| emuland
| Inviato il: 23/08/2020 09:58:38
|
fatto, nessun file di log creato...
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| | | | emuland
| Inviato il: 23/08/2020 10:01:44
|
CITAZIONE (Riccardo, 22/08/2020 21:41:54 )
emuland hai provato il comando MNCHGC0020
scritto con il doppio 0 per 20A
Si, nakss
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| | | | eliafino
| Inviato il: 23/08/2020 10:03:18
|
CITAZIONE (emuland, 23/08/2020 09:58:38 )
fatto, nessun file di log creato...
😅 finisce in una cartella strana, quando attivi il debug ti apre per comodità quella cartella
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | emuland
| Inviato il: 23/08/2020 10:08:10
|
MNCHGC020
MNCHGC100
MNCHGC120
con un solo zero ora l'ha preso, via usb....
ora rimetto la seriale
Ok, con seriale va (ci mancherebbe)
quindi
MNCHGC020 etc per settare valori sotto i 100A di massima carica totale
MNCHGC100 come sopra ma over 100
---------------------------------------------------
con i dati di cui sopra, si può simulare la "comunicazione" con un "BMS" software.... è sufficiente leggere i valori delle varie celle e a determinata condizione portare la carica massima (UTI+SOL) a 10A (2a non me li accetta, se qualcuno volesse provare)
---------------------------------------------------
ora manca di capire su quali dispositivi questo comando è compatibile, per migliorare quanto sopra
3.6 MSCHGC: Setting solar max charging current
Computer: MSCHGC
Device: (ACK if device accepts this command, otherwise, responds
(NAK
Setting value can be gain by QMSCHGCR command.
Modificato da emuland - 23/08/2020, 10:28:00
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| | | | emuland
| Inviato il: 23/08/2020 10:24:02
|
CITAZIONE (eliafino, 23/08/2020 10:03:18 )
CITAZIONE (emuland, 23/08/2020 09:58:38 ) fatto, nessun file di log creato...
😅 finisce in una cartella strana, quando attivi il debug ti apre per comodità quella cartella
che è vuota appunto.
watchpower non mi legge un sacco di cose, se non il live e i settings, tutto il resto non lo "visualizza"
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/08/2020 10:47:53
|
che versione hai di watchpower se serve ho queste, la 1.06 visualizza cose che le nuove non visualizzano, ma se ti serve ho bisogno di una mail perché file di oltre 50Mb
Immagine Allegata: ver.jpg
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/08/2020 11:01:28
|
Strano che prenda il comando MNCHGC con solo 3 cifre perché richiede 4 cifre di qui la prima determina il numero dell'inverter parallelo, le altre 3 cifre il valore in Ampere se superiore a 100A.
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | emuland
| Inviato il: 23/08/2020 11:41:42
|
CITAZIONE (Claudio, 23/08/2020 11:01:28 )
Strano che prenda il comando MNCHGC con solo 3 cifre perché richiede 4 cifre di qui la prima determina il numero dell'inverter parallelo, le altre 3 cifre il valore in Ampere se superiore a 100A.
avrò il firmware versione topo gigio extendend edition...
Immagine Allegata: muchgc.JPG
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| | | | emuland
| Inviato il: 23/08/2020 12:00:52
|
CITAZIONE (Claudio, 23/08/2020 10:47:53 )
che versione hai di watchpower se serve ho queste, la 1.06 visualizza cose che le nuove non visualizzano, ma se ti serve ho bisogno di una mail perché file di oltre 50Mb
cosa visualizza di diverso? cosi faccio qualche ricerca mirata
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| | | | Claudio
| Inviato il: 23/08/2020 12:11:22
|
Ecco le differenze, sul firmware 72.61
Immagine Allegata: watchpower.jpg
Modificato da Claudio - 01/09/2020, 11:10:38
--------------- Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.
...
| | | | eliafino
| Inviato il: 31/08/2020 21:24:21
|
Sera ragazzi, mi correggo, anche il mio ha il bug dello stacco dei pannelli quando fa switch da fotovoltaico a rete.
Mentre quando ci son opicchi di consumo, è lentissimo a riattivare i pannelli, il PCM8048 invece è istantaneo
Immagine Allegata: Screenshot_2020-08-31-21-23-39-169_com.android.chrome.jpg
Modificato da eliafino - 01/09/2020, 15:26:32
--------------- Impianto Fotovoltaico "eliafino" in Tempo Reale.
http://www.eliafino.it:3000/d/solare/impianto-...
| | | | saviothecnic
| Inviato il: 01/09/2020 16:26:30
|
CITAZIONE (Claudio, 17/08/2020 22:37:18 )
Ok ma sempre da esterno, come Lucibus o Helios, dovrebbero implementarlo da firmware.
Magari se chiediamo in massa questa cosa hai produttori
Capiscono che è un esigenza sofferta da piu utenti
e la impementano nel prox fw
Se mi dite come scriverlo e spiegarelo in inglese
Inizio io a mandare gia la mia sengalazione al supporto e venditore.
Visto che sono fresco d'acquisto
Magari se lo facciamo in massa questo FW lo migliorano un po
Ad esempio ho letto sul forum Austrraliano che hanno tirato una ver .73 del fw che per lo piu soddisfa una richiesta di un utente ed hanno aggiunto opzione ricarico da utility 0A
Questo significa che un po gli sentono gli utenti
Quindi magari se lo si chiede in massa qualcosa su questi FW
la migliorano
--------------- FV Inverter SolarEdge con Ottimizzatori
FV Inverter EASUN POWER 5000W ISolar SMK 5KW "Rim...
| | | | | | | maxsemp
| Inviato il: 01/09/2020 18:49:30
|
'sera a tutti.
Ho voluto farmi ulteriore male con il mio inverter Genius 50 PWM: infatti ho pensato bene di collegarlo al raspberry con cui monitoro il mio impianto fv e con un file python ho estratto i valori di tensione e corrente dei panneli (vedi immagine allegata). Ho fatto partire la lavastovigle come faccio tutti i giorni alle 12:30 circa. Estraggo i dati per mandarli a MeterN e con mia sopresa i valori della produzione che mi danno l'inverter e il PZEM-017 (collegato su FV) sono molto diversi
- inverter 2.452,8 W
- pzem-017 2.198,48 W
- differenza 254,32 W
per un consumi di 2.075,5 W (contatore eastron sdm120).
Guardando i valori del BMV702 collegato direttamente alle batterie, si può notare come il valore della corrente sia negativo -1,536 A per una potenza pari a -78,262 W.
Ma come è possibile?
Altro che Topo Gigio. Mi sa che il firmware l'ha scritto un Homo Neanderthalensis!!!
Oltretutto questo inverter è anche un PWM, che, a quanto pare, solo io ho acquistato, mannaggia a me!!!
Immagine Allegata: Immagine8.png
--------------- Impianto fotovoltaico Off-Grid 3 kWp
10 moduli 300 W SUNERG
inverter Genius 50 - fw 32.40
...
| | | | emuland
| Inviato il: 01/09/2020 20:36:50
|
Non ci vedo così grosse differenze.
Il BMV sta leggendo o la carica o scarica leggera delle batterie.
La tensione letta lato FV ê differente.
La corrente del pip ê fatta da numeri interi.
Questo già ti fa fare 0,8 v x 42 Amo di differenza siamo a 35w
Gli ampere del pip sono interi quindi potrebbero essere 47 che a 51v sono 50w
E sei già a 85w.
Mettici un errore di misura che si entrambi gli strumenti potrebbe essere del 10% (facciamo 5?)
2452 X5 / 100 = 120w
Eccoti spiegata la differenza di lettura
--------------- Il posto dove ti propongono confronto, ma anche no! dove la verità è la fuori, forse.Dove si riscriv...
| |
| | |
|
Versione Completa!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|