Solare Fotovoltaico
potenza inverter

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (2)   [1]   2    (Ultimo)


FinePagina

snipit
milliWatt


Utente
Msg:22

Stato:



Inviato il: 02/09/2019 16:44:42

Ciao a tutti, per il prossimo anno ho deciso di sostituire la caldaia a metano con un impianto a pompa di calore, mi piacerebbe a questo punto eliminare anche i fornelli e quindi staccarmi completamente. Dovrei cambiare la potenza del contatore da 3 ad almeno 6 Kw. Ora, mi scuso per l'ignoranza, avendo l'impianto fotovoltaico con inverter :Uflex Combi ICPV-regolator 5000VA - 4kW , cosa succede all'impianto? Sfutterò i 6 kw o sarò limitato a 4 Kw dell'inverter?
Se si per ovviare quali soluzioni?
Grazie

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 02/09/2019 17:57:53

Ciao snipit, si purtroppo sei limitato ai 4kw della Inverter, la soluzione potrebbe essere alimentare direttamente il piano cottura da enel o la pdc, oltretutto per questi carichi importanti anche le batterie e il parco fotovoltaico devono essere molto ma molto generosi.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 02/09/2019 21:04:49

Quando sei in by-pass avrai solo una limitazione del magneto termico presente sull'inverter che di solito è da 40A x 230V = + di 9KVA.



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 02/09/2019 23:58:17

Anche se è dotato di Circuit breaker delle Topstone E244552 da 40A 250V, superata la soglia dei 4500W per N secondi va in overload anche se in bypass e rientra dopo qualche minuto se abilitato il restart dopo overload.

Almeno, il mio MppSolar si comporta così.



Immagine Allegata: Tavola_dei_componenti_1.jpg
 
ForumEA/U/Tavola_dei_componenti_1.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 03/09/2019 08:38:12

Quindi anche in By-pass rileva l'energia del carico e ad un superamento apre output relè, questo probabilmente perchè è attivo il restart dell'overload
Altrimenti non avrebbe senso!



Immagine Allegata: limitatore.JPG
 
ForumEA/U/limitatore.JPG



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 03/09/2019 09:24:07

Ciao snipit, pure io faccio parte dei fautori del distacco-ENEL, ma purtroppo il borsellino e' sempre "scarso" ( oggi mi e' chiaro il perche' le tasche dalle nostre parti le chiamano "scarselle" )... L'accumulo e' sempre il punto dirimente, anche se leggendovi, i capricci degli inverter/UPS/caricabatterie controllati da piccoli cervellini elettronici aggiungono dubbi e perplessita'.

Forza Jarod! Ottima scelta la PDC. Io attualmente uso dei banali clima (ON/OFF pagati 99,00€ anni addietro). Fresco d'estate e tiepido d'inverno. La soluzione monosplit "uno per stanza" mi mette al riparo da black-out totali e soprattutto scaldo/raffresco solo dove serve. Come secondo vantaggio hanno un basso fattore di contemporaneita' e a me bastano 4,5Kw di fornitura. L'abitazione e' molto vecchissima: due piani con soffitti a 3,50 ; finestre a spiffero con vetri 4 mm.; 100 mq. ... Funziono tutto elettrico e nel 2018 ho consumato in totale 5837 Kwh ( 1226€ ) con consumo giornaliero medio di ~16Kwh (min8-max30). Per cucinare (sono una buona forchetta) mi basta una piastra vetroceramica a 2 fuochi (sarebbe meglio 4 invece io ho a fianco la piastra grill che non serve a nulla!!! Solo fumo e niente arrosto!!!)- In compenso ho 2 forni microonde/ventilato entrambi e una friggitrice (uso esterno!). Attenzione: se le temperature esterne scendono sotto lo 0 mi tocca supplire con riscaldatori a infrarosso (faro da esterno taroccato con 2 alogene da 500W in serie)= luce + calore; ovviamente "scaldasonno" la notte...

Per il famoso accumulo,mi stavo chiedendo le superbatterieSONICK ai sali fusi, brevetto FIAMM, ma fatte in Svizzera che fine hanno fatto?
Come ultime notizie sull'accumulo, mi aggiorno a questo sito: rinnovabili.it

Spero che i dati dei miei consumi possano aiutarti.



---------------



 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 03/09/2019 09:28:53

In ogni caso il pip è studiato per lavorare sull inverter non sulla rete, che succede se hai il Pip in bypass sulla rete (e un carico di 6kw)? Raggiunta la soglia del passaggio a batterie lui bypasserà sull inverter, a questo punto ritorna in rete e non potrai sfruttare le batterie, quindi ammesso e concesso che puoi superare i 4kw Dell inverter lo puoi fare solamente usando la rete.
L unico modo per raggiungere i 6kw è mettere 2 Pip in parallelo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/09/2019 11:16:42

CITAZIONE (Riccardo, 03/09/2019 08:38:12 ) Discussione.php?215783&1#MSG6

Quindi anche in By-pass rileva l'energia del carico e ad un superamento apre output relè, questo probabilmente perchè è attivo il restart dell'overload
Altrimenti non avrebbe senso!


Infatti è una funzione che non condivido, anche se ci sarà un perchè nella scelta dei progettisti visto che il suo circuito lo permetterebbe, se mi bastano 4Kw eroga lui, al superamento dovrebbe bypassare e permettermi di usaere ENEL ma restare comunque acceso, quando la richiesta rientra nei suoi limiti si dovrebbe riattivare.

Ma non lo fa, sconnette tutto causa overload.



Modificato da Claudio - 03/09/2019, 16:35:35


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 03/09/2019 14:02:31

Allora fa quello che serve a snipit



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 03/09/2019 16:33:53

No non fa quello che serve a snipit, sopra i 4500W va in allarme e sconnette tutto.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 04/09/2019 08:25:47

Strana limitazione,chissà perché l'hanno messa.
Guardando lo schema di principio (vedi sopra) c'è una rilevatore di carico, quindi se l'assorbimento è superiore alla potenza dell'inverter bastava non farlo commutare e andare in allarme.
Eventualmente si ripristinava quando l'assorbimento scendeva sotto i 4,5KW se disponeva dell'energia necessaria



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15070

Stato:



Inviato il: 04/09/2019 18:36:59

Che strano schema a blocchi hai, quando in isola manda a terra una fase!!



Immagine Allegata: Schema_a_blocchi.jpg
 
ForumEA/U/Schema_a_blocchi.jpg



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Riccardo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:2906

Stato:



Inviato il: 05/09/2019 08:37:29

Su alcune piastre di base dei 4 relè di gestione, 3 relè con contatto ad interruttore e un relè con contatto a deviatore



---------------
Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...

 

PierGsi
Watt


Utente
Msg:43

Stato:



Inviato il: 05/09/2019 12:38:11

CITAZIONE (Claudio, 04/09/2019 18:36:59 ) Discussione.php?215783&1#MSG13

Che strano schema a blocchi hai, quando in isola manda a terra una fase!!

E' formalmente corretto, a mio modo di vedere. Per permettere ad una eventuale corrente di guasto di far intervenire i differenziali. Quella fase diventa il neutro.



---------------





 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 05/09/2019 13:48:58

Oltretutto si evita il problema degli utilizzatori che rifiutano le 2 fasi, comunque Claudio lo schema lo hai preso da un inverter recente o sbaglio?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 