Elettrico
| Inviato il: 23/01/2020 17:38:47
|
Buona sera a tutti,da una settimana il mio inverter mi sta facendo un difetto,la % di carica che mi segna sul sanny control non va oltre il 78%, prima a fine giornata a secondo l'insolazione arrivava 99%. controllo le batterie e la tensione vanno bene, ho controllato i parametri e sono come li avevo impostato inizialmente,tutto il resto funziona bene che altre prove posso fare??.
--------------- sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...
| |
| | Riccardo
| Inviato il: 29/01/2020 21:25:39
|
Ciao Elettrico, hai verificato la tensione sulle singole batterie quando sono a riposo?
Io verificherei con una pinza amperometrica se entrambi i tuoi banchi si caricano con correnti simili
Penso che uno non si carichi più correttamente
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Elettrico
| Inviato il: 30/01/2020 14:52:35
|
Ciao Riccardo il problema del secondo banco non ce più,a meta dicembre l'o staccato 2 batterie sono andati,tutte le altre a riposo sono tutte 4,3/4,4v (forse quando ho staccato l'inverter x il cambio batterie e successo qualche cosa)alla % di carica che e impostata min 68% che e 48v misurato sulle batterie(49v inverno 48v estate)min e max batterie li gestisce un relè,(l'inverter % min interviene in caso di guasto relè),domenica scorsa ho fatto un po di prove e o fatto un equalizzazione manuale e adesso sta funzionando come prima.
--------------- sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...
| | | | Riccardo
| Inviato il: 30/01/2020 16:00:23
|
CITAZIONE (Elettrico, 30/01/2020 14:52:35 )
a meta dicembre l'o staccato 2 batterie sono andati,tutte le altre a riposo sono tutte 4,3/4,4v (forse quando ho staccato l'inverter x il cambio batterie e successo qualche cosa).
Se le batterie sono malandate di solito quando si staccano e restano senza carica continua ti abbandonano.
Le altre se le vuoi tenere di scorta per il primo banco devi tenerle alimentate o verificare la tensione di frequente.
Ricordati di variare la corrrente di carica se il tuo banco è piu piccolo o modificato Ah
--------------- Q.CELLS Q.PEAK 4575W sud-est
Solar Frontier CIS 850W sud-ovest
Inverter PIP5048MST
B...
| | | | Elettrico
| Inviato il: 30/01/2020 17:48:36
|
Quando ho eliminato il banco o dimezzato la corrente di carica,le batterie rimanenti ogni mese li faccio ruotare li utilizzo fino a quando vanno, penso che x il prossimo inverno debbo comprare nuove batterie.
--------------- sunny island s16.oh.11/ sunny boy sb 5000tl 21 sanny remote control n16 celle
, 300A lifepo4 ...
| |
| | |
|