Salve,
ho un impianto ad isola con inveter Syrio Power da 5Kw con installati 3kw di fotovoltaico, per il momento lo utilizzo senza batterie.
l'inverter supporta in ingresso massimo 4,5 kw di pannelli.
Adesso che è inverno il mio intento era quello di installare altri 3kw di pannelli in modo da poter usare i condizionatori per il riscaldamento durante la mattina. Al momento i miei pannelli non producono più di 1,4kw di picco quando il sole è alto, quindi con altri 3kw arriverei a circa 3kw ma cmq sempre sotto i 4,5 massimi supportati dall'inveter.
Dove ho comprato l'inverter mi hanno detto che la cosa è fattibile ma se capitasse che i pannelli producessero piu di 4,5kw l'inverter si brucierebbe...
Trovo questa cosa molto strana, credo in primis che l'inverter abbia una benche minima protezione contro un sovraccarico di fv giusto?
Poi ho notato una cosa, correggetemi se sbaglio, utilizzando senza batterie, la produzione c'è solamente nel momento in cui io attivo un carico, infatti se io non utilizzo nulla in casa il parametro pv input varia da 50 a 100 watt,quindi l'impianto sta producendo 50/100w anche se sul tetto ci sono 3kw di fv e la produzione potrebbe essere molto maggiore dei 50/100w che leggo (se attivassi un carico)
da ciò immagino che potrei tenere i 6kw collegati anche in estate in quanto se non supero i 4,5kw (cosa che fino ad ora non ho mai registrato dai log) di assorbimento l'inverter non credo che riuscirebbe a rilevare il kw e mezzo in più quindi immagino che dovrebbe funzionare senza problemi.
giusto?
da aggiungere poi che gli ulteriori 3kw andrebbero installati su una falda del detto esposta diversamente da quelli gia installati quindi il picco massimo non equivale a quello di un impianto da 6kw esposto tutto nello stesso verso.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 00:36:28

Ciao Calida, non conosco perfettamente il comportamento degli ibridi con sovradimensionamento del FV, però posso dirti che il mio PIP4048MS del 2014 ha un regolatore da 3000W ma ho 5250W di pannelli e al massimo ho visto 3300W, quindi si limita da solo a 60A, penso che il tuo si limiterà ai suoi 80A, tanto più che l'orientamento diverso non darà mai il picco di 6000W.
Penso che il venditore abbia messo le mani avanti, cioè se capita un guasto non è in garanzia!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 06:37:14

Calida dalla tua parte hai anche un altro punto, l inverter è da 3 kw quindi superata questa soglia l inverter dovrebbe andare in bypass per sovraccarico o qualcosa di simile quindi la produzione dal parco fotovoltaico non dovrebbe mai superare i 3kw.



Modificato da AlessandroT - 19/12/2019, 06:51:24


---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 07:02:27

CITAZIONE (Claudio, 19/12/2019 00:36:28 ) Discussione.php?215931&1#MSG1

Ciao Calida, non conosco perfettamente il comportamento degli ibridi con sovradimensionamento del FV, però posso dirti che il mio PIP4048MS del 2014 ha un regolatore da 3000W ma ho 5250W di pannelli e al massimo ho visto 3300W, quindi si limita da solo a 60A, penso che il tuo si limiterà ai suoi 80A, tanto più che l'orientamento diverso non darà mai il picco di 6000W.
Penso che il venditore abbia messo le mani avanti, cioè se capita un guasto non è in garanzia!!!

Quindi il non produrre il max che potrebbero dare i pannelli dipende dal inverter poco performante? Ti spiego al lavoro abbiamo un impianto da 10kw con moduli peimar EU e inveter abb. anche se l'impianto è da 10kw a maggio/giugno riesco a vedere picci di produzione anche di 11kw (dati presi dall'inverter alla voce picco del giorno) mentre invece i miei 3kw sempre peimar ma extra EU non hanno mai prodotto piu di 2,2kw... io credevo che la differenza era nei pannelli e infatti per ampliarli stavo vedendo altre marche, ma se è così amplierò con i peimar.



CITAZIONE
Calida dalla tua parte hai anche un altro punto, l inverter è da 3 kw quindi superata questa soglia l inverter dovrebbe andare in bypass per sovraccarico, quindi la produzione dal parco fotovoltaico non potrà mai superare i 3kw.

Perchè 3kw? nel libretto dice max input pv 4500w e il regolatore di carica è da 80A quindi 80Ax56v fanno 4480w . quindi potranno produrre al max 4,5kw non 3.

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 09:02:37

Ha scusa pensavo che avessi il 3024,per questo pensavo che l inverter era da 3kw.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 12:30:24

Calida se l'impianto FV è del tipo connesso in rete i pannelli danno sempre il massimo in rapporto all'insolazione, mentre per i sistemi ad isola, senza scambio con il gestore, ciò che viene prodotto è solo ciò che serve, magari in quel momento i tuoi pannelli potrebbero dare anche 3000W ma se non servono non li producono.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 16:05:46

Scusa Calida ma i tuoi pannelli attuali sono ben esposti a sud? Se così fosse potrebbe essere normale che non raggiungi mai i 3000w w di produzione, se invece sono ben esposti avresti l altra falda esposta a nord e considera che in inverno una falda esposta a nord produce veramente poco e comunque in estate sarebbe difficile sfruttare tutta questa produzione.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 20:39:49

la casa ha 3 falde ,la falda nel quale sono gia montati i pannelli è esposta a sud-ovest mentre quella su cui vorrei installarli adesso è a sud-est.
vorrei aumentare la produzione in inverno per poter usare i condizionatori in inverno. in estate so che non potro sfrutare al max l'impianto ma in un futuro penso di voler collegare il mio impianto in rete e i kw in piu metto adesso mi rimarranno...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15093

Stato:



Inviato il: 19/12/2019 22:45:07

Non è così facile convertire l'impianto che hai ora OffGrid in OnGrid è piuttosto complesso, servono tutte le certificazioni dei materiali e dell'installazione non che la sostituzione dell'inverter.
Comunque sudest e sudovest è ottimo cominci prima alla mattina e finisci dopo alla sera senza picchi eccessivi.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Calida
Watt


Utente
Msg:91

Stato:



Inviato il: 20/12/2019 21:55:25

CITAZIONE (Claudio, 19/12/2019 22:45:07 ) Discussione.php?215931&1#MSG8

Non è così facile convertire l'impianto che hai ora OffGrid in OnGrid è piuttosto complesso, servono tutte le certificazioni dei materiali e dell'installazione non che la sostituzione dell'inverter.
Comunque sudest e sudovest è ottimo cominci prima alla mattina e finisci dopo alla sera senza picchi eccessivi.

Si so che dovro sostituire l'inverter, chiamero un elettricista gli faro prendere e montare un nuovo inverter sperando che mi faccia tutti i documenti necessari.

 