterio soprattutto per chi realizza!

E x tutti gli utenti utilizzatori termometro sempre fisso sulle batterie e se superano o scaldano oltre i 40 ci vuole x forza un raffrescamento e la ventilazione se non vi volete brucia le batterie!!! Insomma controllo costante


Le batterie sono installate all'esterno, all'ombra e in zona abbastanza ventilata per quel motivo erano state installate all'interno del polistirolo e comunque l'involucro era dotato di prese d'aria e inoltre le distanze tra loro ovvero minimo 1 cm sono state rispettate.

Inoltre Vbulk e Vfloat sono state adeguate alla temperatura.



---------------
18 pannelli 230w orientamento 167° est inclinazione 4°. Inverter pip4048ms, 8 batterie NARADA 100ah....

 

Vincent
GigaWatt


Utente
Msg:1902

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 20:40:27

La sonda per l temperatura? In realtà a che temperatura erano?
1 presa d aria non e sufficente a garantire il ricircolo necessario ... Serve la ventilazione forzata lo so d inverno stanno meglio magari ma d estate ... Addio

Come dicevo senza sonda termica in realta non si possono settare bene le soglie basta pensare che con circolazione forzata e 60 m3 d aria arrivano tranquillamente a 40 gradi... Poi partono gli altri ventilatori



Modificato da Vincent - 03/05/2018, 20:46:53


---------------
SuperSolar
http://forum.saturnoprezzi.com/






 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 03/05/2018 23:22:14

Mi hanno detto che l'ABS si inietta da 160° a 230°, dipende dal tipo di ABS, ma diventa morbido già a 90° e lì sembra diventato bello morbido.

Che serva da esperienza.

Certo che dopo aver visto questo la fiducia nelle mie FIT 100 del 2012 che vanno ancora alla grande cresce a dismisura, ottime FIAMM.

Sicurezza ragazzi sicurezza, forse a volte esagero, ma io domani voglio esserci per continuare a giocare.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 