AlessandroT
| Inviato il: 29/10/2018 18:58:58
|
Ciao Bobbysolo come dice Claudio apri una nuova discussione. Devi solo completare la registrazione reinviando l email che hai ricevuto in fase di iscrizione al forum.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 14:56:02
|
buongiorno a tutti, sono nuovo, io ho acquistato un inverter questo
MSE-3000w-24v-Inverter-solare-40A-caricabatterie-MPPT-25A-Caricabatterie
con due batterie da 200AH da 12v con 4 pannelli da 270 watt a 24v e per uso domestico per il momento solo luci e tv per la notte e un po fuori paese allora vorrei illuminare la notte che consiglio potete darmi ho sbagliato a comprare questo tipo? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/01/2019 14:58:43
|
Marpanto cosa vuoi sapere? Che tipo di batterie hai,fino a quanto le scarichi?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 15:01:14
|
ciao le batterie sono queste SOLARPOWER24 BATTERIA PIOMBO/GEL 200AH 12V PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI | | | | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 15:02:37
|
ho letto questo poco sopra, ai fusibile poi ad un magnetotermicoso | | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/01/2019 15:03:32
|
Dicci un po' le impostazioni che hai settato sull' inverter. Tensione di bulk, float,ritorno in rete.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/01/2019 15:04:26
|
CITAZIONE (marpanto, 13/01/2019 15:03:32 )
ho letto questo poco sopra, ai fusibile poi ad un magnetotermicoso
Cosa intendi?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 15:07:49
|
devo ancora montarlo per questo chiedevo
dovrebbe arrivare marted́ infatti volevo un manuale in italiano ma non si trova | | | | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 15:08:56
|
penso che sia un po complicato | | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/01/2019 15:11:51
|
Tranquillo qualsiasi dubbio puoi chiedere qua.in ogni caso all uscita delle batterie prima Dell inverter dovresti mettere un interruttore o un magnetotermico,e qualcosa per sezionale anche i pannelli.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/01/2019 15:12:52
|
Hai una base di elettricista?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 15:13:04
|
ho capito tipo quest
BTICINO INTERUTTORE MAGNETOTERMICO 1 MODULO DA 16 A FC881C16 | | | | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 15:13:26
|
si si ho una base da elettricista | | | | marpanto
| Inviato il: 13/01/2019 15:14:48
|
anche in entrata dai pannelli? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 13/01/2019 15:24:16
|
Allora se all ingresso delle batterie vuoi mettere un magnetotermico almeno Deve essere da 100A e per corrente continua tipo questo LINK
Altrimenti puoi mettere un semplice interruttore naturalmente che sopporti almeno 100 A
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|