Pannello collegato in parallelo

VISUALIZZA L'ALBUM

Pag: (4)   1   2   [3]   4    (Ultimo)


FinePagina

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 17:47:29

Avevo gia messo il link cinese, ma se cerchi su e b a y li trovi anche in Italia, un venditore è a Bologna, io li ho comprati in Cina perchè dall' Italia non spediscono in Brasile



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 17:56:00

Ok ho capito.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3451

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 18:06:21

Ciao, mi avete molto incuriosito con tutta questa elettronica, io dabben uomo ero rimasto alla convinzione che un accumulatore funzionasse come una specie di "Volano Elettrico" e non avesse bisogno di essere farcito con cosi' tanto Silicio...

Scherzi a parte ho trovato una Tesi relativa al "chip" SPV1020:"CONVERTITORE INTEGRATO PER PANNELLI SOLARI"
(La allego al post se interessa a qualcuno)

Studiandomela un pochino e guardando in giro sul Web mi pare di aver capito che i "bottegai" giocano com'e' spesso loro abitudine sul fattore "Soundex" meglio detto in Italiano "Suona come..."
Alla fine credo di aver capito da cosa nasce l'equivoco PWM-MPPT, ovvero il circuito "miracoloso" funziona di fatto in modalita' PWM, ma usa l'algoritmo MPPT.

Abstract:
"
Si elencano brevemente le caratteristiche dell'ST SPV-1020, gia' a in parte enunciate nel precedente paragrafo:

1 - questo componente e' un convertitore DC-DC boost converter, che funziona in modalità PWM.
La PWM, che tradotta in italiano significa modulazione a larghezza di impulso, e' una tecnologia largamente utilizzata per regolare la potenza elettrica inviata ad un carico, per esempio negli inverter, per regolare la velocità dei motori in corrente continua e per variare la luminosità delle lampadine.
Il vantaggio di questa tecnica e' che permette di ridurre drasticamente la potenza dissipata dal circuito limitatore rispetto all’impiego di transistor controllati analogicamente.
In un semiconduttore la potenza dissipata e' determinata dalla corrente che lo attraversa per la differenza di potenziale presente ai suoi capi.
In un circuito PWM il transistor in un istante conduce completamente, riducendo al minimo la caduta ai suoi capi, oppure non conduce, annullando la corrente,ed in entrambi i casi la potenza dissipata e' minima.

2 - Ciclo di lavoro controllato da un algoritmo del tipo MPPT con il 0,2% di precisione.
Come anticipato questo componente sfrutta l’algoritmo Maximum Power Point Tracking, per ottimizzare la produzione di energia elettrica a partire dai pannelli fotovoltaici, con le modalit` a descritte nel precedente capitolo..."


Scarica allegato

MPPT_tesi_definitiva_fabio_miotti.pdf ( Numero download: 165 )



---------------



 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 18:49:35

Esatto,
per la precisione il regolatore in discussione lavora solo con la tensione eccedente al necessario per la carica della batteria.
Esistono MPPT boost che lavorano anche con tensioni più basse della batteria, ma non è questo il caso.
In Cina ne stanno vendendo anche per l' eolico con un range di tensione molto alto, ma non ho potuto testarlo.



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

PierGsi
Watt


Utente
Msg:43

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 20:04:09

CITAZIONE (Maufedro, 29/01/2020 13:59:20 ) Discussione.php?215996&1#MSG13

MPPT è solo una gestione del PWM avanzata
Nel PWM escono sempre gli ampere che entrano sia se la tensione è 15 o 18V
Nel MPPT se la tensione è superiore a circa 15V aumentano gli ampere in uscita in proporzione alla tensione in entrata, tutto gestito da un processore.
La differenza di costo tra i 2 sistemi per i cinesi penso che non raggiunge un euro.


A livello software considero trascurabile la differenza di costo in quanto, dopo averlo realizzato, lo stesso si spalma su tutta la produzione. Secondo me l'equivoco nasce dal fatto che PWM è una modalità di pilotaggio dei finali "ON OFF" comune alle due tipologie.
Gli inverter/caricatori MPPT hanno generalmente un convertitore switching step up / step down che immagazzina l'energia in un induttore rendendola disponibile in uscita dopo averne variato i parametri (tensione/corrente), nei PWM viene semplicemente aperto/chiuso un interruttore variando i tempi di ON ed OFF a seconda delle necessità quando la tensione batteria raggiunge il setpoint ottenendo : interruttore chiuso pannello a V batteria, interruttore aperto nessun passaggio di corrente. Ce ne sono anche che cortocircuitano, ma non li ho mai visti.
Un "MPPT" step up/step down (vista la curva V I dei moduli fotovoltaici non avrebbe senso un "PWM MPPT" non switching) costa di più per via dell'induttore, del rame avvolto su di esso e per qualche componente di contorno necessario al suo funzionamento. Siccome solitamente regolatori di questo tipo accettano tensione anche elevate in ingresso a differenza dei "PWM" a cui si collegano pannelli con tensione di poco superiore a quella batteria, servono mosfet/igbt/condensatori con tensioni di lavoro più elevate e quindi più costosi.


CITAZIONE
Uno step down non aumenta gli ampere, ne da sempre meno causa rendimento e dissipazione in calore


Uno step down switching mantiene casomai costante la potenza, a meno di rendimento e dissipazione, se la tensione di uscita [V] è più bassa di quella in input la corrente [A] aumenta eccome…



---------------





 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 21:23:49

OK, tutto vero ma nel caso specifico le differenze di tdnsione sono basse le frequenze di commutazione sono alte e gli induttori e i mosfet sono adeguati a queste



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

PierGsi
Watt


Utente
Msg:43

Stato:



Inviato il: 29/01/2020 23:47:54

Se switcha a varie centinaia di kHz l'induttore potrebbe essere molto piccolo (qualche uH) ed avvolto con relativamente poche spire di filo litz.

Potresti aprirne uno e fare foto alla componentistica ?



---------------





 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15097

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 13:09:59

Per tornare all'origine della domanda LINK di Fabiofotovoltaico, quel regolatore lavorerebbe al limite, sarebbe più indicato un 15A.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

Fabiofotovoltaico
KiloWatt


Utente
Msg:168

Stato:



Inviato il: 30/01/2020 18:02:12

Grazie a tutti

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 08/02/2020 14:37:03

CITAZIONE (Maufedro, 30/01/2020 18:02:12 ) Discussione.php?215996&1#MSG5

Da 50A li ho pagati 32 euro

Tanto per essere chiari
QUESTO NON È UN REGOLATORE MPPT!
Come si evince dalla foto è un semplicissimo pwm niente di più, non fa altro che tagliare la tensione sovrastante a quella che serve è alla batteria.



Immagine Allegata: IMG_20200208_081649.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200208_081649.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 08/02/2020 14:41:08

Maufredo sai che cosa ti inganna a, l amperometro interno del regolatore che da un amperaggio falsato dal reale.
Se guardi la foto, sia sulla pinza che sul l'alimentatore abbiamo 8,5A invece il regolatore PWM ne da 10,3



Immagine Allegata: IMG_20200208_081856.jpg
 
ForumEA/U/IMG_20200208_081856.jpg



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 08/02/2020 15:21:56

La prova che hai fatto non è corretta, a 14,7V funziona come PWM, devi fare la prova a 18V, come la uscita dei pannelli.
Se non aumentano gli ampere, hai ragione



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 08/02/2020 15:27:16

In questo momento ho la sonda amperometrica che causa svaso batteria, è persa (1100 euro), sto aspettando la nuova dall' Italia.
Come arriva faccio le prove sul mio impianto



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 08/02/2020 16:23:51

Tranquillo ho fatto tutte le prove possibili e non è cambiato nulla.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Maufedro

Avatar
MegaWatt


Utente
Msg:314

Stato:



Inviato il: 08/02/2020 16:51:03

Io sono sempre tranquillo



---------------
Per ogni problema esistono più soluzioni. ma solo una è la migliore





 