utente01
| Inviato il: 01/06/2018 12:16:37
|
Salve ragazzi , sto cercando di capire la sezione più adatta del cavo , grazie al vostro aiuto ho capito tanto , ora mi restano solo i collegamenti finali
Dunque, si tratta di 2 stringhe , ognuna composta da 8 pannelli messi in serie , la lunghezza dei cavi fino all'inverter è di 25 metri
i pannelli hanno queste caratteristiche :
| |
| | AlessandroT
| Inviato il: 01/06/2018 12:28:23
|
Ciao utente01 potrebbe bastare tranquillamente un cavo da 6 mm ma attenzione la sicurezza prima di tutto 250 v in continua fanno più male dell alternata.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Luca450Mhz
| Inviato il: 01/06/2018 12:53:11
|
In realtà anche un cavo da 4mmq andrebbe benissimo. Avresti una perdita di soli 7W. Mi associo nel ribadire la pericolosità del lavorare con quelle tensioni! Quasi 300V di Voc sono tanti, tantissimi...
--------------- Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...
| | | | Claudio
| Inviato il: 01/06/2018 14:18:58
|
Semplice calcolatore
LINK
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | utente01
| Inviato il: 01/06/2018 15:29:55
|
Allora punto su quello da 4 mm ... cmq mi sto preoccupando , dite che è troppo il voltaggio ... piu pericoloso della 250 l'alternata
sarebbe meglio abbassarlo ?
E che accortezze consigliate per la sicurezza ?
Grazie ancora , scusate se faccio domande forse banali , ma ripeto è il mio primo impianto
Modificato da utente01 - 01/06/2018, 15:44:19
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 01/06/2018 15:47:27
|
Non vogliamo dirti di abbassare il voltaggio devi prendere le stesse precauzioni che hai per la 220 alternata l unica differenza è che con la corrente fornita dall enel se tocchi la fase ed hai piedi o mani a a (terra) prendi la corrente invece con la corrente dei pannelli per prendere una (bella strizzatIna) devi toccare tutti e due i poli ma se ne tocchi uno solo non prendi nulla e lo stesso discorso vale per fase è neutro all uscita dell'inverter. Per aumentare la sicurezza magari metti un magnetotermico all uscita dei fusibili in modo ché qualsiasi intervento che vuoi fare sei sicuro di non avere corrente da li in poi (o comunque basta sganciare i fusibili)
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | utente01
| Inviato il: 01/06/2018 15:59:53
|
CITAZIONE (AlessandroT, 01/06/2018 15:47:27 )
Non vogliamo dirti di abbassare il voltaggio devi prendere le stesse precauzioni che hai per la 220 alternata l unica differenza è che con la corrente fornita dall enel se tocchi la fase ed hai piedi o mani a a (terra) prendi la corrente invece con la corrente dei pannelli per prendere una (bella strizzatIna) devi toccare tutti e due i poli ma se ne tocchi uno solo non prendi nulla e lo stesso discorso vale per fase è neutro all uscita dell'inverter. Per aumentare la sicurezza magari metti un magnetotermico all uscita dei fusibili in modo ché qualsiasi intervento che vuoi fare sei sicuro di non avere corrente da li in poi (o comunque basta sganciare i fusibili)
Tutto chiaro , grazie ancora ... comprerò anche dei guanti isolanti | | | | Claudio
| Inviato il: 01/06/2018 18:50:44
|
Dipende da che tensione richiede lato pannelli il tuo regolatore, devi star fra 120V e 450V, va da se che più stai vicino ai 450V migliore sarà la resa.
Modificato da Claudio - 01/06/2018, 18:54:29
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| |
| | |
|