dmmichele
milliWatt


Utente
Msg:11

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 18:47:02

IL MIO VECCHIO IMPIANTO ERA COSI FORMATO:
N. 6 pannelli fotovoltaici da 230w collegati in serie a due a due;
un inverter Max Power da 5000
un regolatore di carica MPPT da 60
4 batterie gel da 120A collegate in serie (24V), andavo piu che bene per quanto riguarda le utenze di casa (una casetta da 40 mq in campagna) il problema era che dovevo far funzionare anche il motore della piscina che ha una pompa da 1.100 W. Andava ma dopo appena un'ora ero costretto a staccare perche' le batterie non mi facevano andare oltre. Ora, ho intenzione di ampliarlo un po' con la speranza che possa andare meglio e pertanto vi posto cosa avrei intenzione di fare;
10 pannelli da 230W collegati tutti in serie;
un Inverter 3000W 24V 3000VA VMIII solare fotovoltaico con Regolatore carica 80A MPPT incorporato;
4 batterie gel da 120A collegate in serie (24V). Ora voi pensate che potrebbe andare bene in questo modo o dovrei cambiare qualche collegamento? un'amico mi ha detto di mettere tutti i pannelli in "parallelo" perche' avrei piu' corrente, mentre chi mi ha venduto l'Inverter mi ha detto che per avere il massimo da questo impianto devo collegare tutti i 10 pannelli in serie. Sareste cosi' gentili di darmi qualche dritta o postarmi un'impianto che potrebbe ottimizzare il mio fabbisogno giornaliero con il materiale a disposizione di cui sopra?

Ho tolto l'inverter max power perche a dire dell'assistenza si e' bruciato un chip della scheda madre e non trovano il ricambio ne tantomeno il programma per riprogrammare il tutto. E mai possibile?

 

Luca450Mhz

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3204

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 19:07:39

E le buone maniere?



---------------
Pannelli: 6975 Wp (poli e mono). Inverter UPS PSW7 6kW 48V toroidale con switch comandato dal mio si...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3448

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 19:10:40

CITAZIONE (dmmichele, 13/01/2020 18:47:02 ) Discussione.php?215967&1#MSG0



...il motore della piscina che ha una pompa da 1.100 W...



Tutto dipende da quante ore deve funzionare la pompa. Se per un'ora ti lamenti, vuol dire che intendi usarla piu' a lungo...
In aggiunta occorre sapere se la pompa deve funzionare anche in assenza di produzione solare. In questo caso (il peggiore), come minimo sara' da prevedere un accumulo pari al consumo e una produzione doppia per poter assolvere al compito di far funzionare la pompa e caricare l'accumulo per un giorna senza produzione.
Quindi 1100 x 2ore = 2200 W/h per poter caricare l'accumulo ancora x2 che sono 4400 W/h con pannelli da 230W servirebbero 4400 : 230 = 19 pannelli... In qualsiasi modo tu li metta!
Se le cose stanno cosi', per me un gruppo elettrogeno aiuterebbe...



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 19:35:49

Ciao dmmichele, a parte che come nuovo utente sarebbe gradita una presentazione nell'area apposita, prima di postare richieste di aiuto.

L'inverter VMIII LINK consigliato dal venditore richiede la tensione proveniente dai pannelli fra 250V e 450V, quindi va da se che i pannelli devono essere posti in serie fino a raggiungere una tensione utile fra 300V e 400V, attenzione alle dita.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 13/01/2020 19:51:07

Il problema non è tanto la produzione ma il magazzino, 240A a 24V sono 5760W teorici ma siccome ne puoi usare meno della metà, con 2500W non vai da nessuna parte con quella pompa.

Una nota, quell'inverter consigliato media con la rete elettrica, non è mai in isola, nemmeno a consumi ZERO, lui consuma sempre.



Modificato da Claudio - 13/01/2020, 19:54:54


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

dmmichele
milliWatt


Utente
Msg:11

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 20:28:48

Avete ragione, scusatemi ma ieri ero talmente stanco e afflitto da questo problema che mi ero dimenticato di darvi la buona sera. scusatemi ancora.

 

dmmichele
milliWatt


Utente
Msg:11

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 20:40:06

E allora sto sempre punto e a capo. Comunque la pompa funziona sempre di mattina e mai pomeriggio o sera. speravo che con dieci pannelli avrei risolto un po il problema a vedo che sto sempre in panne. volvo almeno cercare di raddoppiare da una a due ore l'utilizzo della pompa. Si Lupocattivo gia' mi aiuto con un generatore, due - tre volte la settimana lo accendo per circa 5 ore e lo faccio girare per purificare al meglio l'acqua. quindi che dovrei fare raddoppiare i pannelli o aumentare il pacco batterie?

Qundi aveva ragione il rivenditore a riguardo del collegamento: TUTTI i dieci pannelli vanno tutti IN SERIE per il raggiungimento tra i 250 e 500v?

 

dmmichele
milliWatt


Utente
Msg:11

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 20:42:56

Claudio con questo vuoi dire che ho sbagliato l'acquisto dell'inverter?

 

inventoreinerba
GigaWatt


Utente
Msg:3680

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 21:16:04

non potresti trovare una pompa per piscina da 500w? per fare lo stesso lavoro dovrebbe funzionare il doppio del tempo ma 500w dovresti averli facilmente dai pannelli.

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 14/01/2020 23:42:00

Domanda che non ho fatto prima, hai la fornitura di energia elettrica o sei, almeno per quell'impianto, isolato dall'energia pubblica.



Modificato da Claudio - 15/01/2020, 10:02:53


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3448

Stato:



Inviato il: 15/01/2020 09:16:38

CITAZIONE (inventoreinerba, 14/01/2020 21:16:04 ) Discussione.php?215967&1#MSG8


...non potresti trovare una pompa...



Esatto! Condivido l'osservazione.

Tuttavia non conoscendo il tipo di applicazione potrebbe essere che una pompa piu' piccola non soddisfi le esigenze. Resta pur sempre il fatto che "Potenza" per "Tempo" mi da il "Lavoro" e quest'ultimo e' cio' che veramente interessa.

A parte la mera semplificazione ottenuta tenedo presente il "Lavoro", sarebbe opportuno tuttavia aver presente il tipo di applicazione. Pompare una grande quantita' di acqua ad un'altezza limitata, non e' la stessa cosa di pomparne poca ad una grande altezza. Questa distinzione non e' tanto relativa alla "Potenza" quanto alla forma costruttiva del corpo pompa, anche se quando le comperiamo hanno la curva Prevalenza-Portata che spazia in un ampio range.

Se poi il carico di lavoro si puo' ripartire su due pompe con relative condotte separate andiamo ancora meglio, in quanto avremo la possibilita' di optare per un lavoro veloce in coppia oppure un andamento piu' lento in singolo. Non trascurabile poi il fatto che in caso di guasto, mica se ne rompono due... Avremo sempre la pompa di scorta.

Direi che intervenire sulla parte captazione-accumulo-trasformazione con utilizzi molto variabili, ci costringe spesso a predisporre sistemi eccessivamente sovradimensionati con conseguenti picchi di produzione che spesso resterebbero inutilizzati.



---------------



 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2020 10:17:13

CITAZIONE (dmmichele, 14/01/2020 20:42:56 ) Discussione.php?215967&1#MSG7

Claudio con questo vuoi dire che ho sbagliato l'acquisto dell'inverter?


Quell'inverter, se ha ENEL connesso in ingresso, preleva dalla rete ciò che manca per alimentare i carichi, esempio.

Settato SBU

Se il carico è 1000W e i pannelli erogano 500W i restanti 500W li prende dalle batterie se sono cariche.

Se il carico è 1000W e i pannelli erogano 500W e le batterie sono scariche i restanti 500W li prende da ENEL.

Se il carico è 1000W e i pannelli non producono, le batterie sono scariche preleva da ENEL.



Modificato da Claudio - 15/01/2020, 10:21:09


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 15/01/2020 10:32:23

Il tallone d'Achille del tuo impianto sono le batterie, a 240A di batt. per giunta al GEL non puoi chiedere 41A costanti sperando che durino, sono batterie con scarica C10, cioè possono erogare una corrente pari al 10% della loro potenza 24A, forse C20 cioè 5% 12A, e le stai usando in C5 a 41/42A, se hai ENEL la scelta migliore per continuare a sfruttare ciò che viene prodotto dai pannelli, anche con batt. scariche è l'inverter che ti ha consigliato il venditore, ma ci deve essere ENEL e i 10 pannelli tutti in serie, più ne hai meglio è fino ad ottenere una tensione di lavoro non superiore a 450V, perché il limite di VOC dell'inverter è 500V.
Pannelli da 230W hanno un VOC di circa 36/37V, 500/36=13 quindi 12 o 13 pannelli in serie massimo.



Modificato da Claudio - 15/01/2020, 10:43:51


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

ITA815

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:5635

Stato:



Inviato il: 15/01/2020 11:42:29

In aggiunta a quello già scritto potresti fare questa aggiunta ... ma la devi calcolare bene ...
Se la pompa la fai girare al mattino è chiaro che non riesci a sfruttare al massimo i pannelli fotovoltaici i quali, se rivolti a sud, hanno la loro capacità massima tra le ore 11:00 e le ore 13:00.
Con un piccolo aiuto delle batterie hai un range di lavoro che va dalle 10:00 alle 14:00.
Se avvii la pompa prima di questi orari allora buona parte di energia arriva dalle batterie.
Per cui, dal mio punto di vista, o avvii la pompa in orari più idonei in modo da sfruttare i pannelli fotovoltaici oppure simuli un impianto ad inseguimento solare.
E' sufficiente mettere dei pannelli aggiuntivi rivolti verso est-sud/est, con la giusta inclinazione, per ricevere energia solare al 100% già dalle ore 08:00 e, con un piccolo aiuto dalle batterie, puoi avere energia al 100% già dalle ore 07:00 in quanto a quell' ora la produzione dei pannelli fotovoltaici è già all' 80%.
Tutto questo vale per le stagioni primavera-estate-autunno.
Per l' inverno la vedo dura ... dipende in quale regione risiedi.
Questo sistema aiuta sia nella piena produzione di energia elettrica già al mattino alle ore 08:00 e sia nella ricarica delle batterie ... questo perchè la pompa la usi solo 1 o 2 ore alla mattina ... per tutto il resto delle ore ti alimenta i carichi di casa e ricarichi le batterie.

Per completare l' opera potresti aggiungere altri pannelli verso ovest-sud/ovest ... in questo modo simuli per intero un impianto fotovoltaico ad inseguimento solare che copre al 100% la produzione elettrica dei pannelli dalle ore 08:00 alle ore 16:00.
Con un 20% di energia erogata dalle batterie, a scalare, dalle ore 07:00 alle ore 08:00 di mattina e dalle ore 16:00 alle ore 17:00 di sera hai sempre il 100% di energia ... 10 ore usando pochissima energia dalle batterie ... al di fuori di questi orari vi è un netto crollo della produzione di energia dai pannelli fotovoltaici e usi al 100% le batterie.

Questo è solo un suggerimento ... non tutti però hanno la possibilità di orientare pannelli aggiuntivi verso est o verso ovest.



---------------









 

dmmichele
milliWatt


Utente
Msg:11

Stato:



Inviato il: 18/01/2020 16:08:53

Inoltre, a parte questo impianto, mio fratello mi darebbe un pannello fv da 235w, due batterie gel da 75a, un regolatore di carica da 80a pwm e un inveter da 1000w a 24v.Ora la domanda e' Posso fare il collegamento a 24v anche se il pannello e' uno solo?. Questo lo sistemerei all'ingresso del cancello, lontano circa 30mt dell'abitazione per avere due lampade poste sulle colonne. Grazie

 