Nicojk87
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 21/01/2019 21:04:10

Nellimballo delle batterie ho trovato un esile bigliettino con scritto che il float dovrebbe essere 13.6/13.7 per cui 27.3 volt, mentre in uso ciclico 14.6/15 volt



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 21/01/2019 21:37:08

La differenza di tensione che ti danno da un minimo ad un massimo è dipendente dalla temperatura quindi dovrebbe essere 14,6 volt per temperature intorno ai 30 gradi e 15 per temperature intorno ai 10 gradi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Nicojk87
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 22/01/2019 13:12:41

Immaginavo fosse così ma non ne ero certo, per ora sto facendo alcune piccole prove in garage, ho notato che avendo collegato i pannelli e le batteri se i pannelli sono allo scuro la batteria si scarica, ma i pannelli non dovrebbero essere già provvisti di diodi?



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/01/2019 14:42:50

No I pannelli sono provvisti di diodi di bypass non di diodo di blocco, ma tranquillo a quello ci pensa il regolatore che la sera disconnette i pannelli dalla batteria.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Nicojk87
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 11/04/2019 09:43:27

Ciao!eccomi ancora qui... Finalmente ho installato il tutto, ma non mi convince una cosa, non capisco perché quando collego il generatore di corrente mi baypassa si la corrente in ingresso a tutti gli utilizzatori (come impostato) ma dopo 2 3 min si scollega e ritorna a prendere alimentazione dalle batterie/pannelli



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15094

Stato:



Inviato il: 11/04/2019 10:05:07

Nicojk87, serve sapere che settaggi hai inserito, sarebbe utile avere una schermata del WatchPower.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 11/04/2019 10:07:07

Ciao nicojk hai settato il primo parametro Uti in modo che quando hai il generatore collegato lui Alimenta I carichi? invece magari hai settato SBU.



Modificato da AlessandroT - 11/04/2019, 10:31:26


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Nicojk87
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 12/04/2019 21:57:37

Si si ho settato uti, domanica dovrei riuscire a fare una schermata con watch power... Spero non sia x via del generatore che comqunue non offre una tensione troppo stabile che avrai nell'ordine di 30V



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 13/04/2019 06:23:59

Hai settato il parametro 3 APL In modo che accetti un range di tensione in ingresso più ampio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Nicojk87
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 13/04/2019 16:13:22

Che sarebbe quello del settaggio sull'uso per esempio del pc e altro?



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 13/04/2019 19:58:52

Quel settaggio ha 2 funzioni, la prima è la velocità di bypass enel inverter e la seconda è il range di tensione in ingresso, I pc hanno un range piu corto perché sono più sensibili invece tutti gli altri utilizzatori accettano un range più largo



Immagine Allegata: Screenshot_20190413-195404.jpg
 
ForumEA/U/Screenshot_20190413-195404.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Nicojk87
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 17/04/2019 22:10:31

Scusate i tempi ma ho potuto andare in cascina dove è situato l'inverter solo oggi 🤣
Ho i seguenti parametri:
01 sbu
02 40Ampere
03 apl
05 use
11 25Ampere
12 24volt
13 27volt
16 snu
23 byd
26 28.8v
27 27v
29 21v
30 ed5
31 29.5v
33 60
34 120
35 30d
36 ad5


In teoria dovrebbe essere tutto giusto anche se non so cosa siano i paramenti dal 30 al 36



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 06:36:46

Azz tranquillo nicojk devi solamente cambiare il primo parametro e settarlo in Uti in modo che l inverter non appena senta la presenza del generatore bypassi li i carichi e rimanga così fino a che il generatore venga a mancare (mi avevi fatto venire un colpo pensando a quello che ti aveva detto energia solare ) fortunatamente il problema non era quello, il problema era che avendo settato SBU l inverter alimentava I carichi solo dal solare e batterie, ma nel momento in cui attaccava il generatore bypassava per pochi minuti su di lui perché ricarica le batterie fino a 27 volt la tensione che hai settato nel parametro 13 (batterie che erano già cariche, ma diciamo che gli dava una scrollatina fino a quel voltaggio per poi ritornare in isola)



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/04/2019 06:42:06

Azz una cosa nicojk quante batterie hai? Te lo chiedo perché vedo che hai settato il max come correnti di ricarica, ti ricordo che la corrente di ricarica non deve superare il 10 percento della capacità delle batterie altrimenti le batterie avranno vita breve a causa delle alti correnti di ricarica (al max al 15 percento)
Il parametro 36 dovrebbe essere l equalizzazione delle batterie che è disabilitata. Che batterie hai? Gel o agm?
Azz scusate ho visto adesso che batterie hai!
Quindi 150 Ah allora setta la max corrente di ricarica a 20 A in modo da non strassarle troppo e farle durare di più



Modificato da AlessandroT - 18/04/2019, 06:47:15


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Nicojk87
milliWatt


Utente
Msg:21

Stato:



Inviato il: 22/04/2019 13:35:50

Sto giusto guardando ora dalla cascina le impostazioni, l'impostazione 1 effettivamente è su uti... Devo capire se il gen si scollega per via delle batterie già cariche... Le batterie ora sono 2 serie con 200ah



---------------



 