Salve , ho 12 pannelli Trina Solar policristallini 3kw installati da 3 anni in un impianto a isola.
Ho notato che nonostante non presentano difetti visibili , il rendimento e' diminuito di molto in tutte le 4 stringhe , la tensione di uscita a vuoto si e' abbassata notevolmente , sospetto un effetto PID.
Ho letto di apparati per il recupero della funzionalita' , ma vorrei capirne il funzionamento del circuito.
Ho letto che nelle ore notturne bisogna mandare verso il pannello una tensione di circa 600v 6-7 milliamper , ma come ??
Invertendo la polarita ? mando il positivo del generatore alta tensione al negativo del pannello e il negativo al positivo ? , o lo alimento con la giusta polarita? , non ho trovato una spiegazione chiara , se posso avere delle indicazioni .
Grazie
Da

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/08/2019 10:19:41

Ciao Albert, di quanto ti è diminuita la tensione a vuoto? Certo un calo di rendimento in soli 3 anni non è una bella cosa,anche se il calo di tensione è collegato anche alla temperatura, quindi se hai misurato la voc con i pannelli molto caldi è possibile che sia dovuto a questo, oltretutto perché dici di averla in tutte e 4 le stringh, la voc che danno sulle specifiche dovrebbe essere misurata con temperature intorno ai 20 gradi, dovresti provare a misurarla di primo mattino.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

albert
Watt


Utente
Msg:29

Stato:



Inviato il: 22/08/2019 10:35:31

Ciao , l'impianto e' a circa 1300 metri di quota , ho notato il problema di pomeriggio guardando lo steca pli5000 che mi segnava una tensione mppt di 70v con carico di 1600w , carico totale di 2kw , ma preso in parte dalle batterie .
Mi ricordo che i primi tempi la tensione pannelli era circa 85-90v
Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/08/2019 11:19:27

Certo 70v sembrano un po' pochini, comunque devi misurare la tensione a vuoto delle varie stringhe, scollegadole, per capire che tensioni hai sulle varie stringhe, non penso che hai una stringa parzialmente in ombra vero?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/08/2019 11:37:22

Può anche darsi che su un pannello ci siano 2 stringhe interrotte e il regolatore mppt cercando di inseguire il punto di massima potenza abbassa la tensione sacrificando le altre 3 stringhe che non hanno problemi, il modo più semplice per verificare le tensioni di circuito aperto di ogni stringa o magari scollegare i fusibili, quindi isolare le stringhe ad una ad una (naturalmente con le stringhe connesse all inverter) e vedere se il voltaggio Dell mppt sale.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

albert
Watt


Utente
Msg:29

Stato:



Inviato il: 22/08/2019 12:32:04

Sabato vado in cascina e faccio la prova . no ,non ho stringhe in ombra.
grazie

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 24/08/2019 12:47:39

albert penso che i tuoi pannelli non abbiano problemi, confontali con i miei, 15 pannelli da 250W VOC 37.8V in stringhe da 3.

Che VOC e che tensione di lavoro massima hanno i tuoi pannelli?



Immagine Allegata: Oggi.jpg
 
ForumEA/U/Oggi_6.jpg



Modificato da Claudio - 24/08/2019, 12:51:15


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

mania2
Watt


Utente
Msg:92

Stato:



Inviato il: 27/08/2019 11:56:27

una domanda per Claudio, quelle schermate che proponi sono di un programma (Lucibus) che registra i dati? ma è commerciale?



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 27/08/2019 17:44:15

Si è Lucibus, registra tutto ed è commerciale.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

albert
Watt


Utente
Msg:29

Stato:



Inviato il: 28/08/2019 21:49:54

Ciao , non sono ancora riuscito a fare le misure , ma il pannello e' questo



Immagine Allegata: 1467.jpg
 
ForumEA/U/1467.jpg

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 29/08/2019 00:20:27

Ok simile ai miei, e quando cominciano a lavorare veramente la tensione stà sui 75V massino 80V.



Immagine Allegata: Etichetta pannelli.jpg
 
ForumEA/U/Etichetta pannelli.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 