| AlessandroT
| Inviato il: 21/09/2018 12:03:37
|
Ok acqua fino al piccolo buco bianco.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/09/2018 14:53:45
|
CITAZIONE (utente01, 21/09/2018 11:24:57 )
Claudio ho capito , tu dici mai sotto 48 , io di solito arrivato a 47 , 3 stacco le batterie.
Perchè da 54 a 48 ci sta troppo poco , nemmeno un ora anche con carichi bassi da 1kw ?
Vuol dire che hai poche batterie per i carichi che devi alimentare non ci sono storie, 54V 48V è normale, portate sempre a 47V magari arrivi a settembre del 2019, poi il degrado fino a buttarle in 6 mesi, ma sono tue e le puoi usare come preferisci.
Era solo un consiglio.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | utente01
| Inviato il: 21/09/2018 15:18:18
|
no no , io preferisco che durino il piu a lungo possibile ...mai sotto i 48 , e cosi quanto mi durerebbero questo tipo di batterie ? | | | | AlessandroT
| Inviato il: 21/09/2018 16:53:44
|
Scaricandole a 48 volt dovresti scaricarle circa al 50 percento dovrebbero durare un 4 anni comunque quello che conta è anche la temperatura 4 anni a 20 gradi a 30 2 anni. Ogni 10 gradi in più di 20 la loro vita si dimezza.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 21/09/2018 17:51:11
|
Si dimezza anche andando costantemente oltre il 10%, cioè oltre il 30A, picchi da 40A o 50A ci stanno ma per pochi minuti, non ore.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 21/09/2018 18:14:13
|
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | utente01
| Inviato il: 29/01/2019 17:50:45
|
Salve ragazzi , riprendo questo post perchè si tratta di un problema inerente a questo impianto che abbiamo praticamente fatto insieme
Problema : quando piove , mi salta sempre il salvavita ( l'inverter è naturalmente collegato anche alla rete di casa )
premessa : filo di terra che esce dalla cassetta dei pannelli e collegato all'impianto di casa
Vorrei capire i motivi... i responsabili possono essere i collegamenti dei pannelli nel tetto ? | | | | Claudio
| Inviato il: 29/01/2019 18:11:06
|
Non penso, i pannelli sono in DC non c'è attinenza con la 230Vac.
Ma il differenziale che scatta è prima o dopo l'inverter??
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | utente01
| Inviato il: 29/01/2019 18:32:17
|
Emmh ,scusami non ho capito ...
l ac/in dell'inverter è collegato all impianto di casa , e ho notato che quando piove , scatta il differenziale di tutta la casa , scollego l'inverter dalla rete di casa , e non succede piu | | | | AlessandroT
| Inviato il: 29/01/2019 18:33:16
|
Ciao utente come dice Claudio la corrente dei pannelli non ha niente in comune con quella di casa. Magari può anche essere una semplice plafoniera che quando piove scarica a terra.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 29/01/2019 18:36:36
|
CITAZIONE (utente01, 29/01/2019 18:33:16 )
Emmh ,scusami non ho capito ...
l ac/in dell'inverter è collegato all impianto di casa , e ho notato che quando piove , scatta il differenziale di tutta la casa , scollego l'inverter dalla rete di casa , e non succede piu
Scusa ho letto adesso la tua risposta. Quindi se bypassi l inverter mandando direttamente Enel alla casa il differenziale non scatta più. Come dice Claudio il differenziale che scatta è messo prima o dopo l inverter?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | utente01
| Inviato il: 29/01/2019 18:52:48
|
perdonatemi , non capisco che significa prima o dopo ... è il differenziale di casa , io prendo sto inverter e collego ac/in alla spina di casa
eheh , scusatemi , la spiego proprio da scemo | | | | utente01
| Inviato il: 29/01/2019 19:09:46
|
CITAZIONE (AlessandroT, 29/01/2019 18:36:36 )
CITAZIONE (utente01, 29/01/2019 18:33:16 ) Emmh ,scusami non ho capito ...
l ac/in dell'inverter è collegato all impianto di casa , e ho notato che quando piove , scatta il differenziale di tutta la casa , scollego l'inverter dalla rete di casa , e non succede piu
Scusa ho letto adesso la tua risposta. Quindi se bypassi l inverter mandando direttamente Enel alla casa il differenziale non scatta più. Come dice Claudio il differenziale che scatta è messo prima o dopo l inverter?
Ok , forse ho capito
voi pensate che sia cosi enel->inverter->impianto centralizzato di casa , ma no
è cosi
enel->impianto centralizzato di casa ->inverter ( collegato tramite spina di casa , collegamento che uso per prelevare dall'enel quando il sole non basta )
Ora non vorrei aver detto altre boiate , ma forse con questi esempi sono piu chiaro | | | | AlessandroT
| Inviato il: 29/01/2019 19:18:46
|
Scusa utente allora tu hai l inverter collegato ad una spina e poi la corrente che esce dall inverter prima di arrivare a casa va in un differenziale ed è quello che stacca? o stacca il differenziale dove è collegata la spina Dell inverter?
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 29/01/2019 19:24:18
|
Questo è lo schema ti stacca il differenziale a sinistra quindi quello all ingresso Dell inverter o quello dopo (sempre che ci sia)
Immagine Allegata: 15487861187923337595355603562005.jpg
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|