123
milliWatt Utente Msg:5
Stato:
| Inviato il: 14/08/2020 00:26:51
|
Buonasera sono nuovo del forum e sinceramente non sono capace neanche ad usarlo.il problema è questo avendo un pannello fotovoltaico da 245 WP un regolatore di carica da 30 ampere e due batterie da 60 ampere cadauna stessa marca il problema è che nelle ore con maggior insolazione mi stacca l'inverter 12/220 x maggior voltaggio sono costretto ad accendere più utenze x non farlo scattare.se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio immensamente.
---------------
| |
| | emuland
| Inviato il: 14/08/2020 05:53:24
|
Date le poche info, abbassa la ricarica della batteria ai valori consentiti dall inverter
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| | | | AlessandroT
| Inviato il: 14/08/2020 06:58:26
|
Benvenuto 123 Potrebbe anche darsi che se il regolatore è un pwm di scarsa qualità faccia salire la tensione più alta da quella che hai settato, quindi se per esempio hai settato 14,6 lui piano piano la faccia salire a 15v e l inverter si spegne per sovratensione,se così fosse prova ad abbassarla dal regolatore, magari a 14,4 14,2 tanto con questo caldo qualche decimo in meno di bulk non fa male.
--------------- 6 poly 250w. Bella stagione 4 sotto inverter pip 3024 e 2 sotto boiler 24v, inverno tutti sotto inve...
| |
| | |
|