RAUNARDE
| Inviato il: 14/05/2018 15:28:30
|
Ciao a tutti.
Ho installato sul tetto da oramai 4 anni 24 pannelli fotovoltaici su 2 falde.
Una falda da 13 pannelli (sud-ovest) ed una da 11 (Sud-Est), le due discese vanno all'inverter power one (aurora ora ABB) 6,0 PVI sui due ingressi MPPT.
I pannelli come da configurazione richiesta dall'inverter sono collegati con la terra flottante che fornisce il Power-one sul negativo, ma in realtà ho riscontrato che ci sono un bell' 80V in alternata a 50Hz tra i pannelli e la terra dell'impianto.
Me ne sono accorto mentre li lavavo che essendoci un bel deposito di polvere e sabbia sul bordo inferiore, con il pollice sfregavo il vetro mentre bagnavo con la canna dell'acqua e nel fare questo sentivo il pizzicore e la frequenza dei 50Hz, tanto da non riuscire a pulirli con le mani (prima ho sempre usato uno "spazzolone" con manico di legno, allora armato di tester, ho fatto la prova tra telaio/struttura portante dei pannelli e grondaia ed ho visto che appunto ci sono 80V con la frequenza di rete.
Domanda: è giusto che ci sia? E' vero che non essendo agganciata alla terra, risulta una massa flottante, ma tutta questa differenza è corretta?
Grazie mille .
ciao
Raul
---------------
| |
| | Riccardo
| Inviato il: 14/05/2018 20:24:08
|
RAUNARDE,hai controllato gli scaricatori/varistori.
Hai sezionato per vedere da dove arrivano quegli 80 v e se ci sono su tutti e due i canali MPPT
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | RAUNARDE
| Inviato il: 15/05/2018 08:11:36
|
effettivamente l prova l'ho fatta su un solo canale, devo provare anche su quello di sud-est.
appena il tempo libero lo permette, faccio tutte le prove del caso.
grazie intanto
---------------
| | | | Marpad65
| Inviato il: 15/05/2018 11:33:04
|
Le norme indicano di collegare il telaio della struttura al collettore di terra dell'impianto elettrico
---------------
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|