Solare Fotovoltaico
EDISON ED30MPII Correnti strane in ingresso FV


FinePagina

iz3spv

Avatar
Watt


Utente
Msg:54

Stato:



Inviato il: 28/04/2020 21:01:49

Ciao a tutti, non ho trovato thread simili quindi posto qua..
Da subito ho notato dopo averlo acquistato, che se metto un tester a massa tra il + o il - dell'ingresso FV senza pannelli collegati, il tester misura una tensione pari alla rete elettrica Enel, mentre se misuro i capi dell'ingresso + e -, la tensione è circa 20V, il produttore dice che è normale.

Pensando fosse un difetto di fabbrica, l'ho inviato al venditore per la verifica in garanzia e me ne sono preso un altro identico da un altro venditore, tanto avendo due abitazioni ho pensato che dal momento che mi ritorna indietro, lo posso installare dall'altra parte prendendo un po di pannelli che ora come ora costano anche poco.
Con sorpresa mi accorgo che anche questo fa la stessa cosa, l'ingresso FV se misurato con la massa comune mi da un valore di 220V in corrente alternata.

Che fare ?
E' normale ?

Chi ce l'ha uguale può fare tale verifica ?



---------------
Citazione di Natalino Balasso:

E' sempre meglio farsi una famiglia piuttosto che sia l...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 28/04/2020 22:03:05

Ciao iz3spv, sicuramente un po' strana questa tensione, certo probabilmente che sarà una corrente indotta, nei nostri pip (quelli che funzionano soltanto con le batterie) quando non c è produzione l inverter sgancia i pannelli 'penso' che anche in questo dovrebbe essere così, per verificare potresti fare una prova se hai la possibilità, mentre i pannelli sono in produzione sganciali dall inverter e fai attenzione se senti un rumore di relè qualche secondo dopo, se lo senti questo vuo dire che anche il tuo li sgancia e a questo punto avremmo la conferma che sia solo una corrente indotta, altrimenti se così non fosse magari è una piccola corrente di ritorno, sicuramente di qualche MA, anzi a che ci sei potresti anche vedere di quanto.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

AlessandroT

Avatar
GigaWatt


MODERATORE
Msg:4424

Stato:



Inviato il: 28/04/2020 22:11:33

Comunque ricordiamoci sempre che questa tipologia di Inverter in realtà non è certificata per lavorare in parallelo con la rete, e questi piccoli difetti ci fanno sempre più capire il motivo.



---------------
6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15096

Stato:



Inviato il: 29/04/2020 00:05:25

L'ho detto più volte, quegli inverter non sono isolati, e la Mpp Solar lo dice chiaramente.

LINK

Non sono inverter ad isola, otre a non soddisfare la normativa Italiana, sono pericolosi se il parco FV va in dispersione, perché sui supporti pannelli e strutture a loro connesse andrebbe a circolare tensione, che se connesse a terra possono causare il distacco del differenziale posto a monte, se non connesse a terra problemi fisici in base alla quantità di dispersione del parco FV:



Modificato da Claudio - 29/04/2020, 00:12:46


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

iz3spv

Avatar
Watt


Utente
Msg:54

Stato:



Inviato il: 29/04/2020 11:32:35

Diciamo che scollegando i fusibili dai pannelli, quindi scollegati fisicamente, la corrente indotta c'è sempre, 220v tra i capi + e - verso massa comune.
Ho risolto mettendo in serie due diodi che blocca la corrente dall'inverter verso i pannelli per sicurezza, vedo che funziona, ma la domanda era se fosse normale, quindi appurato che non lo è cosa posso dire al venditore ?



---------------
Citazione di Natalino Balasso:

E' sempre meglio farsi una famiglia piuttosto che sia l...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15096

Stato:



Inviato il: 29/04/2020 14:19:36

E' normale, gli ibridi funzionano così, che piaccia o no!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3445

Stato:



Inviato il: 29/04/2020 14:20:21

CITAZIONE (iz3spv, 29/04/2020 11:32:35 ) Discussione.php?216105&1#MSG4


...la corrente indotta c'è sempre, 220v tra i capi + e - verso massa comune.


Ciao, parlo da profano anzi, super-profano. Non mi sono mai spinto ad analizzare lo schema degli inverter a fondo, ma ho accettato il fatto che funziano senza indagare...

Per l'anomalia riscontrata, mi vien da pensare alle famose luci a LED che restano leggermente accese anche con l'interruttore spento!

Normalmente quando facciamo riferimento a tensioni o correnti "Indotte" il pensiero si fissa sulle induttanze. Quando abbiamo a che fare con correnti e tensioni alternate credo che la risposta si possa trovare analizzando quali potrebbero essere le dispersioni di tipo capacitivo.



---------------



 

iz3spv

Avatar
Watt


Utente
Msg:54

Stato:



Inviato il: 04/05/2020 18:44:50

CITAZIONE (lupocattivo, 29/04/2020 14:20:21 ) Discussione.php?216105&1#MSG6

CITAZIONE (iz3spv, 29/04/2020 11:32:35 ) Discussione.php?216105&1#MSG4

...la corrente indotta c'è sempre, 220v tra i capi + e - verso massa comune.


Ciao, parlo da profano anzi, super-profano. Non mi sono mai spinto ad analizzare lo schema degli inverter a fondo, ma ho accettato il fatto che funziano senza indagare...

Per l'anomalia riscontrata, mi vien da pensare alle famose luci a LED che restano leggermente accese anche con l'interruttore spento!

Normalmente quando facciamo riferimento a tensioni o correnti "Indotte" il pensiero si fissa sulle induttanze. Quando abbiamo a che fare con correnti e tensioni alternate credo che la risposta si possa trovare analizzando quali potrebbero essere le dispersioni di tipo capacitivo.



Penso anche io che siano correnti indotte, a volte sono alte a volte basse, si nota dal carico in corso ma la domanda che sorge spontanea è...:
Potrei mettere a massa comune il negativo dell'ingresso FV ??
Non vorrei fare una cavolata, ma togliere quelle correnti mi solleverebbe non di poco....



---------------
Citazione di Natalino Balasso:

E' sempre meglio farsi una famiglia piuttosto che sia l...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15096

Stato:



Inviato il: 04/05/2020 19:11:21

MppSolar dice di no, prova e vedi cosa succede.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 
 InizioPagina
 

Versione Completa!

Home page     TOP100-SOLAR    Home page forum