Più allunghi il cavo del FV più devi salire di tensione!!



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 16/09/2020 17:33:48

Ok non cerco altre grane li metto sul tetto... al massimo se entrano scariche carico più in fretta il banco batterie



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 16/09/2020 18:32:16

CITAZIONE (OrsoMario, 16/09/2020 16:45:17 ) Discussione.php?216210&27#MSG419


... a 10 metri da casa la linea da 300kw...



Hmm forse sono soltanto 30kV, ma mi sembra che tu abbia detto che c'e' un trasformatore a 30 metri...

Un problema potrebbe essere che se i pannelli stanno sotto ai cavi e hanno dei parallelismi forse e' meglio prevedere degli "Scaricatori" per le extratensioni che la linea ENEL trasferisce per induzione. Controlla anche di non avere cavi liberi che corrono paralleli ai conduttori ENEL...

Io ho la linea TELECOM che sta parallela alla "Fune di guardia FS" che con i temporali se qualche fulmine scarica sulle FS anche un poco lontana mi frigge il Router... (ora sta in "comodato" e TISCALI non mi ha fornito la fibra FTTH Fiber To The Home ma la FTTC Fiber To The Cabinet, quindi l'ultimo tratto lo fa il vecchio rame e in un paio di giorni mi manda il router nuovo...)

Per avere un'idea dell'influenza degli elettrodotti sul territorio, ricordo che da sotto le linee ad alta tensione se impugnavi un tubo al neon puntandolo verso il conduttore piu' vicino emetteva un bagliore tipo "Spada dello Jedi"

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/NEON-ALTA-TENSIONE.jpg



---------------



 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 16/09/2020 20:32:18

Purtroppo penso che sia una linea da 300kw domani vado a leggere la targhetta sulla scatola di comando che c'è sul palo, sarebbe la linea principale che attraversa le frazioni e scende a valle, quando c'è brutto tempo e qualche fulmine becca un traliccio restano al buio decine di frazioni, la cosa che non mi piace è l'inquinamento elettromanietico, quando avevo il CB con mantova turbo sul tetto avevo una portante di santiago 3 e QRM elevato (dovevo chiudere lo squelch di 1/4 di giro) è questo indica già un bel livelo di disturbo, in linea d'aria da colmo del tetto a i cavi d'alta tensione avrò circa 15 metri, per ora ho gia uno scaricatore di sovratensioni in DC, ma quando rifarò limpianto elettrico lo metterò anche in AC



Modificato da OrsoMario - 16/09/2020, 22:42:06


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 16/09/2020 23:17:44

OrsoMario non confondere i Kw con i Kv



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 16/09/2020 23:27:03

Cavolo mi sa proprio che è come di ci tu, si forse c'era scritto 300 Kv..



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 17/09/2020 00:01:29

BT (bassa tensione) tensioni fino a 1.000 V
MT (media tensione) tensioni da 1.000 V fino a 35.000 V
AT (alta tensione) tensioni da 35.000 V fino a 150.000 V
AAT (altissima tensione) tensione superiore a 150.000 V



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 17/09/2020 00:20:26

I Kv sarebbe la potenza apparente? e Kw potenza attiva?



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 17/09/2020 01:21:03

CITAZIONE (OrsoMario, 17/09/2020 00:20:26 ) Discussione.php?216210&28#MSG429

I Kv sarebbe la potenza apparente? e Kw potenza attiva?


No i Kv sono la tensione 1Kv=1000V 1Kw=1000W=1A

1A a 30Kv=30Kw
50A a 30Kv=1.5Mw
1A a 150Kv=150Kw
50A a 150Kv=7.5Mw



Modificato da Claudio - 17/09/2020, 01:31:23


---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 17/09/2020 01:32:49

ok grazie claudio inizio a capire qualcosa di più..
domani guardo latarga del traliccio..
mi confondevo con kva Faccine/hypo.gif
e troppo tardi per me inizio a non connettere più..
Faccine/mf_sleep.gif



Modificato da OrsoMario - 17/09/2020, 01:39:44


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

lupocattivo

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:3438

Stato:



Inviato il: 17/09/2020 14:51:37

CITAZIONE (OrsoMario, 16/09/2020 20:32:18 ) Discussione.php?216210&28#MSG425


...Purtroppo penso che sia una linea da ...



73 51 Orso, non credo sia una linea in Alta Tnsione, perche' non avrebbe di certo una discesa per le utenze... Piu' facile una 10 - 30 kV con relativo Trasformatore ed eventuali Sezionatori...

Con i temporali, i transitori sono la norma e comunque il QRN (disturbo atmosferico) sul baracchino magari ti arrivava dall'alimentazione e mi sembra che stiano sotto i 27 Mhz , piu' facile che fosse QRM (disturbo elettronico) dovuto ad interferenze da altre sorgenti, poi no saprei anche perche' ho appeso il "Mike" al chiodo da almeno mezzo secolo...

Questo link, per vedere la situazione delle Aree di influenza sul territorio del campo magnetico generato da elettrodotti

Clicchi su "Wiever", nella finestra che si apre metti nel campo per la ricerca (in alto a sinistra) il nome della localita' (io ho scritto "Cima Sant'Eurosia") un toponimo in zona e poi clicchi sulla lente...

Puoi anche aprire il link "WebApp" e anche li' dopo che hai trovato il luogo che ti interessa, scegli il tipo di "Layer" (Strato)che ti interessa.

Sotto vedi un esempio di una zona interessata...

http://www.energialternativa.info/public/newforum/ForumEA/U/Esempio_2.jpg



Modificato da lupocattivo - 17/09/2020, 15:00:28


---------------



 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 18/09/2020 17:47:12

Grazie Lupo!
ho controllato, ma non è segnalato l'elettrodotto che passa davanti a casa mia ma bensì quello di valdilana che in teoria li non passa niente, penso che siano un pò fuori rotta le mappe idem per ripetitori 2g 3g risultano collocati in mappa molto fuori asse dalla realtà,
proverò a fare qualche ricerca..
ho provato ad andare nella cabina vicino a casa ma è inaccessibile ci saranno quasi 2 metri di rovi, e la scatola non si vede più, ottimo direi in caso di cortocircuito prende fuoco tutto, o se devono venire a far manovre sul traliccio di notte la vedo dura,
Comunque ripensadoci penso proprio che è da 30 kw come dite voi Faccine/thumbup1.gif



Modificato da OrsoMario - 18/09/2020, 17:52:04


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 18/09/2020 18:02:21

In questi giorni ho provato a scaricare poco il banco, tensione a 25v., risultato non finisce dinuovo la fase di bost, e appena arriva a 28,8 scende a 27,5v in float con assorbimento di 18A che in mezzora va a 0A tutta la fase completa dura 3 ore 3 ore e mezza circa, risultato densità bassa a fine carica, ancora una volta 1,25 1,26, (set bulk 29,7V float 27,5V)
ho notato che dà questo problema quando le scarico poco, se le scarico fino a 24,6V il mattino dopo parte bene la carica ma è eterna, e comunque anche se a sera non ha finito tutta la fase di assorbimento, la densità è a 1,27 1,28 direi buona,
è una cosa normale? o sono io che ho il demone della ricarica? Faccine/hypo.gif



Modificato da OrsoMario - 18/09/2020, 18:09:29


---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 

Claudio

Avatar
PetaWatt


MODERATORE
Msg:15069

Stato:



Inviato il: 18/09/2020 18:31:25

CITAZIONE (OrsoMario, 18/09/2020 17:47:12 ) Discussione.php?216210&28#MSG433


Comunque ripensadoci penso proprio che è da 30 kw come dite voi Faccine/thumbup1.gif


Ancora Kw?? Kv migliaia di Volt non migliaia di Watt!!

Mi sa che sei tornato stanco dal lavoro.



---------------
Inverter Sofar Solar HYD6000-EP, 5250W pannelli, 14kWh lifepo4.





...

 

OrsoMario

Avatar
GigaWatt


Utente
Msg:4792

Stato:



Inviato il: 18/09/2020 18:39:10

Nooo... scusami..Faccine/laughing1.gif oggi ho fatto le chemio sono troppo rinc.....



---------------
Inverter PWM Edison 3024, fotovoltaico 7500Wp,
6000Wp sotto MPPT Tracer 10420, 1500Wp sotto in...

 