sasa'
| Inviato il: 23/07/2019 20:41:11
|
Salve
Vi Amici del forum, o provato a cercare ma non riesco a trovare se e' gia' stato affrontato questo argomento, ho un impianto fv con inverter opti solar 5000 brilliant con 12 pannelli da 240w + 3 pannelli da 250w con 1 banco batterie a gel da 205 Ah + 1 banco batterie acico sigillate 200 ah,da qualche mese mi ritrovo lo stesso problema che al calar del sole il caricatore mi indica che sta sempre caricando con Voltaggio ci circa 60/65V e 8/9w di potenza, ho provato a isolare l'impianto fv direttamente abbassando l'inr. magetotermico, sostituito il firmware con il 72.40 e 52.29 ma niente da fare mi da sempre produzione,ho pensato di aprirlo magari ci sara' ossido da qualche pare che mi da falso contatto, mi chiedo se vi e' gia' capitato un evento del genere e cosa potrebbe succedere lasciandolo cosi'.
Grazie in Anticipo
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
...
| |
| | sasa'
| Inviato il: 24/07/2019 21:06:19
|
Buonasera Cari del forum non e' capitato a nessuno questa anomalia?
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 24/07/2019 21:19:17
|
Dovresti controllare se scollega do i pannelli, all ingresso Dell inverter sul lato pannelli hai tensione, se non hai tensione non dovrebbe succedere nulla, se invece hai tensione potrebbe essersi incollato il relè che sgancia i pannelli quando non c è più produzione.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| | | | Claudio
| Inviato il: 24/07/2019 22:49:19
|
E' capitato al Salentino, soluzione sostitituita scheda.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Il_Salentino
| Inviato il: 25/07/2019 10:33:01
|
CITAZIONE (Claudio, 24/07/2019 22:49:19 )
E' capitato al Salentino, soluzione sostitituita scheda.
Claudio, la scheda sostituita non produceva; mentre quella che rimaneva in produzione anche la notte si trova sul 4048MST che è stato da me danneggiato provando a spostare i cavi dei pannelli dal regolatore che rimaneva in produzione a quello funzionante, ma ancora non l'ho riparato; Spero che Riccardo riesca a ripararlo, l'ho mandato a lui per la riparazione.
--------------- 1 inverter PIP 5048MST + 12 pannelli TIANWEI 230Wp + 18 pannelli amorfi da 75Wp + 28 pacchi da 200 c...
| | | | Claudio
| Inviato il: 25/07/2019 15:46:12
|
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | sasa'
| Inviato il: 25/07/2019 19:05:05
|
Ciao Alessandro ho fatto la prova a abbassare l'interruttore dei pannelli e effettivamente mi da 54 V, penso proprio che e' qualche rele' incantato, dovrei trovare lo schema dell'inverter per sostituirlo.
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
...
| | | | sasa'
| Inviato il: 25/07/2019 19:07:04
|
Mi domando potrebbe essere causato da un falso contatto di ossido polvere sulla scheda?
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 25/07/2019 19:47:24
|
Hai provato con un tester alla verifica della tensione in ingresso al regolatore quando hai i pannelli scollegati? Cosa misuri li e la tensione di batteria?
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 25/07/2019 19:50:11
|
Se hai tensione sull'ingesso fotovoltaico con i pannelli scollegati misuri con il tester puoi provare a mettere o una resistenza o 3 lampadine in serie da 24v per vedere se la tensione va a zero!
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 25/07/2019 20:00:44
|
Serve capire se resta memorizzato un valore di tensione all'interno del firmware o è un problema hardware
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | sasa'
| Inviato il: 25/07/2019 20:10:19
|
Quando misuro la tensione e' sempre intorno a 50V + o -
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
...
| | | | sasa'
| Inviato il: 25/07/2019 20:19:54
|
ho provato a inserire un altro Firmware ma da sempre lo stesso valore, l'unica cosa che ho notato, che l'altro giorno ho staccato l'imverter e tolto la corrente alle batterie per un quarto d'ora e non mi segnava piu' niente poi cambiando modalita' e' ricomparsa di nuovo la produzione..
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
...
| | | | sasa'
| Inviato il: 25/07/2019 20:22:03
|
CITAZIONE (Riccardo, 25/07/2019 19:50:11 )
Se hai tensione sull'ingesso fotovoltaico con i pannelli scollegati misuri con il tester puoi provare a mettere o una resistenza o 3 lampadine in serie da 24v per vedere se la tensione va a zero!
In che senso tre lampadine in serie?
--------------- Impianto Fv 3.600 Kw ,Inverter Zucchetti HYD 6000 Batteria 15Kw Weco 4x4 Pro Litio
...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 25/07/2019 20:39:37
|
Hai scritto che rilevi sempre 65v lato pannelli anche con magneto termico staccato, se fai una prova di mettere un carico, l'eventuale energia all'interno del MPPT si esaurisce (MODIFICATO) se il relè non ha i contatti incollati.,se è un problema del firmware rimane.
Il firmware rileva probabilmente l'ultimo valore dell'MPPT
Modificato da Riccardo - 25/07/2019, 21:09:21
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|