Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 18/10/2019 12:58:14

E' vero ... quello che non c'è non si guasta.
Però gli inverter generalmente hanno una vita utile di una decina di anni ... se durassero così poco come pensi te nessuno monterebbe più inverter e di pannelli fotovoltaici ne vedresti ben pochi sui tetti o sulle terrazze.
Tecnicamente il tuo discorso è valido ma l' applicazione delle modifiche ha un costo che vanifica le stesse modifiche ... spenderesti una cifra tale che ci acquisti un inverter.
Oltretutto stiamo parlando di un condominio e non di una abitazione privata.
In pratica i condomini hanno un contatore luce a parte per alimentare le luci scale e altre utenze che hanno i condòmini in comune.
Solo le 10 lampade led hanno un assorbimento che si aggira sui 6 Ampere scarsi a 12 volt ... non puoi alimentarli con una cordina da 1,5 millimetri quadri ... e oltre tutto il cavo che arriva sino alla sbarra ha sicuramente una discreta lunghezza per cui andrebbe dimensionato e di certo non basta un cavo con cordine da 2,5 millimetri quadri (30 Ampere di assorbimento a 12 volt).
Senza poi contare lo scambio tra il regolatore di carica e rete elettrica in caso di assenza di energia nelle batterie ... servirebbe un quadro elettrico apposito con un discreto trasformatore e un circuito di stabilizzazione per creare lo scambio tra il regolatore di carica e la rete elettrica.

Tirando le somme ... ne vale la pena ?



Modificato da ITA815 - 18/10/2019, 15:07:13


---------------









 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 18/10/2019 13:47:59

E poi ... se proprio la vogliamo dire tutta ... vale la pena creare un impianto fotovoltaico per caricare in 5 ore 2 batterie da più di 200 Ah per accendere 10 lampadine led di notte e alimentare 2 centralini tv che in totale assorbono 30 watt ?
Non metto in conto la sbarra perchè il consumo per se stesso è irrisorio ...



Modificato da ITA815 - 18/10/2019, 14:14:14


---------------









 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 18/10/2019 15:23:20

CITAZIONE (ITA815, 18/10/2019 13:47:59 ) Discussione.php?215635&2#MSG17



E poi ... se proprio la vogliamo dire tutta ...



Condivido! Ciao ITA... tatitati tatatita... Anche se non sono OM...

Comunque so che con te posso parlare anche senza tante "figurine"....
Il mio intento era quello di ottenere un'installazione tipo anti-black-out... Ovvero centraline, lampade e sbarra con alimentazione in CC e la ricarica di questo pseudo-UPS con Rinnovabile/Rete.

In pratica la Rete viene selezionata quando il sensore di "carica accumulatori" scende sotto un determinato livello (da determinare per non uccidere le batterie).

Questo evento per la nota legge di Murphy avverra' durante la scarica delle batterie e in assenza di "Rinnovabile", quindi occorrera' prevedere l'alimentatore per il massimo assorbimento dei carichi.

Le centraline avranno bisogno di (30W / 12V ) 2,5A h24, le lampade (100W / 12V) 8,3A mentre la sbarra direi che si potrebbe trascurare avendo previsto di regalarle un "Pseudo-Booster"...

Per le lampade, che io connetterei pero' con due linee tipo due stringhe in parallelo , possono funzionare solo 5 oppure tutte 10 penso che 2,5 mmq ciascuna linea basterebbero anche su una tratta da 20 m.
In caso di assenza prolungata della "Rinnovabile" il caricabatterie in fase diurna sarebbe richiesto per solo 2,5A quindi l'esubero di potenza potrebbe impiegarlo per la ricarica degli accumulatori, garantendo loro il ciclo carica-scarica, mentre con l'inverter se piove molto gli accumulatori, una volta "spremuti" dovranno attendere un pochino prima di essere ricaricati.

Per l'affidabilita' degli inverter, purtroppo a furia di leggere anche in questo forum di "funzionamenti capricciosi" e visto che non te li regalano, prima di un "Pure Sine Wave" ci penserei...


In rete ho trovato questo oggetto che promette: "Questo commutatore è un importante accessorio per impianti fotovoltaici ad accumulo di corrente in batteria: permette infatti di deviare automaticamente il prelievo di corrente da batterie a rete ENEL quando le batterie si scaricano. Quando le batterie si saranno ricaricate o il gruppo fotovoltaico avrà ripristinato le sue capacità di fornire corrente, esso verrà nuovamente riattaccato automaticamente.
Si specifica che l'energia non viene mai immessa nella rete Enel. ma viene solo prelevata quando serve, in caso le batterie si scarichino.
"

Aggiungo un po' di "figurine" giusto per spiegarmi meglio...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/COMMUTATORE-ENEL-SOLARE.jpg



Questo e' il dettaglio di collegamento NORMALE:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/COMMUTATORE-NORMALE.jpg



Io lo collegherei in questo modo:

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/COMMUTATORE-TAROCCO.jpg



Per le sezioni dei cavi io tenderei sempre anche per l'alternata a non eccedere il 2,5... Se serve, allora e' meglio metterne due coppie piuttosto una di sezione doppia... Chi ha pratica di cablaggi sa cosa vuol dire addomesticare cavi di sezione "importante"...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/COMMUTATORE-CAVO-LAMPADE.jpg



Modificato da lupocattivo - 18/10/2019, 15:26:56


---------------



 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 18/10/2019 16:14:48

Le opzioni sono varie.
Io personalmente non posso essere di grande aiuto in questo progetto in quanto ho eseguito impianti fotovoltaici in abitazioni private ... mai su condomini.
Io ho un UPS da computer sulle mie basculanti elettriche ... stessa cosa si potrebbe fare sulla sbarra.
Al momento io non eseguo accumulo ma uso l' energia prodotta dal mio impianto fotovoltaico per alimentare direttamente elettrodomestici e luci sino a quando il mio inverter si attiva come UPS nelle ore notturne ... questo perchè ho un tot di batterie che recupero in giro nelle officine meccaniche le quali non hanno più lo spunto per l' avviamento ma hanno ancora accumulo.
Quando andrò a costruire i miei accumulatori Plantè allora andrò ad ampliare il mio impianto fotovoltaico per avere energia anche di notte dal mio inverter.
Per tutto il resto vale il mio scritto precedente.



---------------









 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/10/2019 21:01:36

Anche io non sono tanto propenso ai 12v, per diversi motivi, il primo è che si deve cablare la linea a 12v, quindi 'lavoro' poi sicuramente ci saranno relè crepuscolari e via dicendo, la sbarra bisogna modificarla quindi altro lavoro, poi il prezzo delle lampade a 12v è un po spropositato, certo capisco che l inverter anche con il solo carico delle centraline ha un suo consumo, ma l importante è dimensionare bene pannelli e batterie e come diciamo sempre valutate costi e benefici.
Che intendi per batterie da trazione?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 18/10/2019 21:05:07

CITAZIONE (milopiro, 18/10/2019 21:01:36 ) Discussione.php?215635&2#MSG21

CITAZIONE (ITA815, 18/10/2019 16:14:48 ) Discussione.php?215635&2#MSG19
Le opzioni sono varie.
Io personalmente non posso essere di grande aiuto in questo progetto in quanto ho eseguito impianti fotovoltaici in abitazioni private ... mai su condomini.
Io ho un UPS da computer sulle mie basculanti elettriche ... stessa cosa si potrebbe fare sulla sbarra.
Al momento io non eseguo accumulo ma uso l' energia prodotta dal mio impianto fotovoltaico per alimentare direttamente elettrodomestici e luci sino a quando il mio inverter si attiva come UPS nelle ore notturne ... questo perchè ho un tot di batterie che recupero in giro nelle officine meccaniche le quali non hanno più lo spunto per l' avviamento ma hanno ancora accumulo.
Quando andrò a costruire i miei accumulatori Plantè allora andrò ad ampliare il mio impianto fotovoltaico per avere energia anche di notte dal mio inverter.
Per tutto il resto vale il mio scritto precedente.

-------------------------------
grazie degli sc
hemi ma questo impianto non ha la 220 volt di rete da scambiare col famoso rele/commutatore di rete, sarà autonomo tipo baita..

Azz tipo baita? Allora devi considerare almeno 3 giorni senza sole e naturalmente oltre l accumulo maggiore anche i pannelli devono essere in grado di caricare bene le batterie in un giorno, ma a questo punto il prezzo sale.



Modificato da AlessandroT - 18/10/2019, 21:50:50


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 18/10/2019 21:39:05

CITAZIONE (milopiro, 18/10/2019 20:54:00 ) Discussione.php?215635&2#MSG21



...sarà autonomo tipo baita...



Ah... Allora avevo capito male... Ne cerchi uno tipo Baita?
Magari simile a questo?

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/KIT-Baita.jpg



---------------



 