kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 11/04/2020 15:59:36

CITAZIONE (Claudio, 09/04/2020 23:08:16 ) Discussione.php?216053&2#MSG28

Purtroppo lo spunto viene preso dalle batt. poi piano piano arrivano i pannelli.


in termini di tempo, quanti secondi ci vogliono al passaggio sui pannelli?

Oggi ho rifatto partire la lavatrice e dopo poco è arrivato il carico da 2.7Kw, poi le patterie nel giro di 7 secondi circa sono scese sotto soglia e passato ad enel.

Ma in 7 secondi i pannelli non entrano in funzione?
erano le 13 nel momento di massima insolazione



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 11/04/2020 16:40:39

Ho fatto un paio di prove applicando un carico da 2000W e per arrivare a soddisfare la richiesta, partendo da 600W ci ha impiegato 16/18 secondi a raggiungere il punto di massima resa pannelli, quindi le tue batt. devono resistere almeno 20/25 secondi, altrimenti passi ad Enel.
Certo è che se non resistono almeno 20/30 secondi sono proprio arrivate, direi irrecuperabili!!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 11/04/2020 16:52:49

Grazie Claudio,
porto a 46 il passaggio a Enel ( era a 48), forse guadagno qualche secondo Faccine/biggrin2.gif



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 11/04/2020 17:08:23

Filmatino, se avessero potuto arrivare a 2700W ci avrebbe impiegato almeno 20s.

Scarica allegato

Intervento_pannelli_1.mp4 ( Numero download: 118 )



Modificato da Claudio - 11/04/2020, 17:11:40


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

river
MegaWatt


Utente
Msg:474

Stato:



Inviato il: 11/04/2020 17:24:59

ho fatto caso ai carichi "pesanti" e se c'è abbondanza sui pannelli sono più veloci di 20 sec ed i pannelli restano connessi mentre se capita x esempio alle 18 allora staccano propio e riaggancia dopo quei 20-25 sec



---------------
steca 5048 n2 36 pannelli 300a agm in parallelo life 200A(21) 280A (22)




...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 11/04/2020 17:36:00

Lo fa se è nella fase di Float, il regolatore si resetta per uscire da quella fase e poi riparte.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 12/04/2020 12:12:48

Ho fatto anche io un piccolo video anche io

Parto da una situazione con un carico di 1,5Kw e le batterie a 54,4 - i pannelli riescono a compensare completamente il carico-

Poi arriva la resistenza della lavatrice di altri 2Kw il carico totale si porta a 3,6Kw la tensione delle batteria precipita e i pannelli sono a zero

Scarica allegato

ForumEA_U_Intervento_pannelli_1.mp4 ( Numero download: 127 )



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 12/04/2020 12:28:58

Hai postato il mio video.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 12/04/2020 13:10:22

scusa ho sbagliato

Parto da una situazione con un carico di 1,5Kw e le batterie a 54,4 - i pannelli riescono a compensare completamente il carico-

Poi arriva la resistenza della lavatrice di altri 2Kw il carico totale si porta a 3,6Kw la tensione delle batteria precipita e i pannelli sono a zero

Scarica allegato

test pv.m4v ( Numero download: 125 )



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 12/04/2020 15:05:27

Ho fatto un test, cercando di essere più simile possibile ai tuoi dati.

Batt. a 55V, carico iniziale 1350W, carico aggiunto 2000W

Caricato su YouTube LINK

Nota che il mio regolatore è da 60A 3000W teorici, l'inverter è un vecchio PIP4048MS 2014



Modificato da Claudio - 12/04/2020, 15:09:25


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 12/04/2020 16:18:38

Le tue batterie reggono bene !! le mie sono proprio andate.....

Ma la cosa che mi fà più arrabbiare è stata quella di essermi fidato del venditore che anche durante il periodo di garanzia, pur dimostrando i miei dubbi sul corretto funzionamento delle batterie, mi rassicurava dando la colpa al freddo, poi al troppo caldo, poi ai settaggi dell'inverter....

Comunque adesso ripristino il livello di acqua in tutte, poi che facciano quello che vogliono



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 12/04/2020 17:33:48

Penso sia la cosa migliore da fare, anche se trovo strano il comportamento di sganciare i pannelli alla richiesta di potenza.

Si le mie batt. reggono ancora abbastanza bene, hanno 6 anni e noto una lieve perdita di prestazioni alle basse temperature, ma penso che ancora un paio di anni li faranno, poi vedremo.



Modificato da Claudio - 12/04/2020, 17:38:14


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 12/04/2020 18:41:24

CITAZIONE (Claudio, 12/04/2020 17:33:48 ) Discussione.php?216053&3#MSG42

anche se trovo strano il comportamento di sganciare i pannelli alla richiesta di potenza.


Potrebbe essere che l'inverter si "accorga" della caduta di tensione delle batterie e allora non commuta subito ?



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 

kamaleon

Avatar
KiloWatt


Utente
Msg:298

Stato:



Inviato il: 14/04/2020 16:59:18

Confermo
ho fatto la prova in pieno solo con un asciuga_capelli da 1,7Kw.
Partendo da 400w di potenza fornita dai pannelli solari n meno 5 secondi è arrivata circa a 2,1Kw e la tensione delle batterie è rimasta per i pochi secondi a 54V.

Altra prova fatta con i 2,7 Kw della lavatrice, la caduta di tensione tensione delle batterie le porta in un attimo a 49 poi l'inverter stacca i pannelli, le batterie vanno sotto soglia e passo a enel.



---------------
ISOLA 24 pannelli mono da 185W ( 4,4KW )
Lifepo4 16s 280aH
INVERTER SOFAR HYD6000 EP <...

 