Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 05/02/2019 22:11:36

Alimentatore



Immagine Allegata: 0F2CD2CF-3D3C-4D6E-A4A6-0ACB97ABA7E0.png
 
ForumEA/T/0F2CD2CF-3D3C-4D6E-A4A6-0ACB97ABA7E0.png

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/02/2019 06:33:35

Sicuramente che con il convertitore dc dc hai meno perdite di trasformazione, invece con l alimentatore hai delle doppie perdite perché prima perderai sull inverter e poi sull alimentatore, in ogni caso ti conviene usare il dc dc solo sui faretti in quanto hanno bisogno di una tensione abbastanza stabile invece la pompa ha un range abbastanza largo quindi puoi usarla direttamente collegata sulle batterie magari interponendo un fusibile per sicurezza.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 06/02/2019 11:49:27

Dalle batterie mi uscirà 48v dopo le modifiche quindi metto tutto sotto convertitore dc/dc quello che ho postato mi sembra buono no?

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 06/02/2019 14:56:56

Si tanto il dc dc accetta fino a 72 volt.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 09/02/2019 00:18:17

Ciao a tutti... Un consiglio su quali batterie comprare? Sembra che le Fiamm fit 100/19 come le mie non si trovano più.. 😞

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 11/02/2019 20:37:12

Domanda, forse banale, dovrei aver trovato i pannelli uguali a quelli che ho già,SunPower 360w, però la mia domanda è visto che voglio passare le batterie da 24v a 48v i pannelli devo per forza metterli 4 in serie da avere 48v oppure visto che ho 6 pannelli posso mettere 4 in serie e poi in parallelo agli altri 2 a sua volta in serie? Vantaggi e svantaggi? Quale sarebbe la soluzione migliore? Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 11/02/2019 20:42:46

Ciao Cristian che hai trovato gli stessi pannelli già è una buona notizia, riguardo la configurazione devi obbligatoriamente mettere i pannelli in serie da 2 e poi in parallelo perché il regolatore accetta tensioni se non sbaglio inferiori a 140. Quindi tranquillo che anche se passi a 48 volt le serie da 2 vanno benissimo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Cristian C
KiloWatt


Utente
Msg:126

Stato:



Inviato il: 11/02/2019 21:35:43

Questa è la scheda tecnica del regolatore di carica



Immagine Allegata: F0E23994-CB3E-4457-B35A-E857050803E5.png
 
ForumEA/T/F0E23994-CB3E-4457-B35A-E857050803E5.png

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 11/02/2019 21:38:33

Si quindi obbligatoriamente serie da 2.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 12/02/2019 17:59:59

Collega più pannelli in serie che puoi sino ad arrivare il più vicino possibile alla tensione di 145 volt a vuoto ... cioè senza carico.



---------------









 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 12/02/2019 18:28:30

Ita I pannelli di Cristian hanno una voc di 70 volt, saranno un 120 Celle.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15071

Stato:



Inviato il: 12/02/2019 22:33:02

Sono pannelli da 96 celle, perfetti per sistemi a 24V, quasi ingestibili per i sistemi a 48V con VOC a 145V, stringhe da uno è poco e da due sei al limite.
Ricordiamoci che il campo di lavoro è 60V-115V, il VOC a 145V è un limite non un punto normale di lavoro.
I regolatori MPPT con VOC 145V lavorano perfettamente e con resa massima da 70V a 90V, sotto i 70V vegetano.



Modificato da Claudio - 12/02/2019, 22:42:48


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 06:16:33

Ok.
Ho capito ... 70 di voc ... non lo sapevo (non avevo letto tutto il discorso ... tanto per cambiare ...).
Dunque 2 pannelli in serie e sei apposto.
Tenendo presente che il voc cade drasticamente già con un piccolo carico è chiaro che i dati del Claudio sono giusti e inesorabili ... ottimi per 24 volt e troppo al limite per 48 volt.
A questo punto io opterei, se esistono in commercio, per 2 inverter in parallelo da 24 volt da 3000 VA (2400 watt) e il problema è risolto.



Modificato da ITA815 - 13/02/2019, 06:56:09


---------------









 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 06:53:20

No ... neanche questa è una soluzione ... ha solo 1600 watt ...

Mah ... a questo punto lavori a 48 volt ma con qualche criticità se inizi ad avere dei carichi un po' importanti.



---------------









 

calcola
GigaWatt


Utente
Msg:4435

Stato:



Inviato il: 13/02/2019 08:24:01

Lascerei tutto a 24v, non vi è la necessità del trasformatore con la relativa perdita nella trasformazione e meno complicazioni.



---------------
Impara l'arte e mettila da parte

14 pannelli da 100w, inverter kemapower 3kw, regolato...

 