Solare Fotovoltaico
Carica batterie Agm fotovoltaico


FinePagina

Bof2006
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 12:19:55

Buongiorno, ho un problema con il mio impianto fotovoltaico della baita. È caratterizzato da da due pannelli 260w 24v un regolatore di carica e due batterie in serie agm da 220ah. Problema: da 2 mesi una batteria non si carica più del 58% test fatto con strumento e l’ Altra è carica. Il regolatore di carica mi da che le batterie sono cariche al 100% tensione batteria 1 12,6v tensione batteria 2 14,8 V . Chi mi Sa aiutare? Grazie.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 12:42:07

Ciao bof2006 allora fammi capire le 2 batterie in serie penso connesse al regolatore ti danno quei voltaggi, ma in fase di scarica che tensione hai? Se ti ritrovi 1 batteria a poco più di 10v e l altra poco più di 12 vuol dire che in una batteria è saltato un elemento.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 12:46:46

La somma delle tensioni che hai mensionato fa 27,4 v da questo deduco che il regolatore è nello stato di float, ma spero che in fase di bulk la tensione delle batteria (buona) non sia salita di troppo e stia rovinando anche l altra. Misura le tensioni in fase di carica e in fase di scarica per avere le risposte penso che tu abbia misurato la capacità con un tester per batterie al piombo, naturalmente il tester ti dice che sono scariche ma anche li dovevi visualizzare l anomalia della tensione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Bof2006
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 12:56:52

A queste batterie è collegato un inverter 24/220, esso a carico va in anomalia dopo 5 minuti causa protezione anti scaricamento batterie. All allarme batteria 1 12,2v batteria 2 14v. È possibile che la batteria 1 sia difettosa e abbia una resistenza diversa Dall altra e quindi si carica meno? Grazie.

 

Bof2006
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 13:00:24

La batteria l’ho misurata con strumento per batterie agm e mi dava che la vita era al 100% e la tensione quella detta all inizio.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 13:45:28

Aspetta 1 batteria al piombo ha come tensione di riposo (carica) a circa 12,8v quindi non capisco come mai hai 1 batteria a 14v,dovresti verificare nel momento in cui l inverter va in blocco che tensione ha la batteria che ripeto secondo me ha 1 cella o in corto o quasi. Puoi applicare 1 lampada da auto da una cinquantina di watt e misurare la tensione dopo un oretta e vedere se si abbatte poco sopra i 10v.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 13:46:11

CITAZIONE (Bof2006, 22/11/2019 13:45:28 ) Discussione.php?215887&1#MSG3

A queste batterie è collegato un inverter 24/220, esso a carico va in anomalia dopo 5 minuti causa protezione anti scaricamento batterie. All allarme batteria 1 12,2v batteria 2 14v. È possibile che la batteria 1 sia difettosa e abbia una resistenza diversa Dall altra e quindi si carica meno? Grazie.
difettosa? Da quando lavorano?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 22/11/2019 18:16:31

CITAZIONE (Bof2006, 22/11/2019 12:56:52 ) Discussione.php?215887&1#MSG3

È possibile che la batteria 1 sia difettosa e abbia una resistenza diversa Dall altra e quindi si carica meno? Grazie.


Da come ha descritto il problema è molto probabile e si scarica subito.

Da quanto le usi e a che tensione le hai sempre scaricate.



Modificato da Claudio - 22/11/2019, 18:28:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Bof2006
milliWatt


Utente
Msg:4

Stato:



Inviato il: 23/11/2019 12:47:34

Le batterie sono 2 victron 220ah e hanno un anno e mezzo, mai scaricate sotto i 12,2v perché l’inverter Sotto quella tensione va in anomalia.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 23/11/2019 15:08:55

Purtroppo non c'è appello, se una delle due si carica e si scarica subito è arrivata al capolinea e le cause possono essere molte, dal difetto di fabbrica all'uso errato o alla scelta sbagliata della tecnologia per la destinazione di impiego.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 23/11/2019 15:12:48

Utile sarebbe poter misurare la resistenza delle batt. con un app. simile a questo LINK per verificarne lo stato,



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 23/11/2019 15:38:39

Io comunque non riesco a capire una cosa, come fa la batteria buona a rimanere a 14v dopo che la scarichi per 5 minuti, è una tensione troppo alta. Come fa l inverter ad andare in protezione a 12,2 volt? Non hai detto che le batterie sono in serie, quindi inverter a 24v o sbaglio?magari l inverter monitora la tensione delle 2 batterie?



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15066

Stato:



Inviato il: 23/11/2019 15:54:44

Devi misurare la tensione delle due batt. mentre sono in scarica connesse all'inverter, quella più bassa di tensione ha un problema.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 